Автор | Сообщение |
elektronik-komsa
|
Добрый день, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Внезапно циркуляционный насос начал работать постоянно (не отключаясь), в режиме контроля по температуре теплоносителя. В режиме контроля по температуре дома, насос останавливается при выключении горелки. Выносной пульт W21. Пробовал изменить время выбега насоса на выносном пульте. Подкидывал основную плату и пульт. Сбрасывал все настройки на заводские - результата ноль. Датчик температуры теплоносителя на подаче корректно измеряет температуру. Мысли исчерпаны. Может кто сталкивался, подскажите. |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
Возможно реле, которое его включает залипло, если он реле включается, если симистор, может быть пробой А1-А2 |
|
avazhev
|
Farsh, в режиме контроля температуры воздуха работает, как я понял. Значит, симистор не при чём.
elektronik-komsa, если убавить температуру теплоносителя, насос остановится? |
|
Farsh
Завсегдатай
Сообщения: 507
|
При выключении горелки, это как? при выключении гк или турбины? |
|
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Ft%3D306272%26view%3Dprevious&cb=d83e780b19)
|