HumanKM
|
Проблемы с ГВС.
на отопление работает без проблем
На ГВС - плавает температура, постоянно тактует. Горелка розжигается на максимуме, через несколько секунд переходит в модуляцию, еще немного времени и тухнет. Снова розжиг...и так по кругу. Чтобы можно было хоть както пользоваться, задавил верх на горелке. Теперь зажигается на максимуме, переходит в модуляцию, через +/-10 сек опять максимум и так по кругу [не тухнет]. Как результат плавает температура воды, ну и нет максимальной мощности котла...
Крыльчатка датчика протока - новая.
Теплообменник вторичный - новый.
Трехходовик с овальным шаром, чистый, ход легкий, соленоид рабочий.
Давление газа в норме по всем параметрам.
Терморезисторы вродь рабочие - менял местами подача/обратка - изменений ноль, при остывшем котле показания одинаковые.
Ошибок котел не выдает.
Напряжения на между нолем и корпусом - нет.
Куда еще посмотреть??? |
|
HumanKM
|
Сегодня полностю перебрал гидро групу. Снимал насос, трубки, датчик протока.... Все ок.
Повесил термометр на выход первичного теплообменника, температура растет при завпросе гвс до +/-80гр и вырубает, по перегреву естественно. Теплообменник первичный чистый, вторичный новый. Дую ртом в систему - легко продувается...
Какая причина перегрева??? Насос родной, работает хорошо, люфтов нет, крыльчатка идеал... |
|
Electronik22
|
HumanKM писал: |
Повесил термометр на выход первичного теплообменника, температура растет при завпросе гвс до +/-80гр и вырубает |
А на обратке сколько?
Чудес не бывает, либо нет циркуляции, либо теплосъема.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 21:04
Конденсатор в насосе проверь. |
|
HumanKM
|
Сорри за задержку. Вчера вернулись к котлу.
Что мы имеем:
1. Газ клапан настроен согласно таблице. Верх 89мм.вод.ст. низ 16-18
2. Проток воды+/-10л/мин
При работе на отопление - все ОК. Если выставить макс температуру - работает без проблем
А вот при работе на ГВС. Складывается впечатление что не работает модуляция. В независимости от силы протока води 8-12л/мин котел включается на макс 89мм вод ст., по перегреву сбрасывает на минимум 18мм.в.ст., потом снова макс, мин и так по кругу. Модуляции нет - только макс и мин. Как следствие вода гарячая-теплая-гарячая-теплая...
При задавливании протока до 5л/мин, горелка работает макс 89мм.в.ст, выключается по перегреву, снова розжиг и так по кругу.
Ошибок, аварий нет.
Крыльчатку на датчике холла заменили. Датчик срабатывает.
Вторичный теплообменник новый.
Трехходовик работает идеально.
Куда копать?
Плата? Датчик холла дает неверные импульсы?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2023 11:34
Да - отбор тепла вторичным теплообменником думаю в норме. Так как приходит на него трубка очень горячая +/-70 гр на глаз, а на выходе теплая, свободно держу руку. Около 40гр |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
HumanKM, котел "ориентируется" по обратке первичного теплообменника(то что заданно на ГВС),при этом на выходе из теплообменника не должна превышаться максимальная температура на выходе из теплообменника |
|
HumanKM
|
ок
у меня будет пара вопросов
1. Участвует ли датчик холла в модуляции горелки на гвс?
2. Если на выходе первичного теплообменникабудет высокая температура, как должен себя повести котел? В моем понимании он должен перейти в модуляцию и давать такое количество газа на горелку - которое нужно для поддержания правильной температуры. У меня же - нет модулирования. Котел дает минимум, потом максимум - и так по кругу
3. Какая дельта Т щитается нормальной, правильной на первичном теплообменнике? Чтобы исключить плохой отбор тепла вторичным. На ощупь - разница около 40гр.
4. По моему причина повышения температуры на обратке первичного у меня не из за плохого отбора, а по причине другой. Или датчик холла дает неправильное количество импульсов или плохо качает насос - но на отопление все работает отлично...
Я потерялся, не пойму что диагностировать и как поймать причину такой работы котла. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
HumanKM,
1.Было несколько ревизий плат.С разными прошивками и алгоритмами работы.По крайней мере я не встречал что бы датчик холла участвовал в модуляции.но не исключаю такого варианта.
2.Модуляция должна быть .
3.Больше интересует температура обратки |
|
HumanKM
|
вход в первичный теплообменник
На ощупь 40-50гр
Выход - перегрев 85-90гр при 89мм.вод.ст
Модуляции нет.
Работает на максимуме или минимуме. Что отвечает за модуляцию? Если терморезисторы на первичном ТО, то почему не закипает при работе на отопление? Поэтому и интересуюсь датчиком холла. Он работает - но может импульсы дает неверно... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
при выходе из первичного теплообменника 85-90*С, котел будет работать на минимуме |
|
HumanKM
|
так и происходит
но на минимуме он работает 5-10сек
и снова газ в пол
И так по кругу
При гвс ни при одном значении выставленой Т гор воды, ни при каком протоке 5-10-15 л/мин котел не переходит в модуляцию пламени
только газ в пол / минимум / газ в пол / мин..... |
|
bob4
|
|
HumanKM
|
Да но Нет
Котел проработал без Р301 почти 20 лет.
Я регулирую проток - результата нет ни при каком протоке. |
|
leshiy1414
|
Мне помогло изменение мощности с 24квт до 18.По совету сервис центра из Ростова |
|