Всем братский салам!
Столкнулся с таким эффектом, когда применял разработанную мной схему "длинного" ШИМа. Сама идея "длинного" ШИМа давно известна, я просто реализовал её, исходя из собственных схемотехнических представлений. Но когда подключил данный "девайс" к активной нагрузке (порядка 40 кВт) - получил "светомузыку" в пределах всего предприятия. Первая мысль - что я что-то накосячил. Однако, при тщательном анализе проблемы, оказалось следующее: КТП, к которой было подключено предприятие, просто уже работала на пределе, и с трудом тянула всё, что на неё повесил потребитель. А тут ещё и я со своим "длинным" ШИМом. Вот всё и замигало в такт работы преобразователя. Когда же схема управления была заменена на обыкновенный ШИМ - все пришло в норму, ничего не мигало, только при включении оборудования слегка меркнул свет. Кстати, когда я решил поэкспериментировать, и подключал промышленные регуляторы, реализовавшие идею "длинного" ШИМа, эффект проявлялся в полный рост.
Всё это я к чему? Возможно в данном изделии, в какой-то из функций, реализована идея "длинного" ШИМа. А сеть просто не тянет данную нагрузку. |
|