Автор | Сообщение |
Некто Никто
Фанат форума
Сообщения: 4398
|
RomanRB писал: | Третью жилу под землю на ГЗШ (главная заземляющая шина) в твоём щите. Можно контур у насоса сделать, у скважины. Но это сложнее. В принципе под защитное заземление проканает.
|
почему сложнее? Это не скважина. По сути это небольшой колодец, в котором размещается насос. Он подключается к магистрали центрального водоснабжения.
Из уголков сварить треугольник и забить в землю. |
|
НЕПОСЕДА-2
Завсегдатай
Сообщения: 375
|
Я наверно с годами стал слишком недоверчивым, ведь на выходе прибора и фаз и ноль как на входе, значит надо
оба провода использовать а не только фазу чтоб прибор считал, а ноль в данном случае от прибора не используется.
И прибор не моргает а горит постоянно, НЕ СЧИТАЕТ А ПЕРФОРАТОР работает. Это как. |
|
Некто Никто
Фанат форума
Сообщения: 4398
|
roma48 писал: | корпус насоса = заземление. |
возможно. Но корпус-то необходимо соединять с землёй. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29079
|
Некто Никто писал: | RomanRB писал: | Третью жилу под землю на ГЗШ (главная заземляющая шина) в твоём щите. Можно контур у насоса сделать, у скважины. Но это сложнее. В принципе под защитное заземление проканает.
|
почему сложнее? Это не скважина. По сути это небольшой колодец, в котором размещается насос. Он подключается к магистрали центрального водоснабжения.
Из уголков сварить треугольник и забить в землю. |
Ну...надо найти уголок. Забить. Обварить. А там булыжник из гранита 2х2 кто-то положил. Хер заколотишь....
ДОБАВЛЕНО 22/09/2024 20:06
НЕПОСЕДА-2 писал: | Я наверно с годами стал слишком недоверчивым, ведь на выходе прибора и фаз и ноль как на входе, значит надо
оба провода использовать а не только фазу чтоб прибор считал, а ноль в данном случае от прибора не используется.
И прибор не моргает а горит постоянно, НЕ СЧИТАЕТ А ПЕРФОРАТОР работает. Это как. |
Как питание прибора может осуществляться только по фазе?
Для этого и нужен "ноль", что-бы оперативные цепи самого прибора запитать.
А подключать, ну это так заведено. Фаза-ноль пришли, фаза-ноль ушли. Но ноль это тупо перемычка.
Фаза прибора-это ТТ. Где первичная обмотка-это сам силовой проводник, а вторичная-это кольцо с обмоткой.
Стандартный ток вторички 5А. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29079
|
И да, по светодиоду судить о потребляемой мощности в моменте-это не верно.
Есть токовые клещи? |
|
НЕПОСЕДА-2
Завсегдатай
Сообщения: 375
|
Ладно мужики проехали, спасибо за толкование и всё же за полгода ремонта
по прибору нагорело 6 квт, это надо уметь так жить. Сволочи. Проверю нет ли подключения по нолю ко мне, как - знаю проверять. |
|
Nik_Al
Старый таёжник
Сообщения: 32012
|
RomanRB писал: | Некто Никто, Я так и прикинул, что порядка 25-30 вольт падает на 200 метров.
Взял максимум. Т.к. есть ещё и природные физические факторы. |
Трансформатор пусть ставит на входе для компенсации потерь.. и заодно развязка будет от фидера. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29079
|
Nik_Al, Да. Но только надо транс минимум на 1,5 кВт. И при замене насоса на более мощный менять и тр-р.
Может проще кабель купить на 2,5 кв.мм. обыкновенный и положить его в тяжёлую гофру или в ПНД-трубу в земле? |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2516
|
ТПП-318, включить как автортансворматор. добавится 15 вольт при 12 амперах.
стиралку на даче через него включал, когда напряжение ниже 190в падало. |
|
Nik_Al
Старый таёжник
Сообщения: 32012
|
RomanRB писал: | Nik_Al, Да. Но только надо транс минимум на 1,5 кВт. И при замене насоса на более мощный менять и тр-р.
Может проще кабель купить на 2,5 кв.мм. обыкновенный и положить его в тяжёлую гофру или в ПНД-трубу в земле? |
Труба, гофра... скажи ещё бронированый.
Я бы на его месте купил стабилизатор на 15 киловатт и не парился. Хватит на всё с десятикратным запасом. И главное.. вместе со стабильным напряжением в сети получаешь полную автоматику и безопасность.
Цена.. в сравнении с расходами на домик.. это вобще ни о чём. У квазика лисапед дороже. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29079
|
Nik_Al, Коля, при чём тут стаб?
У Виктора со вводом всё хорошо. У него группа питающая насос длиной в 200-ти метров.
Куда транс он будет ставить, куда стаб, за 200 метров от дома, около колодца с насосом?
Вечером поставит, утром проснётся, а стаба с трансформатором нету. Металлисты унесли.
Гофра, труба.... А как ты хотел кабель в землю положить? Купить бронь? Так он тебе в три раза дороже встанет.
Чёт вы какие-то пути решения ищите, хоть стой , хоть падай.
Всё уже придумано до нас. Не надо придумывать велосипед. |
|
Nik_Al
Старый таёжник
Сообщения: 32012
|
RomanRB писал: | Nik_Al, Коля, при чём тут стаб?
У Виктора со вводом всё хорошо. У него группа питающая насос длиной в 200-ти метров.
Куда транс он будет ставить, куда стаб, за 200 метров от дома, около колодца с насосом?
Вечером поставит, утром проснётся, а стаба с трансформатором нету. Металлисты унесли. |
Стаб ставится дома. Он для компенсации потерь на линии и защиты от колебаний напряжения в сети в случае повышения нагрузки. У меня приятель живёт в частном домике, установил у себя дома.. и ему хватает на всё. На насос и котёл. У него водяное оттопление.
Не понимаю, почему у него насос в 200 метрах от дома? Нельзя чтоли скважину рядом с домом пробурить? Так у него прокладка трубы до дома не намного дешевле скважины встанет.
Если действительно у него насос в 200 метрах от дома... то и насос унесут.
Пусть заказывает железный сварной шкаф под замок, и ставит там насос с трансом. Получится такая мини-водокачка. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29079
|
Nik_Al писал: |
Стаб ставится дома. |
Нафига?
Цитата: | Он для компенсации потерь на линии и защиты от колебаний напряжения в сети в случае повышения нагрузки. У меня приятель живёт в частном домике, установил у себя дома.. и ему хватает на всё. На насос и котёл. У него водяное оттопление. |
Не надо мне рассказывать про компенсацию потерь. Я сам могу про эту компенсацию рассказать.
И я сам живу в частном домике. И у меня стаба нет. И нахер он мне не нужен. У меня с питающей линией всё хорошо.
Цитата: | Не понимаю, почему у него насос в 200 метрах от дома? Нельзя чтоли скважину рядом с домом пробурить? |
Вот появится Виктор, вот и спросишь.
Видимо в 200-х метрах по склону вниз, горизонт ниже.
Цитата: | Так у него прокладка трубы до дома не намного дешевле скважины встанет. |
Это почему ты так решил. ПНД одна из самых дешманских.
Цитата: | Если действительно у него насос в 200 метрах от дома... то и насос унесут.
Пусть заказывает железный сварной шкаф под замок, и ставит там насос с трансом. Получится такая мини-водокачка. |
Да. И сторожа с телевизором.
А то унесут вместе со шкафчиком. Чем больше металла, тем лучше. Для металлистов.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2024 14:45
В общем я всё посчитал. 10 тыр кабель. и 10 тыр труба. И того и того по 200-ти метров.
Если самому закапывать, то цена вопроса 20 т.р. |
|
Borek
Старший модератор
Сообщения: 12180
|
|
roma48
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
5 столбов и 250 метров СИПа. |
|
RomanRB
Модератор
Сообщения: 29079
|
roma48 писал: | 5 столбов и 250 метров СИПа. |
Ещё какие будут идеи? |
|
agent007
Фанат форума
Сообщения: 3983
|
Цитата: | Появились новые спутниковые снимки неудачного запуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк в России. |
это сатана 2 разработанная в Днепре , из 5ти пусков , один был удачным |
|
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Сообщения: 3979
|
RomanRB, так как у Виктора дом на склоне, ветерок гуляет, а посему рядом со скважиной поставить ветрогенератор + инвертор и вокруг изгородь с подведённым электричеством... Ну как то так можно! Вариантов море. |
|
agent007
Фанат форума
Сообщения: 3983
|
космодром в хлам |
|
Nik_Al
Старый таёжник
Сообщения: 32012
|
RomanRB писал: |
Цитата: | Если действительно у него насос в 200 метрах от дома... то и насос унесут.
Пусть заказывает железный сварной шкаф под замок, и ставит там насос с трансом. Получится такая мини-водокачка. |
Да. И сторожа с телевизором.
А то унесут вместе со шкафчиком. Чем больше металла, тем лучше. Для металлистов.
|
А без шкафа насос не унесут?
Заливаешь бетонный фундамент в глубину метра полтора с анкерными болтами и к нему прикручиваешь изнутри этот шкафчик. Тогда невозможно будет унести.
Не знаю как там Витёк.. я на надёжном водоснабжении не стал бы экономить, скважину под домом пробурил.
У моего друга из ЕКб, именно так и сделано.
А если денюх нэма.. то вариант с повышающим автотрасформатором вполне таки альтернатива. |
|