Автор | Сообщение |
insurgents
|
Как-то так (прошу прощенья за кривость рисования)
IMAG0033.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
259.1 КБ |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
|
|
|
vvk-electron
|
Спасибо конечно, но это немного не то что нужно. По такой схеме я подключал и получил следующую проблему: при увеличении Т на первом датчике, показания второго падают. Например стоят оба на 20гр., первый опускаю в кипящую воду и на втором показания падают до 17 гр. Дальнейшее увеличение Т на первом датчике не приводит к изменению показаний второго. Термопара тоже чудит. Опускаю в кипящую воду она честно показывает 100 гр. но через 5-10 сек Т плавно в течении опять же 5-10сек падает аж до 85-90. И это не в системе, а спонтанно. Может упасть через 5 сек, а может и через 15. Термопары и РТ100 менял, поставил тантал и керамику дополнительно на LMP по цифре и аналоговому питанию, даже на опорное маленький тантал поставил. БП тоже менял. Посмотрел даташит. Так вот там используется второй токовый выход (IB2) для подключения 2 термосопротивления, но для этого надо убирать опорник и согласно этой схеме термопару уже цеплять некуда. Там почему то еще и каналы разбиваються. Ну и ПО наверное надо переписывать для переназначения входов LMP. Непонятно еще назначение резисторов 100 Ом по токовым выходам.
Вот такая засада.
Схема от TI для подключения двух трехпроводных RTD.
|
|
insurgents
|
Не знаю, у меня подключено именно так как нарисовано и ни одной из ваших проблем не наблюдается.
Правда термопары подключены двумя проводами, перемычки стоят непосредственно на плате.
IMAG0034.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
260.25 КБ |
Просмотрено: |
298 раз(а) |
|
|
|
vvk-electron
|
insurgents писал: | термопары подключены | термопары или термосопротивления? На фотке не видно. И к 4 каналу что подключенно? Термопара или PT100? По даташиту вообще ни чего не понятно! Почему то на типовом включении термопара подключена к VIN3 и VIN4. А у нас как бы VIN0+VIN1=1 канал, VIN2+VIN3=2 канал, VIN4+VIN5=3 канал, VIN6+VIN7=4 канал. А в даташите получается что + термопары вешают на плюс третьего, а минус на минус второго! Ладно, будем разбираться. |
|
insurgents
|
на 1 и 2 канале висит PT100, 3- не задействован, 4- термопара(использую для сушилки чипов) |
|
insurgents
|
Вот решил поделится внутрестями корпуса(может кому пригодится)
IMAG1921.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
250.47 КБ |
Просмотрено: |
417 раз(а) |
|
IMAG1923.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
269.14 КБ |
Просмотрено: |
494 раз(а) |
|
|
|
dj-tok
|
Где можно последнюю прошивку LMP слить и софт под неё? |
|
dj-tok
|
Извиняюсь нашёл в подписи tormentor |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
немного обновил софт (запоминается видимость графиков), и добавлен режим киоска - запуск в отдельном окне (через 32f0thermo-fx.bat) - нужно обновить Java до 8й версии.
ссылка - в подписи (LMP soft) |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
добавил ограничение графика по времени (параметр limitX). При превышении график сдвигается влево.
Управление графиком - выделение диапазона - правой кнопкой мыши, перемещение - правая кнопка + Shift, возврат в полный экран - двойной клик.
Температуру выдает 2 раза в сек, для посекундного графика в поле "chart every..." нужно вписать 2. |
|
Lenchik
Фанат форума
Сообщения: 7937
|
tormentor, я хотел исходник посмотреть, почему то не смог скачать. Или я чего то не понял. У вас в подписи src, я подумал что это от слова source, а оно не качается. |
|
noss
|
Мужики помогите пожалуйста.Не как не могу связать контроллер с компьютером.Запускаю master_tc\master\iroven в браузере открывается окно но порт выбрать не могу.Подключаю через адаптер USB-RS232 в системе видится и сидит на 4 порту файлы добавлял ibs/rxtxSerial.dll в C:/Windows/system32 все бесполезно. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
какая версия прошивки ? какая ОС ? 32/64 бита ? |
|
noss
|
tormentor писал: | какая версия прошивки ? какая ОС ? 32/64 бита ? |
0,9.XP(32) и 7(64). |
|
fafhrd
|
insurgents, Вопрос по фото корпуса сверху (IMAG1923.jpg)
Зачем использованы хардварные тумблеры? между тиристором и розеткой.
Ведь есть разъёмы ХР7/8 (on/off1,2-3,4) для подключения кнопочек, где отключение реализовано через контроллер, насколько я понял. |
|
YX-360TR
|
fafhrd, это на всякий пожарный случай.. например пробой симистора или глюк прошивки....как будите отключать, когда не дай боже верх начнёт жарить не по профилю
я вообще поставил один тумблер на 25А и после снятия/посадки чипа сначала его отключаю, потом убираю верх в сторону. Так спокойней как-то. |
|
fafhrd
|
YX-360TR писал: | это на всякий пожарный случай. . |
согласен, вот только с тумблерами не густо в наличии только 6-амперные от комп блоков питания. Вы какой на 25А использовали?
Еще вопросик по симисторам, Юра прислал (большое человеческое спасибо) платы с BTA06 - это 6 ампер, нижний подогрев еще не сделан,и я не знаю какой будет его мощность.
1 Насколько большой радиатор ставить чтобы не переделывать потом?
2 имеет ли смысл купить сразу BTA26 на низ чтоб с запасом?
3 на схеме https://bitbucket.org/edartuz/ul_io_o2_triac-02/downloads/sch.png не совсем понятно подкючение нагрузки, возможно XS1 - 5 контакт читать как AC1, а 6 контакт читать как OUT2 ? |
|
YX-360TR
|
Модули с двумя симисторами прикручен к радиаторам от комповых бп. На сколько греются - незнаю.. как-то стрёмно их трогать во время работы, но вытяжка дует теплым воздухом (80 кулер на +5 подключен, вместо +12).
Я просил мощнее впаять - bta16.
По схеме не собирал, просто посмотрел разводку на плате и подключил нагрузку.. там просто всё: 1-2 к нагрузке, 3-4 в 220, 5-6 к нагрузке. На схеме похоже немного путаница. |
|
vladimersv
Завсегдатай
Сообщения: 383
|
использую схемку типа этих http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p2260.html
семисторы только ВТА41 на низ и ВТ26 на верх . оба на радеаторе как спичечный коробок были ,а щас к днищу корпуса вообще прекручены .
холобные .(ране корпус от сидерома был на весь контролер , без вентиляцыи даже )
верх 650-700Вт низ 1500-1700 примерно. и нормально всё . помех в сети нет . |
|
Pinochet
|
|