Здравствуйте. Имеется ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus
Поступил с симптомом "не всегда включается от сети 220".
Оказалось что нету заряда батареи и высадившись, ИБП отказывался включаться от сети.
В итоге прозвонил все силовые элементы вроде - оказались целыми.
Проверил блок заряда - ничего не нашел.
Пока прозванивал нечаянно скинул клему "минус" от АКБ(в это время 220 так же было подключено) и после этого ИБП напрочь перестал работать от сети.
По плате даже не ходят напряжения таких номиналов. Есть предположение что что-то "тихо" сгорело. Предохранители целые. Диоды, так же. Видимых повреждений нету.
Выпаял и проверил Мосфеты - целые, проверил реле - целые.
Выяснил что отсутствует питание на м/с LM324N и SG3524N, точнее на VСС входах обоих м/с присутствует +1,15 Вольт.
Пошел по цепи "+" питания LM 324 - нашел пробитый транзистор С1815, заменил на STC945.
Пока загруз, не работает)
Решено. Вернулся к первоначальной неисправности заменив LM339N - сгорела(выяснено заменой на заведомоисправную).
Отстутствие заряда АКБ устранено заменой диода D31 - по параметрам целый(звонился в одну сторону, КЗ не обнаружено), но на нем было падение напряжения аж 1,5 В. Еще был заменен транзистор Q13(видно был выбит вместе с LM339N).
Можно закрывать.