ESpec - мир электроники для профессионалов


PROTERM LYNX24 "не видит " пламя

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
samraat 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #1 от 06/01/2012 09:07 цитата  

При включении отопления или приговлении горячей воды ведет себя одинаково..При поджиге появляется пламя , но поджиг не прекращается.Потом все гаснет.Еще две попытки и высвечивается F04. Провод к электороду ионизации цел, изоляция - более 10 МОм, напряжение питания 220В, заземление есть. Даже пробовал менять фазировку питания.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #2 от 06/01/2012 11:16 цитата  

samraat, Ну если вы даже пробовали менять фазировку улыбка -тогда в сервис!
samraat 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #3 от 06/01/2012 11:50 цитата  

Спасибо за совет.Кто-нибудь может сказать как устроена схема контроля ионизации в этом котле? Дело в том, что плата стоит 1750 грн., которых нет. Скорее всего там сгорел какой-нибудь операционный усилитель или транзистор.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #4 от 06/01/2012 15:17 цитата  

samraat, Наверное там где вы живете нет мастеров которые ремонтируют платы ,а не тупо их меняют!Хотя где вы живете не известно-поэтому скорее всего 1750 гр вам придется отдавать.Хотя то что на Украине я уже понял-знать бы где можно было-бы посоветовать человека который решит вашу проблемму намного дешевле улыбка
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21737
xarl
 
Сообщение #5 от 06/01/2012 15:34 цитата  

samraat писал:
Дело в том, что плата стоит 1750 грн., которых нет.

Нет модулей или нет 1750 грн.?
подшучивать, дразнить А так конечно, Vol4ok72 выход подсказывает...
Sauras 
Заглянувший
Сообщения: 4
Sauras
 
Сообщение #6 от 06/01/2012 16:33 цитата  

в этом котле в контроле ионнизации завязан трансформатор розжига, он же является трансформатором гальванической развязки, так что перемена фаз этому котлу пофиг, PROTERM LYNX24 в России они вроде со звериными именами типа Gepard-Pantera а эта Рысь в Россию не идёт, аналог Vaillant
по времени отбивается искра, потом трансформатор работает в цепи контроля пламяни....
если надо конкретика ,
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #7 от 06/01/2012 19:17 цитата  

Профиль заполни до конца. С БОМЖами у нас стараются не общаться.
Sauras 
Заглянувший
Сообщения: 4
Sauras
 
Сообщение #8 от 06/01/2012 23:10 цитата  

Cсылка на скачивание архива, в котором учебные пособия по ремонту Protherm, настенных и напольных, каталог и прайс зап.частей.

http://files.mail.ru/KGGXN8
samraat 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #9 от 07/01/2012 15:53 цитата  

Ecли бы трансформатор розжига проверял режим ионизации, то не нужно было бы ставить отдельный электрод ионизации. Там на плате стоит какой-то корпус, пожожий на операционный усилитель и распололожен недалеко от контакта с ионизациооного электрода, но на нем никаких обозначений. похоже прийдется вырисовывать схему. Я бы контроль пламени сделал: в диагональ сбалансированного моста поствил электрод поджига, а балансировку проверял бы обычный операционный усилитель. Как словаки сделали пока не знаю, но узнаю.
Спасибо за участие.
Sauras 
Заглянувший
Сообщения: 4
Sauras
 
Сообщение #10 от 07/01/2012 16:36 цитата  

компанию Protherm купил Vaillant-групп, эти котлы копии tec все технологии перенесены с Vaillant
Вообще я говорю о Pantere-Geparde,
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #11 от 07/01/2012 19:51 цитата  

Sauras, Да человеку насрать кто какие и куда перенес технологии-он не видел никаких технологий,потому-что он обычный пользователь!
samraat, А вам хочу пожелать удачи в ваших изысканиях(рисуйте ,изучайте)главное чтоб не замерзли пока будете изучать и рисовать улыбка
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #12 от 07/01/2012 21:43 цитата  

Sauras, вы молодец, только как вся ваша информация относиться к (PROTERM LYNX24 "не видит " пламя)?
kamil_99 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #13 от 09/01/2012 21:45 цитата  

Посмотри , поговори вот здесь //////////// Заполни профиль
sss1978 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #14 от 20/08/2012 21:10 цитата  

давно никто не писал, видать не сезон..
если не видит пламя- 1- дефект электрода( бывало немного надо изменить положение-подогнуть слегка)
2- дефект провода к электроду
3- плата (не знаю конкретно что, хотел бы узнать)
если все в порядке,а проверяется наверняка заведомо исправными запчастями (нет запчастей- такой сервис)
вот если все в порядке- хотел бы подробнее
может влиять наличие посторонних наводок- на газ. трубе часто потенциал "висит" и не только.. советуют делать заземление- пробовали. не помогает, убирать заземление с платы- то же.
у меня другая проблема- с напряжением- 220В, но не фаза и ноль, а 2 по 110. когда меняется перекос по фазам- 90 на 130 ( типа этого)- не видит пламя. стабилизаторы, заземление не помогают. Мысли толковые есть? а лучше решения

ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 22:14

В Донецке несколько райончиков с такими проблемами(трансформатор с подключение не "звезда", а "треугольник", т.е. нет "нуля")
были еще проблемы у ферроли Domiproject F-24 один раз. у "рыси" - стабильно!
sss1978 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #15 от 18/09/2012 21:08 цитата  

Уважаемые модераторы, я не все заполнил? или мыслей нет ни у кого?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21737
xarl
 
Сообщение #16 от 18/09/2012 21:13 цитата  

sss1978, чем не доволен? Отвечать, не отвечать, выкладывать решение, не выкладывать - дело сугубо добровольное.
Да и тема не твоя...
sss1978 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #17 от 18/09/2012 21:17 цитата  

думал, может профиль не заполнил до конца или еще что. ответов нет.
indiigo 
Заглянувший
Сообщения: 5
indiigo
 
Сообщение #18 от 03/01/2013 17:36 цитата  

попробуй гальваническую развязку транс 220-220 удачи
YKZ 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #19 от 24/04/2019 00:08 цитата  

LYNX24-28
плата 3003202785
PCB REV.03.
Терял пламя после ТО(октябрь) в режиме ГВС и ЦО .
Котел установлен в 2013.Раньше проблем не было.
Диагноз:- ноябрь раз -в сутки F04--сброс помогает , декабрь пару раз в сутки-сброс помогает .Чистка датчика ионизации -нуль результата.
Январь,февраль, март- отказы F04-по экспоненте.До 10 -20 отказов.
Котел -"реально" заземлен через электротехническое заземление -шина -штырь на 1.5 м в землю (частный сектор). Но "ноль " сети относительно реальной земли от 13 до 3 В .Меньше не бывает.
Отопит.сезон окончен-ясен перец ,-плата управления -"контроль пламени".
Прозвонкой "на районе" - выявил одну лишь С30 номинал 470nF -фактически 265 nF. Замена на новую китайскую емкость -работу котла восстановила.
Просьба к ГУРУ ,имеющим доступ, к секретным схемам -выложить кусочек Chematic ,где эта С30 задействовано(можно в личку),
ну ,а ежели СВЕРХСЕКРЕТНО - на пальцах пояснить, в какой цепи и на ,что эта емкость влияет.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #20 от 24/04/2019 14:23 цитата  

YKZ,
Место своего обитания указать нет желания?

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP