Автор | Сообщение |
Brightshadow
Завсегдатай
Сообщения: 467
|
В общем: кондей-оконник, китаёзный на 600Вт. Разлетелся пропеллер горячей части. Искать родной - того не стоит. Навтыкал несколько вертушек с серверов. Охлаждается сносно. Холодит тоже. Но винт циркуляции холодного воздуха даже на низких оборотах (там 2 позиции) хреначит таким потоком , что задирает шторы и главное шумит как пылесос! Спать невозможно. Мотору то теперь легче с одним винтом вместо двух стало. Внутри стоит сдвоенный кондер 25+1.5Мкф 400в. 25 на компрессор, 1.5 на асинхронник вентилятора естессно.
Вопрос к знатокам: если я подключу 1 или 0.5Мкф вместо 1.5, то обороты должны снизится по идее. А вот асинхронник от перегрева не помрет? Или как еще можно понизить обороты этого шайтан-вентилятора? |
|
виктор-теледоктор
Фанат форума
Сообщения: 13900
|
А разве на пульте нет кнопки Fan Speed? |
|
НЕПОСЕДА-2
Завсегдатай
Сообщения: 391
|
Читай свой профиль ты же э\мозахист пробуй и нам расскажешь. |
|
Brightshadow
Завсегдатай
Сообщения: 467
|
виктор-теледоктор, Нет никакого пульта. Тупо две ручки - термостат и другая off-большие обороты-малые обороты с компрессором и так же в другую сторону без компрессора(гонять воздух only). |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2558
|
Brightshadow,
а попробоаать трудно? в принципе на многих карлсонах я обормоты конденсатором подбираю. |
|
Дмитрий Земцов
|
Можно влезть и пообщаться с уважаемыми форумчанами по поводу смешной темы(а может быть и нет?) ,вот если по понятиям,приток и всас воздуха распределен между отдельными камерами-"холод и тепло",за счет крыльчаток которые работают противоположно друг-другу.Да....убрать одну из них и все,нагрузка на 50% падает( увеличение оборотов),и как вариант для вас установить в цепь питания эл.двигателя самый обыкновенный регулятор освещения.Ну если это еще актуально.Я не сторонник оконников,потому как беруши в уши стоят дороже. |
|
Brightshadow
Завсегдатай
Сообщения: 467
|
Дмитрий Земцов, Диммер? Пробовал с напольным вентилятором. Там мотор считай такой же. Не гуд. Рычит и греется. А оконник пусть этот сезон доработает, сдохнет - сплит поставлю.toto, во вторник разберу попробую. |
|
JohnK
|
|
Brightshadow
Завсегдатай
Сообщения: 467
|
В общем докладываю. Пробовал уменьшать емкость кондера от 1 до 0.25мкф. Влияет лишь на бодрость старта, но никак не на обороты. Даже если вообще без кондера, то стоит. Крутанул рукой - пошел, но обороты те же. JohnK, по твоей ссылке там на шим сделать можно, но возится муторно, а на симисторе попробовал - тоже рычит как и напольник.
В общем слепил в параллель 3шт зеленых ПЭВ-10 по 1.5кОм и прикрутил в горячей части. Подключил тупо балластом. На них падение 100в получилось. Все отлично. Меня устраивает. Две скорости при этом остались, но замедленные как и нужно было. |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2558
|
Brightshadow,
значит двигатель трехфазный, а конденсатор только фазу двигает. балласт от разрядных 40-ка ваттных трубок прикрути вместо резисторов, на нём аккурат почти половина напряжения упадет и счетчик считать не будет.
или конденсатор - он хотя бы не греется. |
|
Brightshadow
Завсегдатай
Сообщения: 467
|
toto, спасибо, запомню на будущее. А кондей уже собран и в окне герметиком замазан. Пусть ПЕВы греются. Хрен с ними. Снаружи ведь. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
Brightshadow, насверли в лопастях дырок или укороти их |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29341
|
Brightshadow, Вакинь свой оконник...можешь прямо из окна. И купи нормальный сплит.
р.s. Буквально вчерась 6 штук Боша в кабинете КТ (поликлиники) запустили в работу по автоматике. (Комплимент от нашей компании, так сказать...)
Но это большие, практически промышленные. Если один такой дома поставишь, то холодильник обеспечен. |
|
igme
Передовик
Сообщения: 1126
|
А зачем такие в кабинете КТ тогда, тем более 6??? "Безнадёжных" пациентов вымораживать на месте??? |
|