Автор | Сообщение |
Dimas089
|
Попробую сниму его почищу и трубку Вентури за одно!! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Dimas089 писал: | ...котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и |
Немного постоит .это Сколько? Что при этом происходит,Турбина работает или нет?? |
|
Dimas089
|
Постоит около минуты! Ничего не происходит, просто отключается как обычно когда температуру нагонит!! Может быть теплообменник забился и циркуляция не сразу начинается, но тогда почему всегда одинаковое количество пусков и со второго раза всё нормально!!?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 20:47
Можно ли как нибудь обойти реле воздуха, что бы проверить в нём причина или нет? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Dimas089 писал: |
Можно ли как нибудь обойти реле воздуха, что бы проверить в нём причина или нет? |
Забудь об этом! Обрати внимание на Рекомендации выше. |
|
Dimas089
|
На какие именно про конденсатор насоса не совсем понял!!? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Dimas089, ПРО ТО - а для начала фильтра почистить а потом уже лезть внутрь котла и да не забудьте о фильтре на насосе - и єтоеще не ТО - а для ТО пригласите спеца - который понаблюдает и воочую увидит поведение котла |
|
Dimas089
|
К сожалению со спецами у нас проблема, где в насосе фильтр стоит?? Фильтр в систему отопления мне почему то не поставили!(( |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Dimas089 писал: | где в насосе фильтр стоит?? Фильтр в систему отопления мне почему то не поставили!(( |
на самом насосе - но не на всех котлах они есть - зависит от того какая сборка и какой насос стоит
а то что вам фильтр в СО не поставили - это косяк
пригласите спеца - это совет |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Dimas089, У Вас нарушена циркуляция. от этого и пляшите.Мастер действительно бы не помешал.Иначе дров наломаете!!! |
|
Ankar02
|
Если нет ошибок и розжиг происходит , но горение прекращается, то по программе снова происходит розжиг и потом держит пламя нормально, вероятнее всего нужно посмотреть на датчик (электрод) ионизации. Если он копченый, прочистить, если обгорел тоже. При этом за 5 лет возможно он укоротился (обгорел). Выставить зазор. Должно помочь. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ankar02, Учите Матчасть. Если бы было бы что котел не увидел пламя.то должна быть вентиляция камеры сгорания. а автор ответил
Цитата: | Постоит около минуты! Ничего не происходит, просто отключается как обычно когда температуру нагонит!! Может быть теплообменник забился и циркуляция не сразу начинается, но тогда почему всегда одинаковое количество пусков и со второго раза всё нормально!!? |
|
|