Автор | Сообщение |
FRin
|
Не знал куда написать, поэтому если не туда то перенесите пожл., куда надо. Теперь по существу: Бесперебойник IPPON Smart Winner 3000 при работе в режиме от акумов на выходе напряжение между "0" и "землёй"= 120 Вольт, в нормальном режиме от сети U= "0", почему так? Тех поддержка с ихнего сайта не помогает |
|
FRin
|
Судя по "множеству" коментариев с Упсами ни кто дел не имел. ,ну подожду ешо немного. |
|
voodo
|
А в чем проблема? При работе в режиме от аккумуляторов, нагрузка незаземлена, если отключить питающее напряжение от ИБП(вилку вытянуть с розетки).
В интернете много обсуждается проблема безопасного включения аппаратуры ( на данный момент не могу дать ссылку).
Напряжение между "0" и "землёй"= 120 Вольт получается благодаря делителю: фаза - конденсатор - земля - конденсатор - ноль.
Один из вариантов сетевого питания - "глухо заземленная нейтраль ". Поэтому, в нормальном режиме от сети U= "0",(между "0" и "землёй"). |
|
FRin
|
Вот из-за этого делителя ИБП подгорал 2 раза пока не "допетрил ", померить напряжение на выходе. Мне нужно подключить оборудование через него, а вот это напряжение "левое" не дает это сделать. Вот я и подумал: это напряжение должно быть или "косяк" Сервис центра - недоделали. Как из вариантов подключить его без "Защитного нуля", но возникает тогда вопрос- а как поведет себя ИБП (рисковать ешо раз что-то не хочется спалив его) |
|