Сообщение #1 от 21/10/2016 12:33 цитата  

Ребята привет!!!
Помогите пожалуйста, принесли плату №74019001703 от котла Ariston EGIS 24FF. Проблема заключается в том что при подачи питания на плату, на панеле управления сразу загораются все светодиоды одновременно, и приблизительно через 30 сек. моргнут 0,5сек. и снова горят, и так цикл повторяется заново, больше ни каких реакций. Проверил питание процессора IC01 M38039FFFP - 4.9V. На микросхемах IC09 и IC14 93c76WP(eeprom) также 4.9V. Думаю что проблема с прошивкой. А прошивки у меня нет, да кстати на процессоре есть наклейка с версий прошивки Egis_1V2 66006005402. Если есть у кого прошивка помогите!!!
И еще сэнсеи, дайте направления как правильно залить эту прошивку, с eproom никогда еще не сталкивался. Есть у меня соображения что делается это через PonyProg сейчас вот разбираюсь...

WP_20161021_003.jpg
 Описание:
Ariston EGIS 24FF
 Размер файла:  535.75 КБ
 Просмотрено:  473 раз(а)

WP_20161021_003.jpg


xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #2 от 21/10/2016 12:44 цитата  

Вячеслав2016, заполняете Профиль! Неисправность в теме...
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #3 от 21/10/2016 14:11 цитата  

И еще вопрос, кто каким программатором пользуется и каким софтом, если есть схемы скиньте пожалуйста)))
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #4 от 26/10/2016 11:57 цитата  

Не уж то ни у кого нет прошивки?
С программатором разобрался, теперь нужна только одна прошивка...
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #5 от 27/10/2016 08:00 цитата  

Спасибо anfis111, Leo140969
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #6 от 02/11/2016 15:07 цитата  

Проблему со всеми горящими светодиодами решил, теперь горят светодиоды: Зеленый СИД ВКЛ./ВЫКЛ., Красный СИД – сигнализация блокировки работы колонки, и зеленый СИД на температуре 80С. В описание котла такой ошибки нет, может у кого то была такая проблема?

-1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  487.04 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)

-1.jpg


optimusssprime3696 
Новичок
Сообщения: 11
optimusssprime3696
 
Сообщение #7 от 15/11/2016 17:14 цитата  

Доброго времени суток всем! Уменя тоже проблемка с EGIS 24FF плата с двумя трансами THERMOWATT 740190001703 .При включении горит 80 градусов и пламя .Перепахал все. Плата была залита Снимал все разьемы и ULN ки Все почистил Процы вроде живые Можно скинуть прошивочьки на IC09 и IC14??
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #8 от 15/11/2016 21:05 цитата  

optimusssprime3696, почтой.
optimusssprime3696 
Новичок
Сообщения: 11
optimusssprime3696
 
Сообщение #9 от 15/11/2016 23:47 цитата  

Спасибо Leo140969! К сожалению ничего так и не произошло Не изведанная ошибка осталась Ровно так же как на последнем фото Вячеслав2016 К сожалению предыдущие ломатели этой платы содрали все наклейки с процовнедовольство, огорчение( Может кто то имел дело с такой неисправностью? HELP PLEASE! Все пистоны перелопатил обрывов не наблюдается Было одно гнилое место -пропаял Под процессором чисто туда вода не добралась

ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 22:59

Было бы очень интересно узнать как решил вопрос Вячеслав2016?
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #10 от 16/11/2016 07:36 цитата  

Чем прошиваешь?
Проблема с "При включении горит 80 градусов и пламя" я решил, если ты прошиваешь с Ponyprog, то в настройках переверни байты! У меня все заработало! Теперь проблема в другом... позже напишу... сейчас времени нет...
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #11 от 16/11/2016 10:16 цитата  

Сейчас у меня проблема в том, что в режиме отопления нет никаких реакций, т.е. когда подаешь питание на плату загорается индикатор питания котла, потом поворачиваешь регулятор температуры отопления с летнего режима в зимний, на плате управления показывает заданную температуру и все, дальше никаких реакций нет, котел просто стоит, горит только индикатор питания котла, ошибок нет, на все кнопки и регуляторы плата реагирует адекватно, если в это время открыть кран с горячей водой то котел включается, и работает нормально, Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается. Потом опять горит светодиод питания котла и все. (Такое чувство как будто он включается в тестовом режиме). А если включить просто как колонку котел работает нормально, на плате управления мигает светодиод 40гр., и показывает температуру которую котел набрал. Вот такая вот проблема…

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:26

От Leo140969 прошивка рабочая, у меня есть еще 2 прошивки от участников форума, если нужно то скину.
Сейчас думаю что проблема в железе, потому как пробовал разные прошивки от разных людей, а результат тот же...
Если у тебя optimusssprime3696 все получиться то у меня это 100% железо, если нет то это прошивка(хотя я сомневаюсь).
Жду результатов...
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #12 от 16/11/2016 10:39 цитата  

Вячеслав2016 писал:
Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается.

Это "Трубочист".
Перемычка комнатного термостата стоит?
optimusssprime3696 
Новичок
Сообщения: 11
optimusssprime3696
 
Сообщение #13 от 16/11/2016 11:04 цитата  

Доброе утро всем участникам! Спасибо за ответы Шью таки PonyProg в настройках программатора не стоит ни одной галки Поставить галки на все сигналы? или только на Din Dout?

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:18

или в настройках программирования поменять байты местами?
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #14 от 16/11/2016 11:20 цитата  

Там ничего не трогай(у меня все по умолчанию) откалибровать порт не забудь! Когда загрузишь прошивку в программу перейди на вкладку утилиты/переставить байты, и зашивай.

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:22

[quote="optimusssprime3696"]Доброе утро всем участникам!
У нас уже обед подмигивание
optimusssprime3696 
Новичок
Сообщения: 11
optimusssprime3696
 
Сообщение #15 от 16/11/2016 11:26 цитата  

классно! еееесть! получилось! спасибо Сейчас буду проверять дальше

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:27

Я так понял что и в IC14 нужно проделать тоже самое?
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #16 от 16/11/2016 11:46 цитата  

конечно

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:47

потом после прошивки ресет жми

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:47

на плате имею ввиду

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:52

Leo140969 писал:
Вячеслав2016 писал:
Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается.

Это "Трубочист".
Перемычка комнатного термостата стоит?


нет не стоит, вроде ее там не было, когда к клиенту приехал котел был разобран... какие разъемы были, все подключил... спасибо Leo140969 сегодня попробую с перемычкой запустить
optimusssprime3696 
Новичок
Сообщения: 11
optimusssprime3696
 
Сообщение #17 от 16/11/2016 13:23 цитата  

Спасибо огромное за поддержку! Все заработало на стенде Осталось проверить на котле
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #18 от 16/11/2016 13:28 цитата  

подмигивание
Вячеслав2016 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #19 от 16/11/2016 14:29 цитата  

Слушай а у тебя перемычка на комнатный термостат между какими пинами? А то в мануале у меня как то странно нарисовано

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:42

Толи перемычка между 3 и 4, или между 3 и 5

-1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  473.54 КБ
 Просмотрено:  428 раз(а)

-1.jpg


optimusssprime3696 
Новичок
Сообщения: 11
optimusssprime3696
 
Сообщение #20 от 16/11/2016 15:38 цитата  

да в мануале лажа какая то перемычка стоит ровно напротив надписи ROOM Т е 5 и 6 й контакты если верить циферке на плате

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:40

По логике в принципе правильно ROOM-комната значит комнатный термостат улыбка

ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:42

4и 5 или 5 и 6 так будет точнее