Здравствуйте.
При включении крана горячей воды котел зажигается, идет нагрев воды, горелка понижает мощность (это видно по высоте пламени), а затем котел тухнет... Через несколько секунд зажигается, работает секунд 10 и опять тухнет. При этом никаких ошибок нет, датчик протока проверял тестером - работает, теплообменник промыт (началось это до промывки, процедура ничего не изменила).
В доме 3 точки потребления - душ, умывальник и мойка. В мойке и умывальнике после 3-5-7 неудачных циклов чаще всего процесс стабилизируется, а вот с душем постоянно вкл-выкл. Грешу на недостаточно высокое давление воды в системе (станция уже еле выдает 1,2-1,5Бар. Но ведь проток срабатывает!
Прошу помощи. Недостающую информацию предоставлю в след. сообщениях.
Заранее благодарен.
Владимир. |
|
avazhev
|
vla280872, нужно сделать грамотное техническое обслуживание |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
vla280872, заполняйте Профиль... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
vla280872, Во первых промыть теплообменник это не всегда означает что он промоется! Во вторых у этой модели платы около 17 параметров настройки платы. и некоторая часть этих настроек отвечает именно за корректную работу на гвс.
Может быть еще много других вариантов.. Одним словом вам нужен тот кто во всем этом сможет разобраться. из вашего поста толком ни чего не понятно. |
|
vla280872
|
Если теплообменник будет забит, то как будет вести себя котел в режиме ГВС - отключаться с ошибкой по перегреву, или просто отключаться? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Смотря как и насколько забит.Если забит совсем в "хлам" то может и в перегрев становится. а если просто забито несколько каналов( контура отопления) то он может себя вести так,как вы описали.
Погуглите "Фото битермического теплообменника" и посмотрите как он выполнен в разрезе
Вызовите специалиста- дешевле будет! |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
AKVA-TERM писал: | ... Если забит совсем в "хлам" то ... |
ГВС НЕ включится...
AKVA-TERM писал: | ... Вызовите специалиста- дешевле будет! |
и це правильно... пока е шо чинить... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
maxmvn,
AKVA-TERM писал: | Если забит совсем в "хлам" ...... а если просто забито несколько каналов( контура отопления)
|
речь идет не об контуре ГВС теплообменника, а об контуре отопления! |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
AKVA-TERM, извините великодушно... Ваше "совсем в "хлам"" и наше... не МНОГО НЕ совпадают...
AKVA-TERM писал: | .... а если просто забито несколько каналов ...
|
А если НЕ просто?.. А если... НЕ забито?..
А если... бабушка имела б яйца, то... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
maxmvn, может Хватит умничать? И ведите себя на форуме подобающе. почитал несколько ваших постов на форуме,кроме "бла бла",ни чего не увидел!
по теме:
человек спросил возможные варианты.
vla280872 писал: | Если теплообменник будет забит, то как будет вести себя котел в режиме ГВС - отключаться с ошибкой по перегреву, или просто отключаться? |
Может вы хотите удаленно 100% диагностировать неисправность Без "исходных данных"???
И без если.... |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
AKVA-TERM, прАстите, извЕните, шо задел Ваше прАФФесиАнальное самолюбие...
Но... Ваше "бла бла" может навредить...
AKVA-TERM писал: | ... а если просто забито несколько каналов( контура отопления)
|
на ГВС.. в битермике.. Вы сами поняли?..
Начать надА со скорости протока, температуры и т. д... А потом умничать... если - НЕ если, просто - НЕ просто...
для vla280872...
vla280872 писал: | ... как будет вести себя котел ... |
Котел себя веСти НЕ будет... к котлу мастера веСти надА...
AKVA-TERM писал: | ... Вызовите специалиста- дешевле будет! |
Единственно верный вариант... в Харькове можно найти... |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
vla280872, Вас напрягает отключение горелки в котле или нестабильная температура ГВ на выходе?Если температура не напрягает , то проверьте работу холодильника , он ведь тоже не все время "морозит".. |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
vla280872, а какой минимум на гк? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
maxmvn, Еще раз прошу, немного унять свой пыл! Мое самолюбие вы не заденете. так как задевать пока не вижу чем.
Все хватит спорить! Ждем автора.
Автор стучитесь в личку,открою для вас тему. Слишком здесь у некоторых свербит))) |
|