Автор | Сообщение |
Юрий_Нд
|
Помогите разобраться с работой схемы поджига и контроля пламени котла Солли стандарт Н18.
Насколько я понял:
вывод атмега - 1 "командует поджигом";
а вывод атмега - 2 "получает" сигнал пламени.
Так ли это?
С уважением _________ Юрий.
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Юрий_Нд, Нарисовано вроде правильно.А в чем проблема? |
|
Юрий_Нд
|
Мне не совсем понятно такое обилие индуктивностей (1-4).
Это для "гашения" высоких напряжений и защиты остальной электроники?
Спасибо ___________ Юрий. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Дросель гасит высокочастотную составляющую, т.е. всплески ,выбросы.Осцилографом хорошо видно до и после дроселя. С этой платкой китайцы трохи перемудрили |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Юрий_Нд, нормально, что правила нарушаешь? |
|
Юрий_Нд
|
т. Гринко, если:
"Дросель гасит высокочастотную составляющую, т.е. всплески ,выбросы.Осцилографом хорошо видно до и после дроселя."
тогда почему:
"С этой платкой китайцы трохи перемудрили".
Значит Китайцы не перемудрили, а у них не было другого выхода, чтобы "защитить остальную электронику".
С ув. ___________ Юрий. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Юрий_Нд писал: | у них не было другого выхода, |
Одним витком защитить? Не та частота. Скорее всего не было места, на плате дроселей натыкано на каждом проводке
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 19:28
Взял плату в руки , посчитал - 4 витка. |
|
Юрий_Нд
|
т. Гринко, я боюсь Вас обидеть, но возможно, я плохо разбираюсь в электронике и прошу меня простить.
Я уже ничего не понимаю. Сначала Вы говорите, что "дроссели защищают". Потом говорите, что "одним витком не защищают".
Так где "Истина"?
Буду рад и признателен, если поясните. Для этого и тему организовал, чтобы разобраться...
С благодарностью ___________ Юрий. |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Феррит на проводе создает индуктивность, получается дроссель. Реактивное сопротивление дросселя растет с ростом частоты. Допустим мы передаем по проводам сигналы в полосе от 0 до 1 МГц. А где-то рядом ряботает передатчик на частоте 400 МГц. Надеваем на провода ферритовую трубку. Сигналы 0-1 МГц проходят так же, как и прежде. А вот для помех с частотой 400 МГц этот дроссель имеет весьма большое сопротивление. Таким образом мы избавились от ВЧ помехи. Для той же цели делают "сетевые фильтры" из индуктивностей и емкостей. Китайцы при создании платы просто соблюдают : - "Правила Проектирования" (Design rules) |
|
Юрий_Нд
|
т. Гринко, Во первых я хочу выразить Вам искреннюю благодарность за "продолжение нашего разговора...".
Во - вторых, возможно наше продолжение разговора тоже является "запрещенным"? Поэтому я не хотел бы хоть как то "навредить Вам".
Я отправил Вам личное сообщение со своей почтой, и "если что" - может быть нам лучше продолжить разговор там?
В третьих, по сути. Я зануда, и поэтому прошу простит
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 00:22
ь меня за этот недостаток. Насколько я знаю феррит не "создает индуктивность" а "усиливает" ее.
И далее...
Так все таки верно Ваше первое утверждение о том, что "дроссели на плате защищают электронику от высоких напряжений, которые создает индуктивность во время поджига газовой смеси". Даже с одним витком. Если бы не защищали, тогда бы сделали два витка или столько, сколько нужно. Но в данном
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 00:31
случае достаточно было одного витка...
Далее.
Насколько я понимаю, варисторы также "борются" с "высоким".
И напоследок...
1. Как Атмега "получает информацию" о наличии пламени?
2. Как Атмега "зажигает" пламя?
С благодарностью _______________ Юрий.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 00:39
п.с. Я лично не считаю Китайцев "дураками". И если они: "...при создании платы..." соблюдали: "Правила Проектирования" (Design rules)", значит без этого "было нельзя". |
|
Юрий_Нд
|
п.с. - 2 прошу прощения, там где писал "один виток", нужно понимать "четыре витка". |
|
Resident001
|
Подскажите пожалуйста как сделать сброс настроек Solly standart H18? |
|