ESpec - мир электроники для профессионалов


Как защититься от мгновенных скачков напряжения 380 В?

  Список форумов » Свободное общение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #21 от 01/04/2015 22:47 цитата  

БАРК, на промэлектронику как на военку, фиг чего найдёшь, если не сталкивался.
Например, что такое МЖ 00 на схемах этих? подмигивание
Мультивибратор Ждущий, найду скан, кусок выложу. подшучивать, дразнить
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #22 от 01/04/2015 22:47 цитата  

БАРК, 60 кВт !!! Три фазы!
БАРК 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 13337
БАРК
 
Сообщение #23 от 01/04/2015 22:48 цитата  

Наби сразу не оглашал такие параметры, я думал - проблема банальнее...
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #24 от 01/04/2015 22:48 цитата  

Nabi писал:
Не, спаять не мой вариант, тут нагрузка большая к тому же, от трехфазного стабилизатора питается стационарный рентген аппарат.
sofrina, а почему на выходе лучше? Я тоже в раздумье, ставить на входе или на выходе...
какие задачи ты хочешь этим решить?
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #25 от 01/04/2015 22:48 цитата  

teledok писал:
БАРК, 60 кВт !!! Три фазы!

60 КвА * 0,8= 48 кВт

ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Апрель 2015, 01:51

teledok писал:
Nabi писал:
Не, спаять не мой вариант, тут нагрузка большая к тому же, от трехфазного стабилизатора питается стационарный рентген аппарат.
sofrina, а почему на выходе лучше? Я тоже в раздумье, ставить на входе или на выходе...
какие задачи ты хочешь этим решить?

Чтоб обесточить вход стабилизатора или вход рентгена при мгновенных скачках.
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #26 от 01/04/2015 22:51 цитата  

Nabi писал:
toto писал:
Nabi,
а чем варистор плох? если импульсы короткие - он их "скушает". плюс фильтр, я от полутора киловольтовых помех, на 100 мм ферритовом кольце, фильтр делал на 5 квт нагрузку - помогло.

Тут не помехи, а мгновенный большой скачок из-за которых не успевает сработать стабилизатор 380В и сгорает электроника рентгена.
часть электроники запитай через ИБП с двойным преобразованием. Сколько кушает твой рентген? Он довоенный, до 1939 -го года?
sashko65 
Фанат форума
Сообщения: 14972
 
Сообщение #27 от 01/04/2015 22:52 цитата  

Варистор в цепи магнитного пускателя, что еще проще можна.Бросок, варистор кротит пускатель откл.стаб.
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #28 от 01/04/2015 22:52 цитата  

Nabi, кароче, или схему давай, или марку ус-ва, а teledokу ещё раз поукраински техусловие выложи, порусски он не понимает.... голливудская улыбка

ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:56

sashko65 писал:
Варистор в цепи магнитного пускателя, что еще проще можна.Бросок, варистор кротит пускатель откл.стаб.

какой нафиг.....,
50КВ коммутировать, и ещё 3 фазы, и ещё индуктивная нагрузка
Тут моск надо включить, эттебе не 50ватт стиралки. подмигивание
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #29 от 01/04/2015 22:59 цитата  

teledok, ИПБ дорогой и не купят.
Рентген уже не кушает, сгорел, ждемс плату.Жрет где то 40 кВт
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #30 от 01/04/2015 23:00 цитата  

gsn, схема там простая - внутри три стабилизатора по 20 кВт, с трансформаторами вольтодобавки. Выход через один пускатель. Возможно есть реле контроля фаз. Самое простое - поставить реле контроля напряжения и фаз по входу и по выходу, задав нужные диапазоны отсечки и по входу и по выходу. Можно взять маламощные, но чтоб он выключали главный выходной пускатель Ресанты.
Надо было покупать три однофазных. Коснётся ремонта - прозреете!
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #31 от 01/04/2015 23:02 цитата  

sashko65 писал:
Варистор в цепи магнитного пускателя, что еще проще можна.Бросок, варистор кротит пускатель откл.стаб.

Не получится, пускатель стабилизатора запитан на одной из фаз, если другая фаза подскочит и не закоротит катушку пускателя, то такая же история будет-сгорит
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #32 от 01/04/2015 23:03 цитата  

teledok, почитай первый пост, или спроси у топикстартёра, ибудет тебе "Можно взять маламощные, но чтоб он выключали главный выходной пускатель Ресанты" голливудская улыбка
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #33 от 01/04/2015 23:05 цитата  

gsn писал:
Nabi, кароче, или схему давай, или марку ус-ва

Nabi писал:
gsn писал:
Nabi, сообчи марку твоего стабилизатора, и если есть схема, выложи, можно в личку, можно подумкать.

Ресанта ACH-60000/3-ЭМ http://www.resanta.ru/production/autostab/3faz/92-asn-600003em.html
Схемы нету...
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #34 от 01/04/2015 23:05 цитата  

Nabi писал:
teledok, ИПБ дорогой и не купят.
Рентген уже не кушает, сгорел, ждемс плату.Жрет где то 40 кВт
тогда то, что я только что предложил.
Кроме того в аппарате кроме силовых узлов есть сигнально-слаботочные, Вот им всё-таки я бы посоветовал поствить ИБП. Там большие мощности не требуются.
Ну и самое главное - понять почему сгорает, а не просто отключается...
Может есть причины?
sashko65 
Фанат форума
Сообщения: 14972
 
Сообщение #35 от 01/04/2015 23:09 цитата  

У меня в дома 3 фазка, скачет тож бывает, но скачет одновременно.Выбери ту на которой больше напряжения, потому как редко на всех оно одинаковое.Думаем дальше улыбка
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #36 от 01/04/2015 23:11 цитата  

gsn, персонально:

gsn писал:
teledok, почитай первый пост, или спроси у топикстартёра, ибудет тебе "Можно взять маломощные, но чтоб он выключали главный выходной пускатель Ресанты" голливудская улыбка


teledok писал:
gsn, Самое простое - поставить реле контроля напряжения и фаз по входу и по выходу, задав нужные диапазоны отсечки и по входу и по выходу. Можно взять маломощные, но чтоб они выключали главный выходной пускатель Ресанты.
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #37 от 01/04/2015 23:11 цитата  

teledok писал:
Надо было покупать три однофазных. Коснётся ремонта - прозреете!

И это тоже думалось, но есть одно "но" три фазы следятся по отдельности и при пропадании одной из фаз-не отключатся те две фазы, а трехфазный при пропадании одной из фаз-выключает оставшиеся две фазы. При пропавшей одной фазе не выключать две оставшиеся фазы-губительны для инверторного питателя рентгеновской трубки.
Рифат 
Обыкновенный человек
Сообщения: 17773
 
Сообщение #38 от 01/04/2015 23:15 цитата  

Цитата:
ACH-60000/3-ЭМ

Цитата:
Скорость стабилизации -10ВСек


какому идиоту в голову пришло применить ЭЛЕКТРОМЕХАНИИЧЕСКИЙ стаб для подключения и работы медоборудования? бяка Пока электропривод ( элетромоторчик, чтоб понятней было) переместит графитовую щётку на указанное процессором положение на трансформаторе -за это время блять пол Китая сгорит с их комплектующими смех Данный вид стабилизатора рассчитан на постоянно пониженное либо повышенное напряжение, но никак на постоянно частые колебания напряжения.
teledok 
Фанат форума
Сообщения: 3751
teledok
 
Сообщение #39 от 01/04/2015 23:15 цитата  

Nabi, а куда такая моща? Вагоны с углём просвечивать?
Реле контроля фаз у нас продаётся на рынках и довольно недорого. Внедрить его - простая задача.
Nabi 
Пахан
Сообщения: 12403
Nabi
 
Сообщение #40 от 01/04/2015 23:17 цитата  

Рифат писал:
Цитата:
ACH-60000/3-ЭМ

Цитата:
Скорость стабилизации -10ВСек


какому идиоту в голову пришло применить ЭЛЕКТРОМЕХАНИИЧЕСКИЙ стаб для подключения и работы медоборудования? бяка Пока электропривод ( элетромоторчик, чтоб понятней было) переместит графитовую щётку на указанное процессором положение на трансформаторе -за это время блять пол Китая сгорит с их комплектующими смех Данный вид стабилизатора рассчитан на постоянно пониженное либо повышенное напряжение, но никак на постоянно частые колебания напряжения.

И я о том же, когда увидел, то пришел в ужас.