Автор | Сообщение |
Alexzz
Передовик
Сообщения: 1588
|
Rubik, стиралка без автомата - бомба с часовым механизмом. Жахнет - мало не покажется. |
|
Rubik
|
Но у меня ещё такого не было за четыре года практики хочешь
верь а хочешь нет. |
|
Бернолд
Завсегдатай
Сообщения: 484
|
Без автомата В16 опасно. Иногда стиралки загораются открытым огнём и коптят чёрным чёрным дымом. Rubik, если клиент сам подключает стиралку пускай делает как хочет. Если же ты подключаеш и наверное даёш справку то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставь автомат В 16. Если возникнет пожар или убёт кого током, и дело дойдёт до суда, всю жизнь будиш расплачиваться. Если конечно непосадят в тюрму |
|
popov
Завсегдатай
Сообщения: 381
|
Первый раз впиндюрил предохранитель в ТЭН. А на какую температуру лучше ставить? |
|
Alexzz
Передовик
Сообщения: 1588
|
Эх народ... вы неисправимы... |
|
Андрёй
|
Alexzz писал: | Андрёй, вот и жги стиралки своими C. Если хочешь клиенту сделать добро - ставь B. Когда стоит C это в случае любого коротыша - электронике хана. |
Алекс на короткое замыкание автоматы с любой буквой работают совершенно одинаково, а вот по току перегрузки (тепловое реле) как раз и различаются. При реактивной нагрузке (двигатель) нельзя ставить автомат типа А, не рекомендуется тип В (можно, если реактивная нагрузка не превышает 25%), рекомендуется С и если нагрузка только реактивная, то обязательно D.
Автомат типа А может работать только с активной нагрузкой. Эти автоматы сложные и имеют подстройку на номинал срабатывания. |
|
popov
Завсегдатай
Сообщения: 381
|
Исправимся!
Какая температура? |
|