Сообщение #1 от 18/06/2015 10:00 цитата  

ИБП АРС 500CS
Шасси: 640-0259С-Z_REV08
Был сгоревший предохранитель F1 и диод из моста D18-D21, поменял, включил- предохранитель снова сгорел, пару диодов пробило.
Дальнейший осмотр выявил пробитые резисторы R150,151 в обвязке реле RY3. Проверил все реле- не залипшие, переключаются, явного КЗ по силовой линии не выявил, транзисторы накоротко не звонятся, все прозваниваются с надлежащим полупроводниковым смещением (примерно одинаковое относительно соседних транзисторов в группе), остальные диоды так же не пробиты.
Батарея исправна, подключал пару разных.

Может кто нибудь подсказать где конкретнее посмотреть, а то отсутствие явного КЗ и происходящие при включении пробития дезориентируют.
Спасибо.

  APC RS 500.rar  298.02 КБ  Скачано: 467 раз(а)
apc 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #2 от 18/06/2015 13:22 цитата  

Проверить с22 и с44 ESR метром