Автор | Сообщение |
shevig
|
Здравствуйте!Есть проблема-котёл Vitopend-100 не работает в режиме отопления,на производство ГВС работает без проблем.3-ходовой клапан разбирал,чистил,воздух из системы удалён.Котёл вначале запускается,работает 1 минуту и отключается горелка,насос при этом работает,гоняет воду через байпас,а в систему отопления тепло не попадает.Может кто что-то дельное подскажет,заранее благодарен. |
|
timasss
|
Похоже на сработку датчика перегрева из-за отсутствия циркуляции. Проблема может быть либо в трехходовом клапане (привод его смотрел, работает?) либо завоздушена система отопления. Проверь. Такое частенько бывает после слива воды на системах с верхней разводкой. Нужно прогнать воду по системе. Попробуй открутить разблокировочный винт на насосе и через него сбросить воздух - это на крайняк если воздухоотводчик не работает как нужно. Можешь после розжига коротнуть сенсор ионизации диодиком и перекрыть газ - так котел будет думать что все в норме, газ горит и насос будет у тебя постоянно работать. Похожее у меня бывало и только тогда когда отопление было сделано не правильно. Его тяжело было запустить. Но как продавит пробку воздушную - потом работает сносно. По результату отпишись, если не трудно. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
shevig,
В профиле правильно пропишись - с указанием места обитания. Дам кое-какую хорошую инфу с картинками.... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
shevig, когда горячую воду не берёшь(кран закрыт), лампочка зелёная(рядом с крутилкой) температуры горячей воды светится??? |
|
shevig
|
КоВлИг,не помню,завтра посмотрю,по-моему не светится
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 12:42
Котёл заработал на отопление после того,как я надавил по-сильнее на переднюю крышку камеры сгорания и так проработал 2 дня.Потом котёл день на отопление не работал,пользовались только горячей водой,сейчас включили на отопление,а он не работает,а главное-никакой ошибки не выдаёт |
|
shevig
|
Сегодня ещё раз разобрал 3-ходовой клапан,снял сервопривод и попробовал запустить на отопление,предварительно перекрыв подачу газа и отключив насос.Оказалось,что сама ось заклинена.Принудительно расходил,смазал вазелином,собрал 3-ходовой клапан и котёл заработал.Спасибо всем,кто откликнулся.Тема закрыта |
|
karkade
|
У меня Vitopend 100, имею проблему: при включении котла на ГВС, одновременно включается отопление, при том, что отопление полностью выключено. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
karkade,
В профиле правильно прописаться не пробовал?????
Откуда к БОМЖей котлы - удивительно....... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
karkade, Я Vitopend 100 как минимум 4 модели знаю.
WHEA
WH0
WH1B
WH1D
Какую будем лечить? или все сразу?
ЗЫ.Но после устранения замечаний Lavrishin, |
|
SKS
|
А индикатор отопления загорается? |
|
msvsanjok
|
Viessman Vitopend100-w.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды, начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Но так котел становится неполноценным...Подскажите решение проблемы.Когда рег. отопления в положени выкл., а рег.водонагр.включен(кран гарячей воды выключен),то котел включается нагревает воду до 60градусов и гоняет по малому кругу.Тоесть проблема в каком то датчике,или я ошибаюсь? Всем спасибо! |
|
SKS
|
|
Vectra
|
День добрый!
точно такая же проблема как 1 сообщение,
Сегодня ещё раз разобрал 3-ходовой клапан,снял сервопривод и попробовал запустить на отопление,предварительно перекрыв подачу газа и отключив насос.Оказалось,что сама ось заклинена.Принудительно расходил,смазал вазелином,собрал 3-ходовой клапан и котёл заработал.Спасибо всем,кто откликнулся.Тема закрыта
подскажите как это сделать, потому что я не разбирал котёл ни разу, что это за 3-ходовой клапан и как эту ось проверить и смазать.... |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Vectra, если нет опыта, самому лучше не лезть. Лучше посмотреть, как клапан чистит опытный мастер, в дальнейшем можно и самому. Вазелин нежелателно использовать, резина "расплывается". Участники обычно рекомендуют силиконовую смазку. |
|
Vectra
|
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Vectra, если нет опыта, самому лучше не лезть. Лучше посмотреть, как клапан чистит опытный мастер, в дальнейшем можно и самому. Вазелин нежелателно использовать, резина "расплывается". Участники обычно рекомендуют силиконовую смазку.
И все таки Вот! |
|
Vectra
|
Европейский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак
(обратись в сервисную службу) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Форум по ремонту газовых котлов-
Задаешь вопрос в котором ты дилетант, тебе сразу советуют сэкономить денег. |
|
Vectra
|
Дочке 13 месяцев
На улице +10 (Ровно, Западная Украина)
На работе....
Пришёл мастер...
сделал 3-ходовой клапан
взял 150 грн... около 18 у.е.
всё работает...
меня не было...
может сча хто скажет как это сделать самому....
не так много зарабатываю, что б не разобраться..... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Vectra, Разобрать .почистить смазать. Не забыть собрать. |
|