Автор | Сообщение |
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.
https://clck.ru/KaTjS
Плат внутреннего блока и инвертора много - 12 разновидностей:
1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.
Заявленный диапазон эксплуатации:
Диапазон эл. сети: 160V - 260V
Ток номинальный - 11А.
Ток макс.-20А.
Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
- Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
- Аварийные защиты заблокированы.
- На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
- При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
- Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.
Схема подключения платы INDOOR:
Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - SWING
Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5- (N) POWER
Простейший комплект плат:
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр. INDOOR
Гадание по фото о назначении элементов.
INVERTOR PCB Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
5 – (N) POWER.
6 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
7 –(L) POWER.
8 – T DISHARGE
9 – RED LED
10- J1, J2, J3, J4, J5 - ?
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
IC IPM - ?
Контроллер отсутствует!!!
INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - JP2(1-5) - ?
12 - SWING
Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.
Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует - эконом вариант.
Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – DC FAN OUT
5 - (-) фильтр 1500 мкф/400V
6 – (N) POWER.
7 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
8 –(L) POWER.
9 – T DISHARGE
10 – RED LED
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
12 – EEV - ?
Где трансдюссер и термодатчик для EEV - ?
Где связь с платой внутреннего блока?
IC IPM - ?
Контроллер отсутствует!!!
Схема подключения.
Более сложная плата ВБ с многоскоростным АС вентилятором в НБ.
Слева на право
1 - 1FAN OUT1
2 - 2FAN OUT1
3 - 3FAN OUT1
4 – SWING
5 - 4WV
6 - FAN IND
7 – HEATER
8 – INV COMP
9 – (L) POWER
10 - (N) POWER
11 - T PIPE
12 - T ROOM
13 – ИК ПДУ
14 – ПРОВОД ПДУ
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD – 3 скор. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ HUAZHENG
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Заключение.
Судя по 3 конденсаторам фильтра питания мастер-кита, этим комплектом можно смело крутить инверторный компрессор 7, 9 кондиционера при питании 220V.
12,18 - сомневаюсь в живучести платы при просадке питания.
В качестве стенда для диагностики клина инверторного компрессора - это лучший вариант даже для проверки инверторных компрессоров с питанием 380V.
Недостатки плат
1 - Отсутствуют элементы PFC, мала надежность IPM при просадке питания.
2 - Отсутcтвует EEV, значит родной EEV реанимируемого кондея еще умудриться открыть надо.
3 - Отсутствует термодатчик воздуха улицы.
4 - 4WV и FAN (односкоростной) НБ включаются с платы ВБ.
5 - Реле 30А на плате НБ включает IPM IC с фиксированной частотой 70,80,90,100Гц без регулировки при необходимости уменьшения мощности. |
|
ProIzhevsk
Передовик
Сообщения: 1663
|
А я вот всегда говорил, что китайцы молодцы, какой только херни не придумают на замену оригинальных зч, и по очень демократичным ценам, и эта штука у них обязательно найдёт своего потребителя. Это как универсальные скалеры для LCD-телевизоров, в безвыходных ситуациях очень полезная штукенция. |
|
power1
Передовик
Сообщения: 1240
|
Вообще то не понять, у тебя одни пустые коробки с BLDC компрессором.
Тебе отремонтировать или новый собрать.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 21:37
ProIzhevsk писал: | А я вот всегда говорил, что китайцы молодцы, |
А что еще кто то есть? Одни они и работают, в остальном все спекулянты.
Молодежь и таблицу умножения не знают, на сотиках деньги считают,
куплю за пять - продам за 10. нах работать напрягать мозги.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 21:50
У нас две бабки на базаре яйцами со своих курей остальные не пропихнешься все спекулянты.
Сигареты хотел купить. Морда не обхватишь грит закончились, сию с района поставщики привезут, покури другие, звонили на подъезде уже. |
|
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
АлександрNZ, разгадал китайскую загадку.
Он нашел то, что должно быть в инверторе, но его нет, упростили схему.
FPAB20BH60B - PFC модуль, выполняет функцию платы активного фильтра.
https://clck.ru/KnDDE
Найден очень похожий IPM модуль:
3х фазный мостовой IGBT- инвертор, 600В, 20А [SPMEC-027] -
FSBB20CH60C
https://clck.ru/KnDYB
Цена модуля FSBB20CH60C очень привлекательна - 300 руб., потери минимальны при случайном выходе из строя.
https://clck.ru/KnJDX
Я встречал такие IPM модули FIRECHILD, в инверторных кондиционерах FGL, но им управляет проц. Я читал мануалы, нигде нет возможности ручного управления процем, модулем, компрессором - соответственно. |
|
MUXAS
|
KENT, чип и дип в помощь года 2 назад у кента сгорели кондеи LG так там как раз микры из фото и бздыкнулись__у нас по 700 / шт__ купил пердоли поменял с варисторами и эти микры - пока полёт нормальный__(если нет в наличии - то на заказ всегда есть)+ датики имеються___и не правда что они упр только процем - это тупо ключи IGB + драйвер - 6(8) входов управления_+_датчики тока__(6) выходов управления__+__ диодный мост_+_(3) вывода выход на компрессор ______странно почему вы ничего не можете найти |
|
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
power1 писал: | Одни они и работают, в остальном все спекулянты.
Молодежь и таблицу умножения не знают, на сотиках деньги считают,
куплю за пять - продам за 10. нах работать напрягать мозги... |
Профессионалы умножают на 3.
Аналогичные платы для ремонта инверторных кондиционеров пошли широкой струей.
QUNDA QD-80 - тот же Алибабай Китай.
https://clck.ru/KnS4t |
|
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 331
|
В схеме китайского инвертора отсутствует контролллер EEV-C1N, его тоже надо установить.
https://clck.ru/KoQfE
Иначе компрессор захлебнется жидкарем при уменьшении тепловой нагрузки.
Странно, что в инструкции об этом молчат. |
|
|