Автор | Сообщение |
leogro
|
привет
После включения тм. сеть--) тумблер-установка, ручкой-38 гр. , переключая тумблер в контрол, индикатор сразу показывает 40,1 гр. , и тм не начинает греть. (подождав 30мин, ничего не меняетса)
Где искать проблемму?
спасибо |
|
richard34
Завсегдатай
Сообщения: 716
|
проблему искать в схеме контроля температуры.
посмотри схему, там ничего сложного нет. |
|
leogro
|
В каком блоке и что мерить? |
|
richard34
Завсегдатай
Сообщения: 716
|
У тебя схема есть? Для начала замени все литы в питателе. |
|
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
|
bedmed
|
Был у нас такой, востановили, "списали" по старости, такая же проблема была. Проблема решилась (как я помню) с заменой транзистора КТ315 на плате АЦП и проверке - подстройке платы питания. Хотя это было 7 лет "тому"! Была бы схема точней расказал бы. |
|
ciolkovski
|
Проверь все электролиты по питанию
замерь питание + - 15-16 в, 5 в
проверь есть ли упр напр на оптотиристоре
Инструкция по настройке термостатов ТС-1/20 и ТС-1/80
1. Измерить напряжение на выходе интегрального стабилизатора DA1 (+5В) в контрольной точке КТ4 блока сетевого: напряжение должно быть +(5±0,1)В.
2. Измерить напряжение в точках Пл1, Пл2 блока сетевого: напряжение должно быть (15-16)В.
3. Измерить опорное напряжение в контрольных точках КТ6, КТ7 и на контакте “8” разъема ХР11 блока сетевого: напряжение должно быть (4,096±0,005)В.
4. Измерить напряжение на выходе интегрального стабилизатора DA1 блока МКУ: напряжение на входе «20» микропроцессора (далее - МП) DD1 должно быть +(5±0,1)В, на входе «1» МП должен быть уровень логической единицы (+4В +1В).
5. На индикации блока МКУ должно:
а) выводиться текущее значение температуры;
б) включиться индикатор «нагрев» на блоке МКУ и блоке сетевом, если температура установки выше текущей температуры.
6. Проверить работу кнопок поочередным их нажатием:
а) при нажатии кнопки «Р» должна засветиться запятая в правом разряде цифровой индикации;
б) при нажатии кнопок «вверх» или «вниз» должно соответственно происходить увеличение или уменьшение показаний индикации.
7. Нажмите повторно кнопку “Р” должен установиться режим “работа” при этом, если текущая температура ниже установленной, то должен включиться “нагрев”, о чем свидетельствует свечение индикатора «HL3» («нагрев»).
8. Выньте заглушку из отверстия расположенного на верхней плоскости кожуха, установите вместо нее поверенный контрольный термометр ТЛ-4 (0-55)oС или другой с адекватной точностью и диапазоном измерения таким образом, чтобы центр ртутной колбы или термодатчика находился на уровне датчика температуры.
9. Установить на цифровой индикации температуру заведомо меньшую окружающей температуры.
10. Через два часа сравните температуру, показываемую индикацией и контрольным термометром.
11. Изменяя сопротивление резистора R11 добиться, чтобы показания индикации и контрольного термометра совпадали.
12. Замените установленный термометр на поверенный контрольный термометр ТЛ-4 (50-105)oС, установив его также как и заменяемый.
13. Установите на индикации температуру 60,0oС.
14. Через два часа сравните температуру, показываемую индикацией и контрольным термометром.
15. Изменяя сопротивление резистора R18 добиться, чтобы показания индикации и контрольного термометра совпадали.
16. При необходимости требования пп. 8-15 настоящей инструкции повторите.
В случае необходимости ремонта целесообразно использовать электрическую принципиальную схему термостата ТС 1/80 СПУ с перечнем элементов |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
ciolkovski, не лень было стока букав нажимать? |
|