Автор | Сообщение |
ukas
|
Пренесли UPS BK500-rs на шасси 640-0287Е REV14
Заменил аккум. на новый реле новое поставил, включил и тут началось
Включаешь загарается зелёный светодиод мигает как положено 15 раз переключается на желтый переходит на зелёный и потом с переодичностью раз в 30-40сек постоянно теряет сеть.
Напряж. на выходе 190-200 вольт на раб. с бат.
Зарядка в выкл. состоянии и в включ. ЕСТЬ 13,52вол.
Все напряж в норме подскаж где копнуть
Все диодики и транзюки проверил всё в норме.
Есть падазрение что проц "Богу душу отдал"
хочу проверить кварц но пока не нашёл подобный на 24,000
Подпаевал другой меньшей он вааще сеть тогда не видит |
|
voodo
|
При переключениях сеть-батарея-сеть релюшки переключаются? |
|
ukas
|
Переключается
Постояннно щёлкоет |
|
flash1
|
Если кроме реле и аккумулятора ничего больше не трогал то ищи причину в них. Пример, новое реле может иметь больший ток удержания чем тот на который рассчитана схема UPS вот может и щелкать ... |
|
ukas
|
Не реле не можит быть, Мы их берём в одном и том же месте они проверенные временем Я уже столько упсов переченил и ещё не разу не попалось бракованнное реле
Здесь что то связано с мозгами
Я подсаединил его через латр при подоче на него напряж 230-240 воль ему всё нравится перестаёт щёлкать и работает стабильно
Опускаешь напряж. до 190 вольт всё начинаются сбои постоянно раз в пол минуты ищит сеть.
Переключился на батарею и опять вернулся на сеть
Такое впечатление что он видит малейший перепад в сеть(скачки напряж.) |
|
voodo
|
Попробуйте подключить к компу и перепрограммировать калибровочной программой. Или неисправность в цепи измерения сетевого напряжения. |
|
flash1
|
|
Dim1963
|
Интерестно, как чел будет подключать к компу.
В нем USB не распаян...
И какой програмой? |
|
flash1
|
Извиняюсь за неточность я имел ввиду второе -неисправность в цепи измерения сетевого напряжения ... |
|