Автор | Сообщение |
ТУЛИН.АМ
Завсегдатай
Сообщения: 365
|
Привет всем! ИБП BACK-UPS PRO 280. Включаю,
работает без проблем минут 40- час.Потом вырубает комп
и моргает всеми диодами.Ремонтирую TV,с ИБП дела не имел
нет ни какой инфы.Посмотрел непропаев нет,двусторонняя
печатка,спаян не плохо.Емкостя проверил на ERC в том числе
там их не много,живые.Много мощных разъёмов,где провод
просто обжимается,пропаял их,результат тот-же.Подкиньте
что нибудь по этому поводу!Плоховато без него,Чубайс дурит!!! |
|
airyashov
|
Там встроенной диагностики аккамулятора нет? |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
ТУЛИН.АМ, Может не bLack а BACK?
Название темы подправь. |
|
ТУЛИН.АМ
Завсегдатай
Сообщения: 365
|
Mikkey ,прошу прощения,конечно ИБП BACK-UPS PRO 280 (день химика не прощёл
безследно)
airyashov ,он начинает с того,что тестирует сеть,потом тестирует батарею и только потом
загорается зелёный диод постоянно,после чего я включаю комп.Он работает минут 40
и отключается - начинают моргать все диоды .Я думаю это какой-то аварийный режим.
Но хотел бы услышатьт спецов,потому как инфой и схемой не владею.В нете он фигурирует
с портом для компа,но у меня его нет.Достался ИБП мне по случаю,документации на него нет.
С чего начать не знаю.Батарея новая (хорошая).Он с ней поработал месяцев 5.Слышал
периодически во время работы щелчки какой-то релюхи,но но редко. |
|
Schreibikus
|
для начала исключи перегрев каких нибуть деталей.
сними корпус и включи в обычном режиме, а как отключится быстро отключи от сети и батарею и щупай плату и детали...
дальше видно будет... |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
|
ТУЛИН.АМ
Завсегдатай
Сообщения: 365
|
Ребята,спасибо за помощь!!!
Mikkey, тебе особо!! Схемы это всегда радость.Сегодня издевался над ящиком- по
температуре всё пойдёт,а вот на стук реагирует.В общем выдрал одну из релюх,
контакты искрили и сотояние плохое.Буду что-то искать. |
|
ТУЛИН.АМ
Завсегдатай
Сообщения: 365
|
Вердикт - дерьмовые импортячьи РЕЛЮШКИ (2шт) |
|
gagarinq9
|
Если, можна скажите какие именно реле?
У меня похожа ситуация, такой же упс.
Без батареи работает нормально... А с батареей, мигают или горят три дилда кроме работы от батареи.
Симптомы иногда изменяются. иногда горит только перегруз. иногда проходит тест горит зеленый но по отключении от сети падает в пеегруз и замена батареи..
Пробывал отключить трансформатор от ключей... в итооге старт- работа от батареи и перегруз. |
|