Автор | Сообщение |
andre908
|
на кромкооблицовочном станке установлена термопара.документации-ноль.в нете нашел название-визуально-по внешнему виду и предназначению -подходит.выходит из нее 3 провода.два из которых звоняться накоротко,а с третьим=около 110 ом. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
andre908, при 0 градусах = 100 Ом.
обыкновенная ТСМ.
Термосопротивление медное 100М,
3-х проводная схема соединений,
длина погружаемой части L мм;
диапазон измеряемых температур -50:+180 oС
Профиль не заполнен!! |
|
andre908
|
спасибо....но 2 провода должнымежду собой звониться накоротко? или нет? |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Цитата: | но 2 провода должнымежду собой звониться накоротко? или нет? | Почему не знаешь самого простого?.. Если такие дела, то лучше пусть там сделает ту работу профи. Всетаки станок ! - техника безопасности превыше всего.
andre908, как выглядит схема 3-х проводного подключения или 4-х проводного подключения термопреобразователей?
Да, там есть два провода "которые должны звонится". |
|
andre908
|
|