Здравствуйте! Промышленная печь не зажигала пламя, не включался продув, не было питания на газовый клапан

У топочного автомата не было индикации вообще. Напряжение питания подавалось, датчик давления газа исправен.

В топочном автомате был неисправен гасящий резистор, конденсатор по питанию и пробиты диоды в диодном мосте.

После замены топочный автомат запустился, включается продувка на нужное время, во время подготовки к пуску индикатор горит красно-зеленым, как и положено. Затем на на секунду подается питание на клапан открытия газа, что видно по индикаторной лампе на клапане и измерением напряжения , после чего возвращает ошибку. после сброса ошибки и входа в режим диагностики мигает 10 раз красной лампочкой .

тут-

http://burners.ovk-kom.ru/err_code_lmo.htm


написано



Цитата:
- Ошибка в электрическом подключении или внутренняя ошибка, выходных контактов, прочие ошибки.
- 3-х кратный временной отказ контактов вывода"


Датчик давления газа проверял прозвонкой, все работает как надо. клапан открытия газа тоже в норме , плата с резистором и диодным мостом внутри клапана в норме, обмотка клапана тоже прозваниватеся.

Кто сталкивался с таким? неужели топочный автомат менять?
remontmob 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #2 от 21/03/2022 22:53 цитата  

сегодня продолжил.

Розжиг работает. Подавал принудительно питание на газовый клапан в момент розжига- печь запустилась Напряжение на датчике пламени относительно корпуса +2,5 В, подавал от блока питания через токоограничительнай резистор 10 кОм 5 Вольт- все равно через секунду автомат закрывает клапан,



кстати, на одном из форумов нашел совет, что такое поведение возможно из-за нарушения последовательности фаза-ноль на входе. Перекинул первым делом. нет результатов....
remontmob 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #3 от 24/03/2022 15:19 цитата  

жаль, что никто не ответил, но тем у надо подытожить.. может быть, кому-то пригодится.

Котел успешно запустился после замены блока управления.
до этого пытался обмануть датчик ионизации диодом, потом снимал горелку, осматривал провод, наличие нагара на электроде, проверял и прикидывал фазу и ноль на топочный автомат...
естественно, проверил всю цепь контроля ионизации в электронном блоке.

в итоге замена топочника все решила.

я просто не понимаю, каким образом банальнейшая несправность входных цепей по питанию (пробой двух диодов диодного моста и последующее обугливание резистора и конденсатора по питанию вызвали такую неисправность в глубинах процессора или сбой ПО. если бы он вообще был мертвый, я бы понял.
как будет сводный вечер еще раз проверю все цепи датчика ионизации на старом топочном автомате.