Автор | Сообщение |
nordek
|
Добрый день.
Встал указанный в теме котел с ошибкой Е3.
Особенности: при переводе "тумблера" в положение OFF, ошибка не уходит, котел не пишет "OFF" и не отключается вентилятор, вентилятор продолжает работать до отключения питания.
При включении обратно в сеть, первым делом включается опять вентилятор и через 3 секунды опять выпадает E3, вентилятор продолжает крутить, пока вилку из розетки не выдернешь.
Прессостат (реле давления воздуха) рабочий, проверяли - снимали питание вентилятора с платы, включали питание котла, затем возвращали питание вентилятору, он начинал крутить и котел загорался как при штатной работе, т.е. с прессостата на плату сигнал идет.
Вопрос, почему вентилятор так себя ведет, работает не отключаясь. Есть подозрение на блоки К3, К4, К5 на плате управления, может что-то из них - реле самого вентилятора и оно вышло из строя, поэтому он не отключается при OFF и молотит без остановок. Где то читал, писали про блок К4 при идентичной проблеме, может в нем дело?
Подскажите, знающие люди.
IMG_20171227_201121.jpg |
Описание: |
Справа от провода питания вентилятора (красный) 3 черных блока, К4 - с наклейкой зеленой QC/ | |
Размер файла: |
227.52 КБ |
Просмотрено: |
287 раз(а) |
|
|
|
elektronik-komsa
|
Большая вероятность-залипание реле. Но коль вы полезли плату ковырять, уж прозвоните сами какое реле отвечает за вентилятор, звонится ли нормально разомкнутый контакт, сразу или нет приходит питание на релюшку. Мультиметр Вам в руки! |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
elektronik-komsa, думаю не стоит отвечать пользователям с анонимным профилем |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
nordek, заполняйте Профиль... |
|
nordek
|
Это принципиально важно, видимо?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 21:41
Поставили плату АА10040130 (идет как универсальная) вместо родной АА10040111, включили, щелкает какое-то реле видимо, дисплей только подсвечивает, никакой информации не выводит на панель управления, помигивает.
АА10040130 вообще подходит к этому котлу? |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
|
nordek
|
Знакомый с монитора писал: | Ф Сад ... Строй дома ... |
Для подобного профиль заполнять было необходимо? Прям ДС... |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Как всегда, пришел помощи просить, да гонор свой показать |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
nordek, Увы. Вам все таки лучше обратится к специалистам. |
|
nordek
|
elektronik-komsa, спасибо.
sergey 73, с Вашего первого ответа випринципе понял, чего к чему на этом форуме, да и на других скорее всего тоже. Не в претензии, просто привык общаться с честными и порядочными людьми, мне на них в основном в жизни везёт, которые говорят прямо- не стану помогать за так, ничего человеческого, просто бизнес. Гонор я Вам свой не показывал. Вам показалось.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 14:07
Знакомый с монитора, Вас вообще не понял, чего Вы наехали-то? А то что попытались меня послать дома строить, говорит о невоспитанности Вашей и слабом знании спектра занятий инженера-строителя. |
|
nordek
|
AKVA-TERM писал: | nordek, Увы. Вам все таки лучше обратится к специалистам. | Так, я думал, что к специалистам и обращаюсь, ошибся, бывает, не судите за это строго. Если подозрением с профессионализме кого-то обидел, прошу меня простить, я не хотел. Здоровья всем и благополучия в новом году! С наступающими праздниками всех.
Вежливые модераторы, тему можно закрывать. Спасибо. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|