Автор | Сообщение |
STDD
|
В общем котел долго лежал (года 4-ре) вернее висел, его так и не включали (газ не подвели) Поставили в другом доме, подключили, стартует, но выпадает в ошибку F.26 Сам я занимаюсь ремонтом оргтехники не один год и немножко "шарю". Начитавшись всяческих мануалов определил что ошибка этого типа бывает из за датчика газового клапана проводов-контактов между датчиком и платой или же "убитой" платы управления. Подергал разъемы, прозвонил провода - все ок, но ошибка та-же. Разобрал газовый клапан Хонейвеловский. Смазал немного шаговик... А в клапане сеточка просто вывалилась(!), хотя по идее должна была жестко "сидеть" в пазах соответствующих, куда я её и пристроил. (похоже это было причиной) Но, после сборки котел практически сразу вываливается во все ту же F26...Не умерла ж плата, он же не работал! Может после 3-й ошибки плату ресетить надо как-то по особому? Может кто-то присоветует чего... |
|
vovaka777
|
Зови сервис.Сам не справишься. |
|
Val64
|
Вызвать сервис для замены газового клапана ( нефиг было лезть и пломбы срывать - это газоопасное оборудование!!!!!!) Плату с ошибкой F26 - менять. ее не отремонтируешь.) После того как сервисники заменят плату и газовый клапан - попросить поставить диэлектрическую вставку на газ, для предотвращения подобного в будущем. |
|
STDD
|
Угу. Спасибо. Сервис - плата 1900грн. клапан больше 1000чи, + сервис 1000-ку ещё возьмет... Проще(дешевле) ужо новый приобресть. А ещё говорят хорошие котлы...Повисел 4годка и просто сдох. Попробую сброс в заводские настройки сделать через 2й уровень. Не поможет - фиг с ним, новый такой около 6000 стоит.... Отремонтить больше 4х тысяч, и оно ж отремонченое будет... |
|
Val64
|
|
STDD
|
Т.е. F.26 ошибка не дает зайти в диагностику? |
|
Val64
|
а погуглить слабо? это как правило грозовая плата. выход процессора из строя. Плату менять. |
|
STDD
|
Висел-висел котел, и сдохла плата?!? С напряжением все хорошо, подключали правильно, молний-громов не было, не заливало ничем, влага не попадала...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 19:23
Висел не подключенным 4-ре года, а подключили с заземлением... |
|
MIKHAIL BL
|
прозвони котушки газового клапана может какая в обрыве |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Val64 писал: | ...Плату менять. | Чаще всего - именно так. , но иногда лечится... |
|
STDD
|
Ну варианта как я понял два - клапан или плата. Что-бы 100% удостовериться надо подключить заведомо рабочий клапан, но где его одолжить... Вариант есть ещё маловероятный что накрылся (лись) силовые выходы на шаговик или электроклапан (сеточка мешала и что-то подгорело)
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 14:28
катушки кстати как звониться должны (сопротивление)? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
STDD, тема бесполезна, все рекомендации даны, а тыканье между модулем, клапаном и новым котлом - это только твой интерес. |
|
STDD
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
STDD писал: | Спасибо, исчерпывающе. | Ты по всем признакам по-русски совсем не в курсе дела, извините... Всё очень просто - тут БОМЖам не подают, однако.... |
|
Fagot
|
Цитата: | Всё очень просто - тут БОМЖам не подают, однако.... | Дядя Саша - Вишневое,Киевская область. |
|
alecs 66
|
STDD, 4 года - это срок! Тут котел новый, только повесили, и при первом пуске выдал такую-же аварию. Ему поменяли плату, причем за счет владельца, т.к. котел привезли из Одессы и о гарантии и речи нет. |
|
vovaka777
|
Цитата: | котел привезли из Одессы | небось хозяин не одну сотню бакинских рублей сэкономил по сравнению с официальным.Пусть порадуется. |
|