Автор | Сообщение |
Podbox
|
Котел установлен в квартире, 2 года работал только на отопление.
Режим отопления выставлен на минимальную мощность (квартира 43 кв. м. да еще и на теплых полах) и к нему никаких претензий нет.
При включении горячей воды сильно шумел (высокочастотная вибрация) после промытия теплообменника ГВС шумов стало поменьше, но не надолго.
Сейчас вообще не понятное происходит: при включении горячей воды включается насос, происходит штатный запуск горелок, а дальше чудеса - горелки включаются на полную мощность (вне зависимости от положения регулятора температуры и открытия крана) и закипает верхний теплообменник, реле перегрева отключает газ, а температура воды по дисплею успевает подняться до 99 грд.
После этого температура быстро падает и цикл начинает повторяться.
Начинаю грешить на 2 датчика: протока воды и температуры ГВС.
Второй может и просто проверить, если кто подскажет его характеристику? А вот первый меня просто бесит - на кой черт ставить цифровой датчик, и я так понимаю, что проверить его можно только заменой (или все же цифровая схема действует только внутри, а выход с него тупое замыкание на массу)?
Ну и еще одно подозрение, возможно ли превышение максимальной мощности при настройке газового клапана и в результате там такой пожар при розжиге, что теплообменник сразу закипает? |
|
avazhev
|
Если вторичный теплообменик промыт, стоит проверить трёхходовой клапан и датчик температуры ГВС. При 10 градусах- 20 кОм, при 80- 1,5 кОм. Датчик протока срабатывает, раз котёл запускается. |
|
SKS
|
avazhev писал: | стоит проверить трёхходовой клапан и датчик температуры ГВС. При 10 градусах- 20 кОм, при 80- 1,5 кОм. Датчик протока срабатывает, раз котёл запускается. |
Не стоит.Трёхходовой в дэшке вынесен за пределы гидрогруппы,а датчик температуры не при делах в данном случае.Причина проста-надо мыть верхний теплообменник. |
|
Podbox
|
Всем спасибо за участие.
Начал с простого - снял теплообменник ГВС и оказалось, что он забит пластинками отложений...
Не ожидал такого эффекта за короткий срок (пара месяцев) и на что грешить не знаю.
Еще над датчиком протока есть крышка с устройством кавитационным (кольцо с зубчатым рассекателем в центре), убрал пару соринок (странно, фильтр тонкой очистки стоит на вводе в квартиру...)
Теперь работает как никогда - без звука
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 16:38
SKS писал: | Причина проста-надо мыть верхний теплообменник. |
Ну как же так, я ж написал в режиме отопления все замечательно. Не может верхний теплообменник в одном случае работать, а в другом дурака валять. Я конечно не специалист конкретно по котлам, но опыт инженера подсказывает ) |
|
alecs 66
|
"Пластинки отложений" -- это оторвавшаяся корка из верхнего теплообменника, кот. все-таки надо мыть. |
|
Podbox
|
Да он был промыт одновременно с ГВС, и там было чисто ) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Podbox писал: | там было чисто ) | Значит не совсем чисто!
ЗЫ. Мыть теплообменник,это не означает -Вымыть!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 21:34
Не вся химия отмывает.Одна химия отмывает одни отложения.Другая- другие! Кто знает какие отложения были у вас и какой химией желательно мыть! Иногда концентрированная кислота не отмывала вторичники. При этом старались не угробить вторичник! |
|
Podbox
|
Спорить не буду, вот с чего только вся эта шелуха взяла и полетела )) |
|
SKS
|
AKVA-TERM писал: | Podbox писал: | там было чисто ) | Значит не совсем чисто!
ЗЫ. Мыть теплообменник,это не означает -Вымыть!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 21:34
Не вся химия отмывает.Одна химия отмывает одни отложения.Другая- другие! |
Хорошо подмечено Надо будет в привате побеседовать-очень интересный вопрос.
А причина всё равно в верхнем теплообменнике-вся дрянь оттуда.
ДОБАВЛЕНО Май 31 2016
SKS писал: | Причина проста-надо мыть верхний теплообменник. |
Ну как же так, я ж написал в режиме отопления все замечательно. Не может верхний теплообменник в одном случае работать, а в другом дурака валять. Я конечно не специалист конкретно по котлам, но опыт инженера подсказывает )[/quote]
Опыт дело хорошее,а вот выводы сделаны неправильные.В режиме ГВС самовар включается на полную мощность сразу,а в режиме отопления нет |
|
Podbox
|
SKS писал: |
В режиме ГВС самовар включается на полную мощность сразу,а в режиме отопления нет |
К сожалению я сразу залез в несколько узлов и теперь не понять, что дало эффект, а что нет.
Сейчас у меня котел работает одинаково и на отопление и на ГВС:
розжиг на 80% - скачок на 100% и потом достаточно быстро набирается режим поддержания заданной температуры (для ГВС около 60% - 3 деления из 5, ну а отопление 20% - 1 деление), так что самовар у меня не бешенный стал |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Podbox, Я тебе расскажу свою последнюю ситуацию с котлом.Пришел-плохо нагревает ГВС. Снял вторичник.Визуально практически не загрязнен.Снял первичник- тоже относительно чистый. Все остальное в норме.Даже методом замены попробовал-ибо сомневался.Все же решил перемыть теплообменники.Особой грязи в них я не заметил.Нормально для таких лет.После промывки-котел работает как нужно.Так что визуально не всегда можно определить степень загрязнения! |
|
Podbox
|
AKVA-TERM, никаких сомнений нет, присоединительные патрубки под углом и посмотреть не очень-то возможно, особенно в центральную часть, там могут даже черти водиться.
Но в этот раз верхний теплообменник я не трогал, может он конечно от вскипания и скинул шелуху, но дело закончилось на ГВС, буду ждать очередного засора, если он будет скоро.
Еще раз всем спасибо, особо за терпимость |
|