ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер сплит LG S12LHP работает пару часов и горит

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sanproekt 
Новичок
Сообщения: 28
 
Сообщение #1 от 19/06/2012 09:38 цитата  

Кондиционер сплит LG S12LHP работает пару часов и горит предохранитель 2А на плате внутреннего блока (где реле).
Как и что проверять? Что он защищает?
sanproekt 
Новичок
Сообщения: 28
 
Сообщение #2 от 20/06/2012 08:57 цитата  

По плате выяснил что защищает трехходовой клапан и вентилятор наружного блока и ещё что-то... какой-то трансформатор на плате улыбка

Трехходовой отключил, на вентилятор померил ток - 0,24А. Жду...
Сан санич 
Бывалый
Сообщения: 81
Сан санич
 
Сообщение #3 от 20/06/2012 18:01 цитата  

sanproekt, жди -жди смех
sanproekt 
Новичок
Сообщения: 28
 
Сообщение #4 от 02/07/2012 01:20 цитата  

Горит улыбка

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

000
123
33
888
zzz


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP