Автор | Сообщение |
adelka007
|
Такая проблема
Периодически самостоятельно перезагружается и работает дальше (уже около 2х лет так).
В последнее время - возникает ошибка 2-3 раза в сутки: горит красная лампочка, работает турбина, слышны щелчки поджига - но звука воспламенения нет.
Куда смотреть?
Если на плату, то что менять?
(уже две платы есть, на каждой что-то меняли - котлу лет 8) |
|
alecs 66
|
Не надо останавливаться на достигнутом -- пора иметь два котла... |
|
adelka007
|
ага, один мастер сказал менять плату. Вот и купили.
Лучше бы по делу, -20 за окном |
|
Electronik22
|
adelka007 писал: | Куда смотреть? |
Для начала на газовый клапан, открывается ли он. Потом на плату, в то место, которое отвечает за его открытие. |
|
Васильцун
|
Перезагрузка:Поменяй все реле и електролиты на блоке питания (плата) |
|
adelka007
|
Electronik22 писал: | adelka007 писал: | Куда смотреть? |
Для начала на газовый клапан, открывается ли он. Потом на плату, в то место, которое отвечает за его открытие. |
пока не лез, уже сутки без аварий.
Как проверить, открывается ли газовый клапан?
Если проблема то есть, то временами нет, скорее всего клапан? Может ли он засориться? |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Напряжения проверь на катушке безопасности. Засориться он не может. Скорее всего реле подгорело. |
|
Vi-kont
|
возможен обрыв катушки безопасности на газовом клапане (встречал такое пару раз), проверяется заменой катушек. |
|