ESpec - мир электроники для профессионалов


Контроллер VIESSMANN VITOPEND 100 WHO

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Gimp 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #1 от 12/11/2014 22:10 цитата  

Народ,кто менял эти "рэлюшки"помеченные,заказывали "оригинал",или от каких производителей подходят? Я не про номинал,а что б ноги в штатное место в плате встали.

VITOPEND 100 WHO.jpg
 Описание:
 Размер файла:  266.22 КБ
 Просмотрено:  788 раз(а)

VITOPEND 100 WHO.jpg


ZX-ruban 
Новичок
Сообщения: 10
 
Сообщение #2 от 13/11/2014 09:40 цитата  

И чем же вам эти рЭлюшки не понравились улыбка , йа их абычно выпаивал и тестил ...
Gimp 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #3 от 13/11/2014 10:47 цитата  

Приятно иметь дело с гениями. классно! А я от скуки решил поменять.Запылились,хочу новые. гы-гы
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #4 от 13/11/2014 11:32 цитата  

Gimp, http://www.radiorele.ru/file_str/1208.pdf

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/53/53082_1.pdf
Gimp 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #5 от 13/11/2014 12:26 цитата  

sergey 73, Спасибо за помощь. Пьем пиво
Теперь гуглю где купить. Печатаю
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #6 от 13/11/2014 13:48 цитата  

Gimp, Зачем гуглить? Там же и купить http://www.radiorele.ru/element/60851.html
Gimp 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #7 от 13/11/2014 14:31 цитата  

sergey 73, Воронеж далековато.Попробую сначала в СПб найти,если не найду буду у них заказывать.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #8 от 13/11/2014 21:57 цитата  

Старый добрый WHO с катушкой вместо шагового.Вещь неубиваемая даже ядерным взрывом.Была б моя воля-заставил бы производителя их выпускать по сей день.
Gimp 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #9 от 14/11/2014 11:29 цитата  

ZX-ruban писал:
улыбка , йа их абычно выпаивал и тестил ...

Вот так тоже один продвинутый тестил...

Test.jpg
 Описание:
 Размер файла:  276.08 КБ
 Просмотрено:  565 раз(а)

Test.jpg


SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #10 от 14/11/2014 23:18 цитата  

Вашу плату?Дикость какая то просто.Продвинутый начитался интернета.А зачем он это делал?Спрашиваю чисто из интереса-что с котлом случилось что он попал под раздачу?
Gimp 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #11 от 15/11/2014 23:24 цитата  

Нет, свою.Если интересно-расскажу,такое не часто услышишь.У человека начал глючить котел.То запускался,то нет.Горячая вода нужна была срочно и как работник автосервиса,он решил что починит его сам.Интернет ессесно в помощь.Поняв что не включается вентилятор.Расковырял реле(для диагностики),нашел реле вентилятора и принудительно замкнув контакты стал его запускать.сумашествие Котел стартонул,а поджига нет

ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 00:46

Не долго думая, он поджог бумагу и зажег горелку Чудной И так несколько дней,пока не купил плату.Только после того как сломал её при установке,сдался и обратился за помощью.Плату и поджиг я восстановил,котел работает.Вот такие бывают уникумы.
P.S.Не возражаю против удаления этих постов что бы,не дай бог,кто-нибудь не попытался это повторить. злость
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #12 от 16/11/2014 00:53 цитата  

Капец...Многое видел,но чтоб владелец котла вытворял такое...
ZX-ruban 
Новичок
Сообщения: 10
 
Сообщение #13 от 18/11/2014 08:26 цитата  

Мдяяяя, жесть, чё же сразу эту фотку не выложил, было бы меньше вопросов. По реле, выпаивай релюху и в магаз с радиодеталями, главное напряжение срабатывания катушки тут 24 вольта, цокалевку подбирай на месте

  jq1a-24v-f.pdf  95 КБ  Скачано: 1104 раз(а)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP