стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
Принесли модуль, модель котла затрудняются назвать. Марку назвали Ferroli. На плате надпись PR01317 V1.2 2011-09-08. Сетевой транс имеет 4 обмотки (сетевая, 200в, 12,3в 12,3в. Это напряжения транса написаные на самом трансе. Сетевая обмотка горелая. Выпаял транс, а под ним, на плате, надписи 220в, 188в, 9в, 9в. Вот теперь вопрос: две обмотки по 9в, или по 12в? Смотал горелую обмотку. Подал на две одинаковые обмотки, включенные последовательно, 24в. На третьей обмотке получил 195в. Вроде бы по 12в обмотки, но на плате у отверстий под выводы транса надписи 9в у обеих. Релюшки на плате 12-HS1, четыре штуки. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
на трансе правильно написано |
|
Мастерюга
Передовик
Сообщения: 2031
|
стопыч, подключи 220в на 200 вольтовую обмотку, а к 12 вольтовой - релюшку и мерий под нагрузкой. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
Ярошевский Андрей, Мастерюга, спасибо. 200 вольтовая обмотка намотана на одной катушке с 12-вольтовыми. не прошило бы сеть на низковольтную... Попытаюсь запустить модуль, подав на низковольтные по 12в, а 200в тож наводится будет. А добуду проволки, то намотаю сетевую. Или удастся подобрать транс (что маловероятно). |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
Запустил. По 12в обмотки. Модуль подал признаки жизни. Без всякой обвязки - F10. Можно сказать, решено. |
|