Автор | Сообщение |
nomstar
|
johanh писал: | Алгоритм прост
1 диапазон питающих напряжений не должен выходить за пределы 175в-245в... при выходе за пределы отключение,
включение через минуту. |
johanh, Вы же написали
Правда, Вы ещё говорили о "мгновенности" отключения!
Мгновение это сколько? |
|
Vmax
Форумное привидение
Сообщения: 2916
|
"Отключение питающих напруг" -- на мой взгляд, - неудачное решение.
Как раз это и приводит к выходу из строя аппаратуры.(т.е. страшно не само отключение, как последующее мгновенное включение питающих напряжений. серия "откл-вкл" и аппарату -- кирдык)
ОГРАНИЧЕНИЕ пит.напряжений при их превышении
Вольтдобавка (подключение доп.источника) при падении пит.напруг ниже наминала
такой алгоритм обеспечит стабильную и безопасную работу аппаратуры |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
nomstar Обобщенный алгоритм не есть панацея от всех болезней.
Нужны более конкретные условия |
|
Vmax
Форумное привидение
Сообщения: 2916
|
прежде чем что то разрабатывать, надо определиться, что хотим получить в результате... |
|
nomstar
|
Vmax писал: | "Отключение питающих напруг" -- на мой взгляд, - неудачное решение....
|
Кто же спорит, вот тут ребята всё просто очень здорово продумали!
http://www.interdacom.ru/~stabilizer/promstok/promstokfile.htm
Но... 330 зелёных за 3 кВт.
johanh, в медицине к панацее, похоже, приближаются стволовые клетки, в энергетике панацея - стабильные электросети
У нас есть задача поставленная автором темы...
Имеется дом (дача!). Там техника. Как уберечь? Всё...
В WKBnoms, поставлена задача защиты оборудования сельских АТС.
Хотя многие говорят именно о доме ... |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
nomstar Это не очень дешевое удовольствие. .Простыми отключателями не обойтись.
Так все таки о чем речь- о бесперебойнике или о выключателе?Или о стабилизаторе? |
|
nomstar
|
johanh! Вопрос-то не ко мне, а к автору темы...
Я уже обещал представить схему для "хаяния" скоро, надеюсь будет... Как раз рисую.
Сегодня надо помочь автору темы - простой (относительно!), надежный, недорогой, отключатель.
Похоже мы с вами on-line |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
Почти.С удовольствием посмотрю. |
|
VladI+
|
|
lehan
|
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7292
|
Самое занятное решение и в чем-то может быть "более честное" встречал не помню где - ставится автомат на соответствующий ток а параллельно нагрузкам ставится могучий симистор с управлением от компаратора с задержкой по времени. При любом отказе или срабатывании либо автомат сработает и тиристор выживет, либо в крайнем случае тиристор ценой своей жизни спасет нагрузки. |
|
lehan
|
Хочется чтоб автоматом в рабочее состояние возвращалось |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
Попробуй так.Не перепутай условный катод с анодом.
|
|
lehan
|
johanh, вопрос, а не болбанет стабилитрон, как то странно получается. Ты сам пробовал так включать?
Добавлено 04/07/2006 12:36
johanh писал: | Не перепутай условный катод с анодом. |
Непонял |
|
johanh
Передовик
Сообщения: 2816
|
lehan писал: | не болбанет стабилитрон |
Вот если перепутаешь условный анод с катодом симистора-точно болбанет.И транзистор болбанет......
К выводу "фаза" нада подключать вывод симистора который имеет конечное сопротивление с управляющим. |
|
lehan
|
Спасибо за совет, седня попробую. Надеюсь, что не долбанет |
|
Eduard56
|
Не проще ли поставить стандартный бесперевобойник, хотя бы киловатник, типа APC Back Pro 1000, вместо его маленького аккма поставить автомобильный ампер на 50, у бесперебойника рабочее напряжение на входе от 180 до 280 вольт, на выходе 220, при более высоком напряжении, так же как и при более низком, бесперебойник автомптичеки отключается от сети. |
|
nomstar
|
Честно говоря, продолжая раздумывать над этой темой я пришел к подобному же выводу...
Сразу и поискал. Продается такая штука здесь: http://molotok.ru/catalog/lot/12886283/, стоит 4 500.00 р., т.е около 170 долларов (если не ошибся!)
Дороговато как для меня... |
|
nomstar
|
|
China
|
|