Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #61 от 11/11/2004 18:36 цитата  

Алекс и Ивкин гость правильно написал. Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить. И еще меряется не само сопротивление, а сопротивление растеканию тока. Это примерно тоже, но в динамике по времени. Почти как электролиз почвы измерительным током.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 536
Барон
 
Сообщение #62 от 11/11/2004 18:39 цитата  

помираю со смеху! Ну вы научите улыбка
Хотя в совете
Цитата:
...возьми амперметр, один конец в фазу, ...
рациональное зерно есть, напругу только поменьше дать улыбка Но так вроде не измеряют Нет
А если нет защитного провода РЕ ? Например, в производственное здание с трансформаторной подстанции приходит 4-х жильный кабель (3 фазы и "ноль"). Кабель едёт на щит, "ноль" кабеля соединяется с корпусом щита. Есть заземление и шина заземления также соединена с корпусом щита. Вот как проверяют этот контур заземления? Просто интересно улыбка

Добавлено 11.11.2004 18:55

Пока ответ писал два сообщения уже оказалось. Спасибо.
Андрёй писал:
Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить.

Во-во-во. Получается, что если почва не очень "подходящая" для заземлителя, и при его установке приходится заглублять штыри глубже или увеличивать их кол-во, а при проверке контрольные штыри забивают на стандартную глубину, не получается ли, что проверять будем качество именно этих контрольных заземлителей? А? улыбка
Бернолд 
Завсегдатай
Сообщения: 484
 
Сообщение #63 от 11/11/2004 21:07 цитата  

Andrey Ivkin, именно так и меряют сопротивление контура заземления - длинные провода и штыри. Я не знаю всей методики, но контуры заземления делал. Проверял очень просто. Брал обычную ланпочку, один конец на контур другой на фазу. Ламрочка естественно гопит. Параллельно лампочке прикладывал ТЭН около 5 киловатт. Если лампочка не тухнет свё ОК, замерщики не при...ся. Только с фазой надо ооочень осторожно чтобы не долбонуло. Вместо лампочки лучше вольтметр но он быстро бился и с собой не возили.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 536
Барон
 
Сообщение #64 от 11/11/2004 21:29 цитата  

Бернолд, здорово. Как говорится, голь на выдумки хитра улыбка У нас на работе каждый год меряют, на я никак не попаду "в нужное место в нужное время" улыбка В этом году ещё не было, может застану, расспрошу.
Бернолд 
Завсегдатай
Сообщения: 484
 
Сообщение #65 от 11/11/2004 21:53 цитата  

Andrey Ivkin, вот вот выясни у сё и нам напишиш. И я тогда узнаю чего не знал 20 лет назад гы-гы
romannn 
Участник
Сообщения: 107
 
Сообщение #66 от 12/11/2004 09:58 цитата  

Andrey Ivkin,(гостем был я так получилось) контур заземления при измерениях отсоединяется от нуля ,такое измерение проводится 1 раз в 12 лет а также при вводе в эксплуатацию и кап ремонте, через 25 раз в 6 лет причем с выборочной проверкой состояния в земле.
Методом вольтметр амперметр измеряют пониженным напряжением например через латр (только внимательно это автотрансформатор один общий провод)А переходное сопротивление на РЕ проводе (щиток-потребитель,это в пром потребителей)раз в год.В энергетике есть два термина "контур заземления"и "заземляющее устройство"
Для того и берут два зонда чтобы исключить погрешности .О пятикилловатным тене -нужно померять хотябы напряжение и посчитать.Ведь напряжение на проце не меряют термином ОК !!!
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #67 от 12/11/2004 17:05 цитата  

Andrey Ivkin писал:
помираю со смеху!
Андрёй писал:
Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить.

Во-во-во. Получается, что если почва не очень "подходящая" для заземлителя, и при его установке приходится заглублять штыри глубже или увеличивать их кол-во, а при проверке контрольные штыри забивают на стандартную глубину, не получается ли, что проверять будем качество именно этих контрольных заземлителей? А? улыбка


А если почва не подходящая, то есть методика как кислотой или специальными солями почву поправить. Часто в песчанных суглинках каждый штырь заземлителя заливают кислотой (концентрированная соляная или серная) около литра на штырь.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 536
Барон
 
Сообщение #68 от 12/11/2004 18:12 цитата  

Спасибо всем за подробные ответы, но голливудская улыбка вот чего я никак не пойму Нет - измеряется сопротивление между заземлителем и контрольными штырями, фактически соединёнными последовательно с омметром. И дураку должно быть ясно, что "капитальный" заземлитель должен "работать" несравнимо лучше, чем эти контрольные электроды-штыри. Т.е. даже при хорошей почве мы будем измерять сопротивление этих контрольных штырей! И выходит, что ни к чему забивать здоровенные уголки-трубы или ещё чего закапывать, если можно воткнуть пару тонких штырей на метр и всё будет О.К. шок Ну, менять их через несколько лет если проржавеют... Где тут "собака зарыта"?

P.S. Если надоел, посылайте - это пойму улыбка
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #69 от 12/11/2004 18:39 цитата  

Извините ! Может вам нормативы измерения заземления нужны?
Пишите,я возьму у нашего главного энергетика.
Барон 
Завсегдатай
Сообщения: 536
Барон
 
Сообщение #70 от 12/11/2004 19:07 цитата  

Device, боюсь, нормативы на мой "теоретический" вопрос не ответят Нет
Андрёй 
Томич
Сообщения: 314
 
Сообщение #71 от 12/11/2004 19:19 цитата  

Андрей, измерение сопротивления растеканию тока - это измерение типа "шагового напряжения", только меряем сопротивление. Измерение проводим от штатного заземлителя, сначала на ближний штырь, а затем на дальний, штыри-то и забиваются через 20 метров по прямой от штатного заземлителя. Кстати стандартный заземлитель - это три штыря в земле треугольником, соединенные шиной.
nyanyo2 
Бывалый
Сообщения: 37
 
Сообщение #72 от 18/10/2009 20:30 цитата  

Андрей, в приборе М-416 встроенный генератор частотой 400 Гц и сопротивление меряется мостовым методом на переменном токе (чтобы не было поляризации электродов в грунте, которая искажает результаты. Клеммы 1и 2 соединяют с контролируемым заземлителем, клемму 3 с ближним штырем (мин. 20 метров), клемму 4 с дальним штырем (мин. 10 м. от клеммы 3) ПО ПРОДОЛЖЕНИИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ от контролируемого заземлителя до ближнего штыря. Между кл. 1 и кл. 4 прикладывают напряжение генератора, а между 2 и 3 меряют падение напруги. Таким образом можно измерить и с короткими штырями. Личный опыт таких измерений 23 года.
Кстати, при этих измерениях подстанцию или щитовую надо выключать и отсоединять нулевой провод от заземлителя,так как практически все воздушные линии и мощное оборудование имеют повторные заземлители.
Мелиор 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 33876
Мелиор
 
Сообщение #73 от 18/10/2009 21:45 цитата  

nyanyo2, все это интересно, но дата последнего сообщения 12.11.2004г

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Прочие бытовые приборы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP