Автор | Сообщение |
Андрёй
|
Алекс и Ивкин гость правильно написал. Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить. И еще меряется не само сопротивление, а сопротивление растеканию тока. Это примерно тоже, но в динамике по времени. Почти как электролиз почвы измерительным током. |
|
Барон
Завсегдатай
Сообщения: 536
|
Ну вы научите
Хотя в совете Цитата: | ...возьми амперметр, один конец в фазу, ... | рациональное зерно есть, напругу только поменьше дать Но так вроде не измеряют
А если нет защитного провода РЕ ? Например, в производственное здание с трансформаторной подстанции приходит 4-х жильный кабель (3 фазы и "ноль"). Кабель едёт на щит, "ноль" кабеля соединяется с корпусом щита. Есть заземление и шина заземления также соединена с корпусом щита. Вот как проверяют этот контур заземления? Просто интересно
Добавлено 11.11.2004 18:55
Пока ответ писал два сообщения уже оказалось. Спасибо.
Андрёй писал: | Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить. |
Во-во-во. Получается, что если почва не очень "подходящая" для заземлителя, и при его установке приходится заглублять штыри глубже или увеличивать их кол-во, а при проверке контрольные штыри забивают на стандартную глубину, не получается ли, что проверять будем качество именно этих контрольных заземлителей? А? |
|
Бернолд
Завсегдатай
Сообщения: 484
|
Andrey Ivkin, именно так и меряют сопротивление контура заземления - длинные провода и штыри. Я не знаю всей методики, но контуры заземления делал. Проверял очень просто. Брал обычную ланпочку, один конец на контур другой на фазу. Ламрочка естественно гопит. Параллельно лампочке прикладывал ТЭН около 5 киловатт. Если лампочка не тухнет свё ОК, замерщики не при...ся. Только с фазой надо ооочень осторожно чтобы не долбонуло. Вместо лампочки лучше вольтметр но он быстро бился и с собой не возили. |
|
Барон
Завсегдатай
Сообщения: 536
|
Бернолд, здорово. Как говорится, голь на выдумки хитра У нас на работе каждый год меряют, на я никак не попаду "в нужное место в нужное время" В этом году ещё не было, может застану, расспрошу. |
|
Бернолд
Завсегдатай
Сообщения: 484
|
Andrey Ivkin, вот вот выясни у сё и нам напишиш. И я тогда узнаю чего не знал 20 лет назад |
|
romannn
|
Andrey Ivkin,(гостем был я так получилось) контур заземления при измерениях отсоединяется от нуля ,такое измерение проводится 1 раз в 12 лет а также при вводе в эксплуатацию и кап ремонте, через 25 раз в 6 лет причем с выборочной проверкой состояния в земле.
Методом вольтметр амперметр измеряют пониженным напряжением например через латр (только внимательно это автотрансформатор один общий провод)А переходное сопротивление на РЕ проводе (щиток-потребитель,это в пром потребителей)раз в год.В энергетике есть два термина "контур заземления"и "заземляющее устройство"
Для того и берут два зонда чтобы исключить погрешности .О пятикилловатным тене -нужно померять хотябы напряжение и посчитать.Ведь напряжение на проце не меряют термином ОК !!! |
|
Андрёй
|
Andrey Ivkin писал: | Андрёй писал: | Чтобы проверить сопротивление заземлителя (а не заземления) надо на самом деле забить штыри в землю и мерить. |
Во-во-во. Получается, что если почва не очень "подходящая" для заземлителя, и при его установке приходится заглублять штыри глубже или увеличивать их кол-во, а при проверке контрольные штыри забивают на стандартную глубину, не получается ли, что проверять будем качество именно этих контрольных заземлителей? А? |
А если почва не подходящая, то есть методика как кислотой или специальными солями почву поправить. Часто в песчанных суглинках каждый штырь заземлителя заливают кислотой (концентрированная соляная или серная) около литра на штырь. |
|
Барон
Завсегдатай
Сообщения: 536
|
Спасибо всем за подробные ответы, но вот чего я никак не пойму - измеряется сопротивление между заземлителем и контрольными штырями, фактически соединёнными последовательно с омметром. И дураку должно быть ясно, что "капитальный" заземлитель должен "работать" несравнимо лучше, чем эти контрольные электроды-штыри. Т.е. даже при хорошей почве мы будем измерять сопротивление этих контрольных штырей! И выходит, что ни к чему забивать здоровенные уголки-трубы или ещё чего закапывать, если можно воткнуть пару тонких штырей на метр и всё будет О.К. Ну, менять их через несколько лет если проржавеют... Где тут "собака зарыта"?
P.S. Если надоел, посылайте - это пойму |
|
Device
Завсегдатай
Сообщения: 673
|
Извините ! Может вам нормативы измерения заземления нужны?
Пишите,я возьму у нашего главного энергетика. |
|
Барон
Завсегдатай
Сообщения: 536
|
Device, боюсь, нормативы на мой "теоретический" вопрос не ответят |
|
Андрёй
|
Андрей, измерение сопротивления растеканию тока - это измерение типа "шагового напряжения", только меряем сопротивление. Измерение проводим от штатного заземлителя, сначала на ближний штырь, а затем на дальний, штыри-то и забиваются через 20 метров по прямой от штатного заземлителя. Кстати стандартный заземлитель - это три штыря в земле треугольником, соединенные шиной. |
|
nyanyo2
|
Андрей, в приборе М-416 встроенный генератор частотой 400 Гц и сопротивление меряется мостовым методом на переменном токе (чтобы не было поляризации электродов в грунте, которая искажает результаты. Клеммы 1и 2 соединяют с контролируемым заземлителем, клемму 3 с ближним штырем (мин. 20 метров), клемму 4 с дальним штырем (мин. 10 м. от клеммы 3) ПО ПРОДОЛЖЕНИИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ от контролируемого заземлителя до ближнего штыря. Между кл. 1 и кл. 4 прикладывают напряжение генератора, а между 2 и 3 меряют падение напруги. Таким образом можно измерить и с короткими штырями. Личный опыт таких измерений 23 года.
Кстати, при этих измерениях подстанцию или щитовую надо выключать и отсоединять нулевой провод от заземлителя,так как практически все воздушные линии и мощное оборудование имеют повторные заземлители. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
nyanyo2, все это интересно, но дата последнего сообщения 12.11.2004г |
|