ESpec - мир электроники для профессионалов


Частотный преобразователь HYUNDAI N100

  Список форумов » Другая аппаратура
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #1 от 06/07/2016 11:37 цитата  

Имеется частотник 450в 1,5 кВт с 3 фазным входом 380в .
И сеть 1 фазный 220в.
Как бы не подключал, выдает ошибку Е09 (низкое напряжение)
Подскажите как можно обмануть защиту от низкого напряжения.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #2 от 06/07/2016 12:04 цитата  

Для каких-то частотников существует решение с удвоителем напряжения по входу. Универсальное ли оно не знаю.
cyberbob 
Передовик
Сообщения: 1325
cyberbob
 
Сообщение #3 от 06/07/2016 12:11 цитата  

мухтар, А ты уверен,что после "обмана защиты" пониженное напряжение звена постоянного тока не вызовет проблемы в работе преобразователя рассчитанного на 3 ёх фазную сеть?
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #4 от 06/07/2016 12:18 цитата  

Пробовал применить 3х фазный двигатель как преобразователь в три фазы.
Толку нет. Все равно Е09

ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 13:22

cyberbob,

Нет. Не уверен
cyberbob 
Передовик
Сообщения: 1325
cyberbob
 
Сообщение #5 от 06/07/2016 12:46 цитата  

мухтар, Чё ты пишешь я ваще не пойму,есть частотники рассчитанные на подключение одно-трёх фазной сети,переключение производится программно с панели оператора.А всевозможные попытки "обмануть" различные защиты в силовой электронике обычно приводят к "ба-баху")))))
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #6 от 06/07/2016 14:28 цитата  

Я в курсе что есть такие частотники.
Мне по случаю достался именно этот.
И я пытаюсь его применить от сети 220в .
Для этого нужно отключить защиту от "низкого напряжения" и защиту от "отсутствие фазы".
Затем поднять трансформатором типа ЛАТР напряжение на одну фазу.
Вопрос заключается в том , как отключить защиты.
А ба-бахнет не беда. Любой эксперимент имеет затраты.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #7 от 06/07/2016 14:36 цитата  

мухтар, дык двигателем из 220 получишь только 220 техфазных, 380 эт ведь еще трансформатор надо.
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #8 от 06/07/2016 14:44 цитата  

Двигателем получил.
1ф- 220в
2ф-220в
3ф-185в
Тут нужно будет применить 3 повышающих трансформатора до 380в.
Слишком много мороки что бы управлять одним мотором в 1,5 кВт.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #9 от 06/07/2016 14:46 цитата  

А если латром поднять до 380 и подать только одну фазу, в ошибку валится?
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #10 от 06/07/2016 14:52 цитата  

Да. Выдает ошибку что отсутствует фаза.
Поставил кондер 40 мкф для сдвига.
Все без толку.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #11 от 06/07/2016 14:54 цитата  

http://www.chipmaker.ru/topic/46190/page__st__20 а дальше лезть в меню частотника и смотреть, отключается ли программно защита от отсутствия фазы.
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #12 от 06/07/2016 15:20 цитата  

инструкция N100

  N100.pdf  1.9 МБ  Скачано: 263 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #13 от 06/07/2016 15:26 цитата  

ошибки по отсутствию фазы не увидел, мож плохо смотрел.
cyberbob 
Передовик
Сообщения: 1325
cyberbob
 
Сообщение #14 от 06/07/2016 15:36 цитата  

Тогда уж трансформатором поднять напряжение до 380,выпрямить и подать сразу на звено пост.тока,ошибки по понижению напряжения не будет,а вот с потерей фазы он тоже не запуститься,эту ошибку придётся заблокировать аппаратно.

ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 16:38

У меня в типографии 12 частотников сразу питаются от шины пост.тока 540в.
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #15 от 06/07/2016 15:56 цитата  

cyberbob писал:


У меня в типографии 12 частотников сразу питаются от шины пост.тока 540в.


Вот тут, если можно, по подробнее пожалуйста.
cyberbob 
Передовик
Сообщения: 1325
cyberbob
 
Сообщение #16 от 06/07/2016 16:26 цитата  

мухтар, берёшь транс 220\440в,так как при 3ёх фазном выпрямлении на конд.фильтра будет амплитудное напряжение 380 *на корень из трёх,т.е.540в,потом выпрямитель,после цепляешься на конденсаторы звена пост.тока,т.е. напряжения близкое к 540в.Трёхфазный мост в частотнике тебе будет уже не нужен,но если модуль ИГБэшек у тебя со встроенным мостом,то он просто не будет задействован.Ошибки Low U у тебя не будет,останется заблокировать защиту от потери фазы.Конденсаторы в частотнике соединены последовательно,обычно 2 по 400в.
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #17 от 06/07/2016 16:49 цитата  

А просто на вход подать выпрямленное напряжение, не? А удвоитель на соответствующих диодах и кондерах по габариту и цене наверное поменее чем транс будет.
мухтар 
Участник
Сообщения: 253
 
Сообщение #18 от 06/07/2016 16:53 цитата  

Да, конденсаторы соединены последовательно. по 2 330мкф х 400в
Модуль ИГБэшек со втроенным мостом.
Значит с этого модуля и поступают сигналы на проц. о потери фазы.Надо найти выводы с модуля и проверить форму сигнала,что он из себя представляет.
Спасибо. Будем проводит эксперименты дальше.

ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 17:59

[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]А просто на вход подать выпрямленное напряжение,

А не потеряем мы мощность по схеме удвоителя, без транса?
cyberbob 
Передовик
Сообщения: 1325
cyberbob
 
Сообщение #19 от 06/07/2016 17:51 цитата  

мухтар, Нет,сигналы о потере фаз поступают не с модуля,а непосредственно с фаз,т.к. микроконтроллер управления гальванически отвязан от драйверов и самого модуля,сигналы идут через опторазвязку,как конкретно в твоём частотнике не знаю,но схемотехника скорее классическая и отследить её от фаз думаю можно.БЕЗЫМЯННЫЙ, Подать на вход выпрямленное напряжение можно,но его один хрен надо где-то брать,да и потери на мосту тоже не нужны,удвоители -это потери мощности и низкий КПД,будет громоздко и не надёжно,я склоняюсь к трансформатору,если уж очень хочется переделать частотник... улыбка улыбка улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7333
 
Сообщение #20 от 07/07/2016 08:19 цитата  

cyberbob, не знаю, спорить не буду. Я до частотника на станок пока не дозрел финансово, а халявы поблизости нет. Есть у меня смутное подозрение, что базовая смехотехника достаточно дешевых частотников со входным 220 и 380 должна быть примерно одинаковой и пригодной к переделке без серьезной хирургии, но это только ни на чем не основанное подозрение.

Перейти: 