Автор | Сообщение |
Tolikjv
|
Подскажите пожалуйста, какое сопротивление подстроичников (регулировка температуры ГВС и отопления)? |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Обычно 10.000 Ом, Только ты определись ,регулятор или подстроечник |
|
Tolikjv
|
Подстроичные два сопротивления, которыми регулируется температура ГВС и отопления. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Tolikjv, Толик, да не подстроечные, а переменные Можно ставить 10, 22, 33 кОм. Для начала фамилию платы укажи. |
|
Tolikjv
|
Привет Сергей! Вроде Бертелли. Я по старинке называю, как когда то научили, если нет ручки - значит подстроичный. А на сколько кОм оригинал? |
|
Sergio Pistoletto
|
На плате Bertelli все потенциометры 100 кОм, на honeywell 10 кОм |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Tolikjv, А что мешает померять самому ? На плате три одинакових регулятора. |
|
Tolikjv
|
Спасибо за помощь!!! |
|
vano282
|
Tolikjv, Космодром -Харьков. 100 ком. Я нагреб 10 штук.CA14V-100K. |
|