Автор | Сообщение |
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
БАРК, на промэлектронику как на военку, фиг чего найдёшь, если не сталкивался.
Например, что такое МЖ 00 на схемах этих?
Мультивибратор Ждущий, найду скан, кусок выложу. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
БАРК, 60 кВт !!! Три фазы! |
|
БАРК
Старший модератор
Сообщения: 13337
|
Наби сразу не оглашал такие параметры, я думал - проблема банальнее... |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Nabi писал: | Не, спаять не мой вариант, тут нагрузка большая к тому же, от трехфазного стабилизатора питается стационарный рентген аппарат.
sofrina, а почему на выходе лучше? Я тоже в раздумье, ставить на входе или на выходе... | какие задачи ты хочешь этим решить? |
|
Nabi
|
teledok писал: | БАРК, 60 кВт !!! Три фазы! |
60 КвА * 0,8= 48 кВт
ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Апрель 2015, 01:51
teledok писал: | Nabi писал: | Не, спаять не мой вариант, тут нагрузка большая к тому же, от трехфазного стабилизатора питается стационарный рентген аппарат.
sofrina, а почему на выходе лучше? Я тоже в раздумье, ставить на входе или на выходе... | какие задачи ты хочешь этим решить? |
Чтоб обесточить вход стабилизатора или вход рентгена при мгновенных скачках. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Nabi писал: | toto писал: | Nabi,
а чем варистор плох? если импульсы короткие - он их "скушает". плюс фильтр, я от полутора киловольтовых помех, на 100 мм ферритовом кольце, фильтр делал на 5 квт нагрузку - помогло. |
Тут не помехи, а мгновенный большой скачок из-за которых не успевает сработать стабилизатор 380В и сгорает электроника рентгена. | часть электроники запитай через ИБП с двойным преобразованием. Сколько кушает твой рентген? Он довоенный, до 1939 -го года? |
|
sashko65
Фанат форума
Сообщения: 14972
|
Варистор в цепи магнитного пускателя, что еще проще можна.Бросок, варистор кротит пускатель откл.стаб. |
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
Nabi, кароче, или схему давай, или марку ус-ва, а teledokу ещё раз поукраински техусловие выложи, порусски он не понимает....
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:56
sashko65 писал: | Варистор в цепи магнитного пускателя, что еще проще можна.Бросок, варистор кротит пускатель откл.стаб. |
какой нафиг.....,
50КВ коммутировать, и ещё 3 фазы, и ещё индуктивная нагрузка
Тут моск надо включить, эттебе не 50ватт стиралки. |
|
Nabi
|
teledok, ИПБ дорогой и не купят.
Рентген уже не кушает, сгорел, ждемс плату.Жрет где то 40 кВт |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
gsn, схема там простая - внутри три стабилизатора по 20 кВт, с трансформаторами вольтодобавки. Выход через один пускатель. Возможно есть реле контроля фаз. Самое простое - поставить реле контроля напряжения и фаз по входу и по выходу, задав нужные диапазоны отсечки и по входу и по выходу. Можно взять маламощные, но чтоб он выключали главный выходной пускатель Ресанты.
Надо было покупать три однофазных. Коснётся ремонта - прозреете! |
|
Nabi
|
sashko65 писал: | Варистор в цепи магнитного пускателя, что еще проще можна.Бросок, варистор кротит пускатель откл.стаб. |
Не получится, пускатель стабилизатора запитан на одной из фаз, если другая фаза подскочит и не закоротит катушку пускателя, то такая же история будет-сгорит |
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
teledok, почитай первый пост, или спроси у топикстартёра, ибудет тебе "Можно взять маламощные, но чтоб он выключали главный выходной пускатель Ресанты" |
|
Nabi
|
gsn писал: | Nabi, кароче, или схему давай, или марку ус-ва |
|
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Nabi писал: | teledok, ИПБ дорогой и не купят.
Рентген уже не кушает, сгорел, ждемс плату.Жрет где то 40 кВт | тогда то, что я только что предложил.
Кроме того в аппарате кроме силовых узлов есть сигнально-слаботочные, Вот им всё-таки я бы посоветовал поствить ИБП. Там большие мощности не требуются.
Ну и самое главное - понять почему сгорает, а не просто отключается...
Может есть причины? |
|
sashko65
Фанат форума
Сообщения: 14972
|
У меня в дома 3 фазка, скачет тож бывает, но скачет одновременно.Выбери ту на которой больше напряжения, потому как редко на всех оно одинаковое.Думаем дальше |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
gsn, персонально:
gsn писал: | teledok, почитай первый пост, или спроси у топикстартёра, ибудет тебе "Можно взять маломощные, но чтоб он выключали главный выходной пускатель Ресанты" |
teledok писал: | gsn, Самое простое - поставить реле контроля напряжения и фаз по входу и по выходу, задав нужные диапазоны отсечки и по входу и по выходу. Можно взять маломощные, но чтоб они выключали главный выходной пускатель Ресанты. |
|
|
Nabi
|
teledok писал: | Надо было покупать три однофазных. Коснётся ремонта - прозреете! |
И это тоже думалось, но есть одно "но" три фазы следятся по отдельности и при пропадании одной из фаз-не отключатся те две фазы, а трехфазный при пропадании одной из фаз-выключает оставшиеся две фазы. При пропавшей одной фазе не выключать две оставшиеся фазы-губительны для инверторного питателя рентгеновской трубки. |
|
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщения: 17773
|
Цитата: | Скорость стабилизации -10ВСек |
какому идиоту в голову пришло применить ЭЛЕКТРОМЕХАНИИЧЕСКИЙ стаб для подключения и работы медоборудования? Пока электропривод ( элетромоторчик, чтоб понятней было) переместит графитовую щётку на указанное процессором положение на трансформаторе -за это время блять пол Китая сгорит с их комплектующими Данный вид стабилизатора рассчитан на постоянно пониженное либо повышенное напряжение, но никак на постоянно частые колебания напряжения. |
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
Nabi, а куда такая моща? Вагоны с углём просвечивать?
Реле контроля фаз у нас продаётся на рынках и довольно недорого. Внедрить его - простая задача. |
|
Nabi
|
Рифат писал: |
Цитата: | Скорость стабилизации -10ВСек |
какому идиоту в голову пришло применить ЭЛЕКТРОМЕХАНИИЧЕСКИЙ стаб для подключения и работы медоборудования? Пока электропривод ( элетромоторчик, чтоб понятней было) переместит графитовую щётку на указанное процессором положение на трансформаторе -за это время блять пол Китая сгорит с их комплектующими Данный вид стабилизатора рассчитан на постоянно пониженное либо повышенное напряжение, но никак на постоянно частые колебания напряжения. |
И я о том же, когда увидел, то пришел в ужас. |
|