ESpec - мир электроники для профессионалов


Проблема с катлом иммергаз eolo star 14 3r

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Zalkip 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 25/12/2015 15:11 цитата  

Включая котел показано ошибка 03, при этом вентилятор работает исправно пресостат работает щелчок слышна. Горелка не срабатывает.
dynamit 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #2 от 25/12/2015 16:46 цитата  

А какое сопротивление контактов прессостата?
Zalkip 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 25/12/2015 17:25 цитата  

Не проверял купил новую поставил .только на слух проверял при начале тяги щелчок слышна
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #4 от 25/12/2015 18:24 цитата  

Zalkip, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html

Перейти: 