Как защититься от мгновенных скачков напряжения 380 В?

  Список форумов » Свободное общение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #101 от 05/04/2015 10:08 цитата  

RomanRB писал:
Nabi, Ну и какая скорость отработки этих реле? При мгновенных бросках....

0,1 с
Скиталец 
Завсегдатай
Сообщения: 679
 
Сообщение #102 от 05/04/2015 11:44 цитата  

Мимоходом...
Цитата:
0,1 с
То есть 100 мс. С учётом того, что период колебаний сети 20 мс и за время отключения Ваша, Nabi, защита пропустит 5 периодов колебаний, то интересное у Вас, Nabi, представление о мгновенных бросках сети.
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #103 от 05/04/2015 12:52 цитата  

Скиталец писал:
Мимоходом...
Цитата:
0,1 с
То есть 100 мс. С учётом того, что период колебаний сети 20 мс и за время отключения Ваша, Nabi, защита пропустит 5 периодов колебаний, то интересное у Вас, Nabi, представление о мгновенных бросках сети.

тоже мимоходом, слишком быстродейсвующая, та которая защищает в конце каждого периода- это для бесперебойников, а если резервировать нечем-она заипет своими отключениями
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #104 от 05/04/2015 13:06 цитата  

Скиталец писал:
Мимоходом...
Цитата:
0,1 с
То есть 100 мс. С учётом того, что период колебаний сети 20 мс и за время отключения Ваша, Nabi, защита пропустит 5 периодов колебаний, то интересное у Вас, Nabi, представление о мгновенных бросках сети.

Входной нагрузкой сетевего питания-являются три катушки автотрансформатора внутри стабилизатора, которые являются реактивным сопротивлением или попросту индуктивным сопротивлением, как известно в индуктивных сопротивлениях ток отстает от напряжения на1/4 периода и мощность потребляемой катушками равна нулю и энергия затрачиваемая при возрастании тока на образование магнитного поля катушки, вновь отдается в последующие 1/4 периода, отсюда следует, что в индуктивной цепи 1/4+1/4=1/2 периода попросту происходит обмен энергией между источником напряжения и индуктивной нагрузкой.
Теперь считаем период колебания сети T= 1/f = 1/50=0,02 с=20 mc
Рассчитаем период колебания сети во входе стабилизатора 20mc + 10mc (исходя из того, что во входе стабилизатора стоят индуктивные нагрузки) = 30 mc=0,03 с
100 mc/30 mc= 3,3 периода пройдут, эт не критично.
sofrina писал:
тоже мимоходом, слишком быстродейсвующая, та которая защищает в конце каждого периода- это для бесперебойников, а если резервировать нечем-она заипет своими отключениями


Хер вас понять, Скиталец говорит, что медленно срабатывает, а sofrina утверждает, что быстро.
Пока переделанный электромеханический стабилизатор не испытывал в действии, жду плату на рентген, тогда и испытаю...
Ребята, вы можете свои слова подтвердит расчетами?
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28553
RomanRB
 
Сообщение #105 от 05/04/2015 17:08 цитата  

Отсутствовал....

Nabi, Для чего ты ставишь защиту? От бросков по питанию? У тебя оно (питание) выше 0,4кВ в сети взлетает? Или ты защиту от молнии ставишь?

Если первое-то тебе дорога в местные электросети. Или к главному энергетику заведения. И нечего тут придумывать.
Если второе-то эта релюха тебя никак не спасёт. Всё выгорит к чертям...
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #106 от 05/04/2015 17:25 цитата  

RomanRB, броски по питанию...
Скиталец 
Завсегдатай
Сообщения: 679
 
Сообщение #107 от 05/04/2015 17:57 цитата  

Nabi, Вы уж, батенька, определитесь, что Вам нужно для полноты счастья. То, что Вы называете "мгновенные скачки" судя по Вашему описанию является ИМПУЛЬСНЫМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ и рекомендации на этот счёт были Вам дадены. Можете заглянуть сюда, гляди и определитесь http://balance.dn.ua/2011-02-11-16-12-06.html А то Вы пишете.одно название темы, а потом оказывается, что Вам не так уж сильно нужна защита именно от того, что Вы указали в названии. Хотя, опять же,
Цитата:
3,3 периода
это будет не
Цитата:
30 mc
, а, 20 мс (один период при частоте 50 Гц) х 3,3 = 66 мс. Соответственно
Цитата:
30 mc=0,03 с
это будет 0,03с/0,02с=1,5 периода. В общем, Nabi, по(д)учите сначала ТОЭ, а потом задавайте вопросы.
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #108 от 05/04/2015 18:06 цитата  

Скиталец, подробнее распишите свои расчеты?
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #109 от 05/04/2015 18:14 цитата  

Nabi писал:
Скиталец, подробнее распишите свои расчеты?

http://www.youtube.com/watch?v=QDCwNFfO3jc
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #110 от 05/04/2015 18:19 цитата  

Скиталец, не согласен с вами, мои расчеты правильные.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28553
RomanRB
 
Сообщение #111 от 05/04/2015 18:37 цитата  

Nabi писал:
Скиталец, не согласен с вами, мои расчеты правильные.


Посмотрим, после первой хорошей грозы. С прямым попаданием в здание с хреновой СВП и молниезащитой.....
sofrina 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4780
sofrina
 
Сообщение #112 от 05/04/2015 18:57 цитата  

RomanRB, попадание молнии-это форс-мажор, и защита не даст полноценной гарантии что не спечётся техника, а вот суточные скачки напряжения, переключения, замыкания на смежных линиях- это обычное явление
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28553
RomanRB
 
Сообщение #113 от 05/04/2015 19:12 цитата  

sofrina писал:
RomanRB, попадание молнии-это форс-мажор, и защита не даст полноценной гарантии что не спечётся техника, а вот суточные скачки напряжения, переключения, замыкания на смежных линиях- это обычное явление


Если "кольцо" по которому происходит питание потребителей "правильное". Транcы не "дырявые". Защиты отстроены. Все эти переключения и КЗ ты только осликом увидишь. И то в номинальных режимах...
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #114 от 05/04/2015 19:13 цитата  

Nabi писал:
Скиталец, подробнее распишите свои расчеты?

http://www.youtube.com/watch?v=QDCwNFfO3jc
toto 
Передовик
Сообщения: 2266
toto
 
Сообщение #115 от 05/04/2015 19:30 цитата  

Nabi писал:
RomanRB, броски по питанию...


я броски по питанию обычными фильтрами удавил, тиристоры на 800 вольт начали самопроизвольно открываться, оказалось кто-то короткие импульсы 1500 вольт в сеть гонит (осциллоскоп с памятью цеплял) . установка на 5 квт, лечил ферритовыми кольцами, мотал на глаз самыми толстым проводом (квадратов 10 наверно).
если пропадает напряжение - кроме как беспереёбником не вылечить.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 28553
RomanRB
 
Сообщение #116 от 05/04/2015 19:34 цитата  

toto писал:
если пропадает напряжение - кроме как беспереёбником не вылечить.


У него медучреждение. Там по любому должна быть 1-я категория электроснабжения. Да и плюс ко всему дизелёк в подвальчике....
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #117 от 05/04/2015 19:38 цитата  

toto писал:
Nabi писал:
RomanRB, броски по питанию...


я броски по питанию обычными фильтрами удавил, тиристоры на 800 вольт начали самопроизвольно открываться, оказалось кто-то короткие импульсы 1500 вольт в сеть гонит (осциллоскоп с памятью цеплял) . установка на 5 квт, лечил ферритовыми кольцами, мотал на глаз самыми толстым проводом (квадратов 10 наверно).
если пропадает напряжение - кроме как беспереёбником не вылечить.

Ага, 60кВт, броски, "лечил ферритовыми кольцами", три фазы, при всём распиндяйстве поставщиков трёх фаз?.... смех
Это в случае топикстартёра.
Скиталец 
Завсегдатай
Сообщения: 679
 
Сообщение #118 от 07/04/2015 19:05 цитата  

Глючила сеть, а посему сразу не ответил.
Nabi, хотя у меня нет ни малейшего желания проводить ликбез по ТОЭ (Теоретическим Основам Электротехники), однако что касается Вашего смелого утверждения
Цитата:
Скиталец, не согласен с вами, мои расчеты правильные.
(пост от 05.04.15. в 17:19), то хотелось бы отметить следующее. В посте от 05.04.15 в 12:06 Вы пишите
Цитата:
Рассчитаем период колебания сети (выделено мной) во входе стабилизатора 20mc + 10mc (исходя из того, что во входе стабилизатора стоят индуктивные нагрузки) = 30 mc=0,03 с
То есть, исходя из Ваших соображений, период колебаний сети (а следовательно и ЧАСТОТА) зависит от наличия или отсутствия в нагрузке реактивности? Жесть! А люди заморачиваются, делают ТПЧ (тиристорные преобразователи частоты), а оказывается достаточно поставить катушку индуктивности (или конденсатор) - и меняй себе частоту!
Мдя-я-я... "До чего техника дошла".