Автор | Сообщение |
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>>платы с BTA06 - это 6 ампер
это для верха, 6А / 1кВт. На втором канале ВТА12 - для низа, до 2.5 кВт. Первый можно крепить на корпус, для второго возможно потребуется радиатор с обдувом (если будет работать в длительном режиме, нужно смотреть по нагреву).
>>не совсем понятно подкючение нагрузки, возможно XS1
центральные AC1/AC2 - вход 220V, верхние OUT1/AC1 - нагрузка 1, нижние OUT2/AC1 - нагрузка 2 |
|
KEKC
|
tormentor, Привет!Расскажи,пожалуйста,поподробнее,есть пара-тройка вопросов по станции-
пока собрал блок процессора,и встрял-
1-на схеме какая-то путаница с RX-TX (RS232),на плате у тебя подругому.
2-клавиатура,2 кнопки понятно,34 и 37 ноги,третья в схеме идет ,как я понял,либо питание,либо кнопка SET,на платах-туда через перемычку можно завести 3.3 вольта и все.на какую ногу SET идет?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 15:34
3-разьемы ON/OFF 4 канала-куда подключать и за что они отвечают?
4-Fan1 и Fan2-это охлаждение верха и низа? |
|
KEKC
|
C 3 вопросом разобрался,с RXTX на плате тоже вроде все верно |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
Цитата: | 2-клавиатура,2 кнопки понятно,34 и 37 ноги,третья в схеме идет ,как я понял,либо питание,либо кнопка SET,на платах-туда через перемычку можно завести 3.3 вольта и все.на какую ногу SET идет? | нажатие "SET" получается одновременным нажатием "+" и "-" с помощью двух диодов (на платке клавиатуры или контроллера).
также это вход сигналов прошивки SWD (распиновка как в St-Link), для этого нужно питание +3.3В.
Цитата: | 4-Fan1 и Fan2-это охлаждение верха и низа? |
Fan1 включен параллельно с профилем, Fan2 - на некоторое время после остановки.
Для охлаждения платы после пайки используется Fan2.
Для вентилятора фена - объединенные через диоды Fan1/Fan2. |
|
KEKC
|
tormentor, спасибо,допаиваю цифровую часть,
Но есть еще вопрос-у меня на низ и верх стоят твердотельные реле,их можно питать напрямую с ног стм,или нужно еще развязку делать????
Конфиг станции такой-
низ 5x800 вт,верх 350 w
Нагреватели Elshtein,верхний и средний нижний со встроенными термопарами......Подскажите как мне расключить низ,чтобы получить равномерный нагрев?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 23:13
В параллель не предлагать,так как мощность слишком высока
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 23:22
Схему клавы какую использовать?все что выкачал имеют выход key1-key3 |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
Цитата: | твердотельные реле,их можно питать напрямую с ног стм,или нужно еще развязку делать???? |
смотря какие. Попробуйте с резистором 120..200 Ом. Если не включится, нужен транзисторный ключик
Цитата: | В параллель не предлагать,так как мощность слишком высока | вариантов только 2 - в палаллель / впослед и комбинации. Напр. 2 группы впослед по 2 впараллель
Цитата: | Схему клавы какую использовать?все что выкачал имеют выход key1-key3 | напр.такую:
выход Key3 можно не использовать |
|
KEKC
|
tormentor, спасибо,вчера проц запустил,буду собирать и пробовать
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 12:47
прошил прошивку iroven-2012-11-28-00-06 -это последнияя версия ? (на дисплее при включении iroven 0.9) |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
|
KEKC
|
а софт для pc от этой прошивки можно попросить?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 14:07
Или работает с программой 0.9? |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
все есть внизу в подписи - LMP/src/sft |
|
KEKC
|
tormentor, с софтом разобрался,подцепил твердотелки,
хочу использовать как в термопро 3 термодатчика,один-встроен в верхний нагреватель,один в нижний,и один ставится на плату-контроль температуры возле паяемого элемента....
Как правильно подключить верх-низ????
Термодатчиков то 3,а нагревателей 2.....
Извини,если замучал вопросами-прочитал полностью и старую ветку и эту,инфы много....
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 15:38
И я правильно понял,что контроллер позволяет паять в речном режиме (дооолго паял на термопро,и всегда без компа)......
Тоесть реализация такая-включаем сначала низ допустим на 305 градусов,ждем по датчику платы когда температура достигнет 145 и включаем верх на 400гр.....и после достижения 225 (для безсвинца) снимаем чип,и выключаем верх и низ,оставив только охлаждение....Возможно такое? |
|
YX-360TR
|
стол НП34-24...
Темп1-Темп2 это датчики стола
Темп3 - датчик на плате
Темп4 - датчик на верхнем нагревателе (керамика)
шаг-Темп1-Темп2-Темп3-Темп4 - время
0 - 110 - 110 - - - - 90 (время нагрева стола 1-1.2"С\сек)
1 - 110 - 110 - 60 - - 120 (стол греет 110 градусов, пока на плате не будет 60 градусов, верхний нагреватель выключен)
2 - 275 - 275 - 150 - 100 -170 (плата предварительно разогрелась, поднимает температуру стола до 275 (300) и ждём когда плата прогреется до 150 (180), в это время разогреваем верхнюю керамику)
3 - 275 - 275 - 195 - 350 - 85 (включается верх и со скоростью 3"С\сек набирает температуру)
4 - 275 - 275 - - 350 - 30 (удерживаем 350 в течении 30 секунд.. но это редко когда надо.. зависит от платы, обычно на предыдущем шаге при 260-290 верха на плате уже 190-195
для керамики снизу нужно выставлять другие температуры наверное.. это только методом эксперимента. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
Цитата: | Термодатчиков то 3,а нагревателей 2..... | можно что-то химичить, напр. выход канала с датчиком на плате управляет выходом канала с датчиком в нагревателе.
для такого управления проще использовать оптопару (PC123/814/817 и т.д.) - первый канал - на св.диод оптопары, второй - на коллектор транзистора, с эмиттера снимается общее управление нагревателем
|
|
KEKC
|
Доделал станцию,кроме косметики и сетки,но есть проблема-мигает свет в квартире...((((( что было сделано-перебраны твердотелки и выкинута схема включения при переходе через 0,стало намного лучше,но всеравно сильные помехи....кто как борется с этим????
http://vk.com/album19201501_197881198 |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>>перебраны твердотелки и выкинута схема включения при переходе через 0
вот это зря, без zero-cross помехи будут намного выше. |
|
fafhrd
|
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
ИМХО ерунда все это, на таких мощностях не поможет.
для симисторов без zero-cross - да, фильтры несколько снизят импульсные помехи, не более.
свет мигает из-за просадки напряжения на слишком тонкой проводке, не предназначенной для таких токов.
или падает где-нибудь на скрутках, разъемах, переходах и т.д.
если есть мультиметр или осциллограф с высоковольтным делителем, можно сравнить что творится в сети возле симисторов, на вводе в квартиру, и еще дальше на квартирном/домовом щитке - вполне возможно что где-то там собака зарыта. |
|
KEKC
|
tormentor писал: | >>перебраны твердотелки и выкинута схема включения при переходе через 0
вот это зря, без zero-cross помехи будут намного выше. |
так на практике получилось наоборот,привел схему твердотелки в соответствие со схемой на тиристорах с 1 страницы.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 00:01
сам не понял,почему именно так получилось |
|
Lenchik
Фанат форума
Сообщения: 7937
|
Твердотельные реле бывают всякие и с коммутацией при переходе через ноль в том числе. Оптроны тоже разные бывают. Есть со встроенным включением при переходе через ноль. На выходе у них стоит симистор. Марку по памяти не помню, но именно такой стоит на включении печки в принтерах самсунг. Корпус DIP-6. |
|
tormentor
Завсегдатай
Сообщения: 729
|
>> сам не понял,почему именно так получилось
ну так напишите точную модель реле, тогда будет понятно.
может не хватает тока управления, бывает и такое. |
|