Автор | Сообщение |
valery125
|
Есть схема подключения мощных тэнов,тэны подключены последовательно, каждый тэн - 500 ватт.
Как подлючить индикатор (и какой), в случае выхода одного из тенов из стороя.Понятно что вслучае если один из тенов вылетел вся цепь накрылась.Поэтому нужен какойто световый индикатор.
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
valery125, Бери неонку и в паралель каждого нагревателя ставь, только незабудь про гасящий резистор для неонки. |
|
СветLANa
|
|
valery125
|
m.ix писал: | valery125, Бери неонку и в паралель каждого нагревателя ставь, только незабудь про гасящий резистор для неонки. |
Можно конечно, но дело в том что это муфельная печь, длина 6 метров.А тэнов 64, это 64 неонки а гланое жгут получится толщиной в руку.Другой выход есть? |
|
Alexius
Завсегдатай
Сообщения: 755
|
затруднён или невозможен доступ к тэнам для диагноза? |
|
valery125
|
Alexius писал: | затруднён или невозможен доступ к тэнам для диагноза? |
Доступ к тэнам возможен, но проблема не в этом, а в том что кабель получится слишком толстый и провода уйма. |
|
Alexius
Завсегдатай
Сообщения: 755
|
Собственно, если возможен, то почему не вычислить неисправный путём замера чего-то |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
Последовательно к тенам проволочный резистор, параллельно к нему хоть лампочку, хоть светодиод.
По аналогии советских утюгов,- горит- ток есть, не горит- обрыв..
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:27
СветLANa, Здравствуйте!, приятно снова вас видеть. |
|
СветLANa
|
Мне тоже приятно с вами пообщаться, сессию закончила, теперь можно и на форумах чаще бывать...
А последовательно включать не стоит. Тэны и так все последовательно включены и сгорит один - потухнет всё. параллельно, можно. Сгорит тэн, загорится лампочка у сгоревшего тэна. |
|
мастер-ломастер
Модератор
Сообщения: 9972
|
valery125, зачем жгут проводов, сажаешь светодиод + гас. резистор прямо на клеммы тенов, подбираешь резистор так , что бы при обрыве он ярко горел, и всё. Светик , приветик!! |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
СветLANa, Ну да , невнимателен был.
Тогда как предлагали выше, если нужно диагностировать каждый.
А ведь там стопка из 64 тэнов (8х8), и возможно необходимо заметить дефект хотя-бы одного блока.
Появляйтесь почаще.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 20:49
Цитата: | А тэнов 64, это 64 неонки а гланое жгут получится толщиной в руку |
valery125, Какой жгут, ты видимо не понял..
|
|
мастер-ломастер
Модератор
Сообщения: 9972
|
valery125, вот так я имел ввиду, как нарисовал Strike. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
valery125, если нет нужды контролировать каждый нагреватель, а достаточно лишь получить вовремя сигнал предупреждения - схемка ниже. Я нарисовал лампочки, но можно подобрать и пару одинаковых реле с таким расчетом, чтобы при последовательном подключении в сеть 220 В они не срабатывали. В таком случае при сгорании любого подогревателя сработает то реле, в плече (полуцепи) которого произошел обрыв. Контакты обоих реле можно запараллелить и выдать на какой-нибудь внешний сигнализатор или исполнительное устройство. Ну, лампочки, соответственно, будут гореть вполнакала в обычном режиме, а при обрыве в одном из плеч лампочка этого плеча загорится в полный накал, а вторая, ес-сно, почти погаснет.
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
valery125 писал: | длина 6 метров.А тэнов 64, это 64 неонки а гланое жгут получится толщиной в руку |
1 Неонки это самый экономичный вариант
2 Провод нужно брать МГТФ - 0,7 или по более (Выдерживает 400*)
Сруку а ты шохотелто карпускулярный проводник???
-20 dB, с двумя лампами это не вариант. именно неонки нужны а не светодиоды, которые оплавляются.
valery125, Я сам работал на РТИ где пресса 600тонные имели по три индукционные плиты а каждая плита по несколько обмоток.
Советую так же на места соединения провода и гайки твоего тэна надевать керамические чашечки! |
|
Alexius
Завсегдатай
Сообщения: 755
|
-20 dB, ему нуно каждый контролировать Но зачем? Видимо, горят каждую неделю. В таком случае - печь фтопку и купить хорошую. Если горят раз в полгода, то нетрудно пройтись с прибором и проверить, ИМХО. Тем более valery125 писал: | Доступ к тэнам возможен |
Можно рентген собрать и просвечивать все, по очереди...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 01:06
Strike писал: | valery125, Какой жгут, ты видимо не понял |
Не-а Strike, это ты не понял. Индикация должна быть, по замыслу автора, выведена на отдельный стенд, видимо. |
|
valery125
|
Совершенно верно пуль управления отдельный,но конструкция печи не предусматривала индикацию отдельного тена (а надо бы,если у тена обрыв температера в секции понижается при обжиге,и обязательно выползает брак)
я поставил 64 неонки а жгут разделил на два и провел
под днищем печи с двух сторон,при такой схеме контроль каждого тена невозможен (последовательное включение) но секция контролируется Проблемка решена всем спасибо!!!.
|
|
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщения: 6874
|
valery125 писал: | длина 6 метров.А тэнов 64, это 64 неонки а гланое жгут получится толщиной в руку.Другой выход есть? |
valery125, твоя проблема решается с гораздно меньшим количеством проводов и контролем каждого тена. Про шифраторы и дешифраторы слыхал? |
|
СветLANa
|
Можно вообще без проводов. Включить параллельно каждому тэну своё сопротивление и потом, при перегорании тэна, измеряя общее сопротивление по его величине определить сгоревший тэн. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
СветLANa, В таких аппаратах проблемно что то там тестером смотреть, неонка самый простой и эффективный спосом диагностики.
Жаль что ни кто незнает что такое вальцы, это что то подобное на картинке, большое и огромное, там всё на винтах, там нету дверц, что бы открыть просто и тестером залезть.
А вот визуально для простого пользователя понятно что и где.
Лампочка не горит, значит нужно остановить процесс. |
|
СветLANa
|
Я же не говорю, что нужно где-то там тестером лазить. Я просто подала идею, как без проводов можно определить сгоревший тэн. А измерять можно специально разработанным устройством на силовом входе и сразу пересчитывать сопротивление в номер сгоревшего тэна. |
|