Автор | Сообщение |
Вячеслав2016
|
Ребята привет!!!
Помогите пожалуйста, принесли плату №74019001703 от котла Ariston EGIS 24FF. Проблема заключается в том что при подачи питания на плату, на панеле управления сразу загораются все светодиоды одновременно, и приблизительно через 30 сек. моргнут 0,5сек. и снова горят, и так цикл повторяется заново, больше ни каких реакций. Проверил питание процессора IC01 M38039FFFP - 4.9V. На микросхемах IC09 и IC14 93c76WP(eeprom) также 4.9V. Думаю что проблема с прошивкой. А прошивки у меня нет, да кстати на процессоре есть наклейка с версий прошивки Egis_1V2 66006005402. Если есть у кого прошивка помогите!!!
И еще сэнсеи, дайте направления как правильно залить эту прошивку, с eproom никогда еще не сталкивался. Есть у меня соображения что делается это через PonyProg сейчас вот разбираюсь...
WP_20161021_003.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
535.75 КБ |
Просмотрено: |
473 раз(а) |
|
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Вячеслав2016, заполняете Профиль! Неисправность в теме... |
|
Вячеслав2016
|
И еще вопрос, кто каким программатором пользуется и каким софтом, если есть схемы скиньте пожалуйста))) |
|
Вячеслав2016
|
Не уж то ни у кого нет прошивки?
С программатором разобрался, теперь нужна только одна прошивка... |
|
Вячеслав2016
|
Спасибо anfis111, Leo140969 |
|
Вячеслав2016
|
Проблему со всеми горящими светодиодами решил, теперь горят светодиоды: Зеленый СИД ВКЛ./ВЫКЛ., Красный СИД – сигнализация блокировки работы колонки, и зеленый СИД на температуре 80С. В описание котла такой ошибки нет, может у кого то была такая проблема?
-1.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
487.04 КБ |
Просмотрено: |
229 раз(а) |
|
|
|
optimusssprime3696
|
Доброго времени суток всем! Уменя тоже проблемка с EGIS 24FF плата с двумя трансами THERMOWATT 740190001703 .При включении горит 80 градусов и пламя .Перепахал все. Плата была залита Снимал все разьемы и ULN ки Все почистил Процы вроде живые Можно скинуть прошивочьки на IC09 и IC14?? |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
optimusssprime3696, почтой. |
|
optimusssprime3696
|
Спасибо Leo140969! К сожалению ничего так и не произошло Не изведанная ошибка осталась Ровно так же как на последнем фото Вячеслав2016 К сожалению предыдущие ломатели этой платы содрали все наклейки с процов( Может кто то имел дело с такой неисправностью? HELP PLEASE! Все пистоны перелопатил обрывов не наблюдается Было одно гнилое место -пропаял Под процессором чисто туда вода не добралась
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 22:59
Было бы очень интересно узнать как решил вопрос Вячеслав2016? |
|
Вячеслав2016
|
Чем прошиваешь?
Проблема с "При включении горит 80 градусов и пламя" я решил, если ты прошиваешь с Ponyprog, то в настройках переверни байты! У меня все заработало! Теперь проблема в другом... позже напишу... сейчас времени нет... |
|
Вячеслав2016
|
Сейчас у меня проблема в том, что в режиме отопления нет никаких реакций, т.е. когда подаешь питание на плату загорается индикатор питания котла, потом поворачиваешь регулятор температуры отопления с летнего режима в зимний, на плате управления показывает заданную температуру и все, дальше никаких реакций нет, котел просто стоит, горит только индикатор питания котла, ошибок нет, на все кнопки и регуляторы плата реагирует адекватно, если в это время открыть кран с горячей водой то котел включается, и работает нормально, Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается. Потом опять горит светодиод питания котла и все. (Такое чувство как будто он включается в тестовом режиме). А если включить просто как колонку котел работает нормально, на плате управления мигает светодиод 40гр., и показывает температуру которую котел набрал. Вот такая вот проблема…
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:26
От Leo140969 прошивка рабочая, у меня есть еще 2 прошивки от участников форума, если нужно то скину.
Сейчас думаю что проблема в железе, потому как пробовал разные прошивки от разных людей, а результат тот же...
Если у тебя optimusssprime3696 все получиться то у меня это 100% железо, если нет то это прошивка(хотя я сомневаюсь).
Жду результатов... |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Вячеслав2016 писал: | Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается. |
Это "Трубочист".
Перемычка комнатного термостата стоит? |
|
optimusssprime3696
|
Доброе утро всем участникам! Спасибо за ответы Шью таки PonyProg в настройках программатора не стоит ни одной галки Поставить галки на все сигналы? или только на Din Dout?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:18
или в настройках программирования поменять байты местами? |
|
Вячеслав2016
|
Там ничего не трогай(у меня все по умолчанию) откалибровать порт не забудь! Когда загрузишь прошивку в программу перейди на вкладку утилиты/переставить байты, и зашивай.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:22
[quote="optimusssprime3696"]Доброе утро всем участникам!
У нас уже обед |
|
optimusssprime3696
|
еееесть! получилось! спасибо Сейчас буду проверять дальше
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 10:27
Я так понял что и в IC14 нужно проделать тоже самое? |
|
Вячеслав2016
|
конечно
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:47
потом после прошивки ресет жми
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:47
на плате имею ввиду
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 11:52
Leo140969 писал: | Вячеслав2016 писал: | Если держать кнопку ресет где то 10 секунд, плата перезагружается, начинает мигать светодиод питания котла, котел запускается в режиме отопления (вне зависимости в каком положении находиться регулятор зимний/летний режим), работает минут 10 и выключается. |
Это "Трубочист".
Перемычка комнатного термостата стоит? |
нет не стоит, вроде ее там не было, когда к клиенту приехал котел был разобран... какие разъемы были, все подключил... спасибо Leo140969 сегодня попробую с перемычкой запустить |
|
optimusssprime3696
|
Спасибо огромное за поддержку! Все заработало на стенде Осталось проверить на котле |
|
Вячеслав2016
|
|
Вячеслав2016
|
Слушай а у тебя перемычка на комнатный термостат между какими пинами? А то в мануале у меня как то странно нарисовано
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:42
Толи перемычка между 3 и 4, или между 3 и 5
-1.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
473.54 КБ |
Просмотрено: |
428 раз(а) |
|
|
|
optimusssprime3696
|
да в мануале лажа какая то перемычка стоит ровно напротив надписи ROOM Т е 5 и 6 й контакты если верить циферке на плате
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:40
По логике в принципе правильно ROOM-комната значит комнатный термостат
ДОБАВЛЕНО 16/11/2016 14:42
4и 5 или 5 и 6 так будет точнее |
|