Автор | Сообщение |
мухтар
|
Имеется частотник 450в 1,5 кВт с 3 фазным входом 380в .
И сеть 1 фазный 220в.
Как бы не подключал, выдает ошибку Е09 (низкое напряжение)
Подскажите как можно обмануть защиту от низкого напряжения. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
Для каких-то частотников существует решение с удвоителем напряжения по входу. Универсальное ли оно не знаю. |
|
cyberbob
Передовик
Сообщения: 1325
|
мухтар, А ты уверен,что после "обмана защиты" пониженное напряжение звена постоянного тока не вызовет проблемы в работе преобразователя рассчитанного на 3 ёх фазную сеть? |
|
мухтар
|
Пробовал применить 3х фазный двигатель как преобразователь в три фазы.
Толку нет. Все равно Е09
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 13:22
cyberbob,
Нет. Не уверен |
|
cyberbob
Передовик
Сообщения: 1325
|
мухтар, Чё ты пишешь я ваще не пойму,есть частотники рассчитанные на подключение одно-трёх фазной сети,переключение производится программно с панели оператора.А всевозможные попытки "обмануть" различные защиты в силовой электронике обычно приводят к "ба-баху"))))) |
|
мухтар
|
Я в курсе что есть такие частотники.
Мне по случаю достался именно этот.
И я пытаюсь его применить от сети 220в .
Для этого нужно отключить защиту от "низкого напряжения" и защиту от "отсутствие фазы".
Затем поднять трансформатором типа ЛАТР напряжение на одну фазу.
Вопрос заключается в том , как отключить защиты.
А ба-бахнет не беда. Любой эксперимент имеет затраты. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
мухтар, дык двигателем из 220 получишь только 220 техфазных, 380 эт ведь еще трансформатор надо. |
|
мухтар
|
Двигателем получил.
1ф- 220в
2ф-220в
3ф-185в
Тут нужно будет применить 3 повышающих трансформатора до 380в.
Слишком много мороки что бы управлять одним мотором в 1,5 кВт. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
А если латром поднять до 380 и подать только одну фазу, в ошибку валится? |
|
мухтар
|
Да. Выдает ошибку что отсутствует фаза.
Поставил кондер 40 мкф для сдвига.
Все без толку. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
|
мухтар
|
инструкция N100
N100.pdf 1.9 МБ Скачано: 256 раз(а)
|
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
ошибки по отсутствию фазы не увидел, мож плохо смотрел. |
|
cyberbob
Передовик
Сообщения: 1325
|
Тогда уж трансформатором поднять напряжение до 380,выпрямить и подать сразу на звено пост.тока,ошибки по понижению напряжения не будет,а вот с потерей фазы он тоже не запуститься,эту ошибку придётся заблокировать аппаратно.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 16:38
У меня в типографии 12 частотников сразу питаются от шины пост.тока 540в. |
|
мухтар
|
cyberbob писал: |
У меня в типографии 12 частотников сразу питаются от шины пост.тока 540в. |
Вот тут, если можно, по подробнее пожалуйста. |
|
cyberbob
Передовик
Сообщения: 1325
|
мухтар, берёшь транс 220\440в,так как при 3ёх фазном выпрямлении на конд.фильтра будет амплитудное напряжение 380 *на корень из трёх,т.е.540в,потом выпрямитель,после цепляешься на конденсаторы звена пост.тока,т.е. напряжения близкое к 540в.Трёхфазный мост в частотнике тебе будет уже не нужен,но если модуль ИГБэшек у тебя со встроенным мостом,то он просто не будет задействован.Ошибки Low U у тебя не будет,останется заблокировать защиту от потери фазы.Конденсаторы в частотнике соединены последовательно,обычно 2 по 400в. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
А просто на вход подать выпрямленное напряжение, не? А удвоитель на соответствующих диодах и кондерах по габариту и цене наверное поменее чем транс будет. |
|
мухтар
|
Да, конденсаторы соединены последовательно. по 2 330мкф х 400в
Модуль ИГБэшек со втроенным мостом.
Значит с этого модуля и поступают сигналы на проц. о потери фазы.Надо найти выводы с модуля и проверить форму сигнала,что он из себя представляет.
Спасибо. Будем проводит эксперименты дальше.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 17:59
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]А просто на вход подать выпрямленное напряжение,
А не потеряем мы мощность по схеме удвоителя, без транса? |
|
cyberbob
Передовик
Сообщения: 1325
|
мухтар, Нет,сигналы о потере фаз поступают не с модуля,а непосредственно с фаз,т.к. микроконтроллер управления гальванически отвязан от драйверов и самого модуля,сигналы идут через опторазвязку,как конкретно в твоём частотнике не знаю,но схемотехника скорее классическая и отследить её от фаз думаю можно.БЕЗЫМЯННЫЙ, Подать на вход выпрямленное напряжение можно,но его один хрен надо где-то брать,да и потери на мосту тоже не нужны,удвоители -это потери мощности и низкий КПД,будет громоздко и не надёжно,я склоняюсь к трансформатору,если уж очень хочется переделать частотник... |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7297
|
cyberbob, не знаю, спорить не буду. Я до частотника на станок пока не дозрел финансово, а халявы поблизости нет. Есть у меня смутное подозрение, что базовая смехотехника достаточно дешевых частотников со входным 220 и 380 должна быть примерно одинаковой и пригодной к переделке без серьезной хирургии, но это только ни на чем не основанное подозрение. |
|