При положении регулятора температуры нагрева воды от мин до 4 дисплей быстро мигает и не происходит воспламенения. При положении регулятора температуры нагрева воды от 5 до макс воспламенение происходит, но вода нагревается слабо. Вода нагревается сильнее только при уменьшении напора воды. Котел работает нормально, но при включении ГВС котел выключается, и включается только после перезагрузки котла. Показывает ошибку Е0 (в мануале - низкое напряжение), а затем ЕА (в мануале - ионизация отсутствует). Стабилизатор напряжения установлен. Давление в системе отопления нормальное.
Проживаю в Луганске, а посему, в связи с нестабильной обстановкой, нормальные специалисты разъехались. Подскажите, в чем неисправность, и возможно ли ее устранить в отсутствии квалифицированного специалиста? Если возможно, то подскажите порядок действий.
И еще, может важно, выключаю воду, а насос при этом остается включенным. Глянул температуру датчика вторичного контура - 92 градуса (напомню, возгорания не было). Установленная температура вторичного контура 53 градуса. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
vpk64, |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
vpk64, Паша, который АКВАТЕРМ, как раз тот , кто тебе нужен |
|
vpk64
|
Ярошевский Андрей писал: | vpk64, Паша, который АКВАТЕРМ, как раз тот , кто тебе нужен |
поиск пользователя АКВАТЕРМ выдает " Извините, такого пользователя не существует " |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
|
vpk64
|
Спасибо.
Если не разберусь сам (надеюсь на помощь участников форума), обязательно к нему обращусь.
Прежде всего хочу извинится за неточность. Котел в положении ручки включения ГВС от 4 до макс. переходит из режима отопления в режим ГВС.
Также хочу уточнить свои вопросы.
Я понимаю так:
1. Датчик протока работает, поскольку при неизменном напоре воды в положении ручки включения ГВС от 4 до макс. горелка воспламеняется.
2. Трехходовой клапан работает, поскольку горелка воспламеняется, и при этом батареи не нагреваются, а в режиме отопления котел работает нормально.
3. Насос работает, поскольку вода нагревается, хоть и слабо. Можно предположить, что он работает нормально, поскольку в режиме отопления проблем нет (если только при работе котла в режиме отопления и ГВС на насос не подается различное питание, о чем я не знаю).
4. Тяга нормальная, поскольку котел работает, пусть и с «глюками».
5. Электрод и горелка работают, поскольку горелка в отдельных случаях воспламеняется.
6. Электрод ионизации работает, поскольку котел в отдельных случаях работает.
7. Температурный датчик и ограничитель температуры системы отопления работают, , поскольку в режиме отопления проблем нет.
8. Сейчас нет возможности проверить датчик NTC ГВС. Приеду в город – проверю. Возможно причина такой работы котла в нем – допустим его сопротивление 5 кОм, и поэтому ГВС включается в положении ручки включения ГВС от 4 до макс., а за счет модуляции происходит слабый нагрев воды.
Вопросы:
1. Правильные ли мои выводы? Если нет, то где я не прав?
2. Почему котел включается в положении ручки включения ГВС от 4 до макс., если температура датчика вторичного контура 92 градуса, а максимальный нагрев воды в системе ГВС 60 градусов?
3. Различное ли питание подается на насос при работе котла в режиме отопления и ГВС?
4. Если предположить, что датчик NTC ГВС исправен, то какие еще могут быть причины такой работы котла?
5. Если датчик NTC ГВС не исправен, то каким датчиком NTC ГВС, кроме BOSH, я могу его заменить. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
пожалуй начать стоит с датчика. заменить его можно любым другим, подходящей конструкции и параметров.,
питание на насос - одинаковое. |
|
vpk64
|
Спасибо. Проверю - отпишусь. |
|
vpk64
|
Наконец-то добрался до дома. Да, сопротивление датчика NTC ГВС в районе 1 кОм (разными мультиметрами от 0,8 до 1.4). В две фирмы в Луганске зашел - датчиков нет. Заказал в "Европу". Датчик SITовский. Он на мой котел подойдет? Привезут - поменяю и отпишусь. |
|
vpk64
|
Поменял датчик, все заработало. Спасибо. Интересно только, почему показывало ошибку "низкое напряжение".... |
|
Сергей Шпаков
|
|
|