gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #1 от 09/07/2014 18:06 цитата  

Доброго дня. Прошу помочь , плиз. Котел wh1d, при закрытых кранах вход и выход сан. воды самопроизвольно включает нагрев сан. воды, на дисплее индикация - кран+Т. Отключает пламя по достижении Т до 70-80 и так постоянно, типа функция "комфорт". При отключеннии датчика на дисплее кран исчезает, котел на отопление реагирует. Сменил датчик, всё стало ок., но только на сутки, и опять то же. Совпадение, или причина не только в датчике? Напряжение на корич. + и зел. 4.97В, кор. и бел. 5.02В. Заранее всем благодарен!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #2 от 09/07/2014 18:30 цитата  

gitar, равнодушие
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #3 от 11/07/2014 23:32 цитата  

Такое было к примеру с гидрофором на воде.Помогла установка обратного клапана.
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #4 от 12/07/2014 16:59 цитата  

Обратный клапан -это хорошо, но он работает и при закрытых кранах на входе и выходе сан.воды из котла.
syncro 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #5 от 12/07/2014 20:01 цитата  

как дела с питанием котла?
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #6 от 12/07/2014 22:04 цитата  

Да,а напряжение чего то большое




gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #7 от 16/07/2014 14:01 цитата  

Питание через стабилизатор + -4% от 220В. Возможно дело в плате?
Rom-Zecs 
Передовик
Сообщения: 2900
 
Сообщение #8 от 16/07/2014 14:14 цитата  

дык а функция комфорт это ускоренный нагрев воды при открытии крана, ...................... но?
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #9 от 16/07/2014 22:22 цитата  

у этой модели комфорта нет ,а фишка иначе не входит.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #10 от 17/07/2014 15:01 цитата  

А счас на каком этапе?
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #11 от 17/07/2014 21:48 цитата  

Надеюсь, завтра будет новый датчик, но, честно говоря, стрёмно ставить-дороговатый эксперимент получится. Если можно- на что обратить внимание перед установкой? И ещё одно- я бы не начинал эту тему, но при невысоком процентном соотношении количества viessman, это уже 4-ый случай.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #12 от 17/07/2014 23:18 цитата  

Такого у меня ещё не было.А те датчики чистые,отверстие не забито-спрашиваю чисто для проформы.У нас поначалу были любители мембраны протыкать,но как бы уже повывелись...
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #13 от 17/07/2014 23:21 цитата  

Стараюсь аккуратно промыть раствором без протыканий.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #14 от 18/07/2014 22:06 цитата  

gitar, если отключаешь фишку с датчика и всё прекращается, то не в плате дело, а в датчике. Если ставил новый датчик, а симтомы остались старые то что то помогает датчику - совет, возьми токовые клещи и замерь ток на газовой трубе (его там быть не должно), так же замеряй разность потенциалов (напряжение) между нулём и землёй(корпусом котла) и фазой и землёй (корпусом котла) - озвучь эти данные.
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #15 от 18/07/2014 22:24 цитата  

Спасибо, завтра отпишусь
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #16 от 19/07/2014 19:40 цитата  

Проводка в доме старая, а земля на котёл выведена отдельно, и лишний потенциал уходил через котёл. Доходило до~ 24V. При отключении заземления шасси-N =0,56V , N-L норма. Клещами ничего не обнаружил, но похоже, скорее дело в клещах.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #17 от 19/07/2014 21:00 цитата  

gitar, вот теперь посмотри прекратиться у тебя эпопея с датчиком или нет, диэлектрическую вставку на газ поставь - если подключен гофрой или метал трубой, если резиновым шлангом то можешь не ставить.
P.S. Отключать землю от котла - это плохое решение вопроса, идеальный вариант разобраться с проблемой и землю оставить.
gitar 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #18 от 19/07/2014 22:46 цитата  

Я согласен, но єто решение временное- в ближайшем будущем проводка будет заменена. К сожалению, вставки при себе небыло, но это я тоже исправлю. Большое спасибо за совет.