Автор | Сообщение |
anapogo
|
Здравствуйте уважаемые
Никак не могу придумать алгоритм
необходимо ограничить потребляемую в доме мощность 5ю киловатами
Есть управляемые контроллером потребители
обогреватели
1. 1 квт
2. 2 квт
3. 2 квт
бойлер 2 квт
и неуправляемые потребители
чайник 2 квт
духовка 2 квт
каждый потребитель имеет терморегулятор и может отключится в любой момент
и соответствкнно должен включится другой потребитель или потребители
соответствующей мощности
бойлер включается только 23:00-6:00
чайник имеет максимальный приоритет
духовка чуть меньше
обогреватели - самый низкий
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей
5 квт будут контролироватся датчиком тока
и при превышении нужно решить что выключить а что включить
обогреватели должны получить одинакововое количество энергии за тот
промежуток времени что отведен обогревателям и бойлеру
программа будет писаться для микроконтроллера |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
anapogo, Ну ты даешь,от ветряка запитался что ли, ну а если по теме,то как вариант можешь применить схему по которой потребители с большим приоритетом включены постояно в сеть, при их отключении скоммутировать питание на потребителей с меньшим приоритетом (которые напрямую в сеть не включены) |
|
anapogo
|
sofrina писал: | anapogo, Ну ты даешь,от ветряка запитался что ли, ну а если по теме,то как вариант можешь применить схему по которой потребители с большим приоритетом включены постояно в сеть, при их отключении скоммутировать питание на потребителей с меньшим приоритетом (которые напрямую в сеть не включены) | не от ветряка
боюсь за проводку
вся проблема как обеспечить получение равного количества энергии всеми обогревателями |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
anapogo,обогреватели, придется питать пропорционально мощности, по времени |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29207
|
А купить готовый девайс. Реле тока приоритетное. |
|
anapogo
|
RomanRB писал: | А купить готовый девайс. Реле тока приоритетное. | Если чесно первый раз слышу о таком
можно ссылку? |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29207
|
|
anapogo
|
RomanRB писал: | http://www.3nnov.ru/category_14.html |
"...Потребители разбиваются на две группы..."
у меня групп поболее будет |
|
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сообщения: 4667
|
А не проще проводку заменить, чем такой огород городить? |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
BAZUEV56, сейчас еще до телеуправления дойдет, через Wi-Fi или блютуз |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29207
|
anapogo, А зачем тебе коммутировать все группы? Коммутируй только обогреватели.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 19:59
Да и 5 кило-это не много. 23 ампера. И вообще у тебя какое сечение проводов на вводе и на розеточной сети? И сколько групп, и что сидит на каждой? Желательно расписать.
Сейчас мы тебе проект с ТУ новый смастырим на прокладку эл. проводки. |
|
anapogo
|
RomanRB писал: | anapogo, А зачем тебе коммутировать все группы? Коммутируй только обогреватели.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 19:59
Да и 5 кило-это не много. 23 ампера. И вообще у тебя какое сечение проводов на вводе и на розеточной сети? И сколько групп, и что сидит на каждой? Желательно расписать.
Сейчас мы тебе проект с ТУ новый смастырим на прокладку эл. проводки. | так и будет комутироваться будут обогреватели
а проводку менять не планирую
|
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
anapogo, проводка не имеряется киловатами, здесь важнее ток ,сечение и изоляция провода (в зависимости от способа прокладки), если нет ограничений на потребляемую мощность,а дело только в проводе,то провод дешевле поменять, чем делать автоматизированую систему управления потребителей |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
sofrina, Цитата: | дело только в проводе,то провод дешевле поменять, чем делать автоматизированую систему управления потребителей |
Может ТС проводку поменять не может из-за объективных причин, более важных чем деньги, да и поменять 100 и более метров кабеля на более дорогой достаточно накладно при нынешних ценах на цветнину, тем более, что ограничение нужно только на отопительный сезон. Прибор учёта может тоже накладывает ограничение, а поменять его соответствующая организация не может. Думаю ТС перед созданием темы изучил все аспекты проблемы и решил именно так преодолеть проблемную ситуацию. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29207
|
sofrina писал: | anapogo, проводка не имеряется киловатами, здесь важнее ток , |
А какая разница в чём мерить? Можно в слонах, мартышках или попугаях. В попугаях больше получается.
http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
RomanRB, практически имеет смысл, один и тот же провод уложенный в сетях 220 в и 110 в получится что первом случае провод в два раза мощнее по мощности |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29207
|
sofrina, Так значит и по току? P=UI
При расчётах нужно учитывать класс напряжения. 220; 0,4; 6;10 и т.д. |
|
anapogo
|
RomanRB писал: | sofrina, Так значит и по току? P=UI
При расчётах нужно учитывать класс напряжения. 220; 0,4; 6;10 и т.д. |
Ну мы ведь не в Америке живем
и 220 считаем как постоянную РОЗЕТКИ
значит Ток определяет Мощность |
|
pabel
Фанат форума
Сообщения: 5471
|
anapogo,
Так твоему контроллеру нужно всегда знать что включено ,а чего нет.А то весь день будешь вместо пирожков Чай пить. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29207
|
anapogo писал: | значит Ток определяет Мощность |
А мощность ток не определяет при постоянном напряжении? Ты в первом посте вводные данные в киловаттах указал. Так указывал бы в амперах. Ещё раз: Без разницы в чем мерить. Главное что бы правильно было.
По теме: Что тебе мешает коммутировать только ту нагрузку, которая имеет самый маленький приоритет? А остальные оставить так как есть.
На вводе ставишь приборчик, как только ток превышает 35А отключается один или два обогревателя. Вот только я не услышал про это:
Цитата: | И вообще у тебя какое сечение проводов на вводе и на розеточной сети? И сколько групп, и что сидит на каждой? |
Может твоя проводка не рассчитана на такое количество потребителей. И все потуги с установкой контроллера бесполезны?
На вскидку, как должно быть в идеале: ВВОД-10 квадрат при твоей суммарной мощности, РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ-2,5 квадрат. Сколько групп решаешь сам. ДУХОВКА ИЛИ ЭЛЕКТРОПЛИТА отдельная группа-4 квадрат. Освещение 1,5 квадрат-одна группа на всю хату.(Если только хата не коттедж) |
|