Автор | Сообщение |
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
плата 0020080498 . Пробило и треснул (хлонул) один из кондесаторов которые идут с питающей линии на землю (корпус) после этого пропала модуляция пламени , предполагаю повреждена прошивка . может есть у какого с такой платы? |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
|
Val64
|
oleg47, Опишите симптомы работы котла - то есть розжиг произошел, пламя есть, но нет модуляции? нет в каком режиме - отопление или ГВС? что забито в параметре d0 ? какие ошибки появляются (были) на котле? |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
в данный момент добавить не чего не могу. котёл лично не смотрел , про ошибки не сказали наверно их нет. d0 посмотрю позже. |
|
Val64
|
Ох уж эти современные ремонтники бытовухи. весь ремонт в первую очередь обновить прошивку. oleg47, Как Вы думаете, если бы Вы разрабатывали газоопасное оборудование, неужели бы не защитили микроконтроллер от несанкционированного считывания, а тем более и внесения всяких изменений? Чем бы было это чревато? А в той микросхеме не прошивка, а некоторые переменные, типа наработка в часах, тип котла... которые особо не влияют на работу котла. тем более , что в котле еще в дисплее есть такая же микросхема и информация в ней дублируется. А прошивка в этих котлах недоступна, о чем Вам уже намекнул anatol22 выше. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
то есть что то неисправно в железе ? прошивка как недоступна , ибо считалась ? |
|
Val64
|
oleg47, что Вы подразумеваете под словом прошивка? |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
ну собственно содержимое 24с32w. |
|
Val64
|
Это программа? нет. она храниться в микроконтроллере. а в 24С32W храняться некоторые переменные, которые доступны с кнопок дисплея. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
ну если совсем в общем . то об этом можно прочесть где нибудь .
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 20:00
не понял. куда делся Ваш вопрос про прошивку? |
|