ESpec - мир электроники для профессионалов


Baxi Fourtech 24f при включении гвс показывает 72 гр.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Николай62 
Бывалый
Сообщения: 36
 
Сообщение #1 от 23/02/2022 18:19 цитата  

Добрый день. Может кто сталкивалс с такой ситуацией. Котёл baxi fourtech 24f, плата cs0261f. При включении гвс, котёл переходит в режим гвс, трехходовой переводит на гвс, а на дисплее 72 градуса и котёл не запускается. Датчики все проверены, с другой платой все работает. Когда скидываю датчик гвс ошибки е06 не появляется. Настройки все проверены и выставлены правильно.
На плате резисторы в цепи проверил, куда дальше можно копнуть?
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #2 от 23/02/2022 21:42 цитата  

Там окромя резисторов еще что-то есть на плате в цепи датчика гвс.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #3 от 23/02/2022 22:20 цитата  

Николай62, поройся в почте.