Уважаемые ГОСПОДА Сервис Инженеры! улыбка
Меня мой шеф замучал уже с таким вопросом:
Есть ли у кого информация по Бакинским кондиционерам БК-1600,2000,2500. На какие компрессоры можно ихние заменять.
И вообще кто нибуть этим делом занимался?
А то у меня этих кондиционеров порядка 1000 штук наверное. И впринципе у всех дохлый компрессор, а клиенты впринципе тоже согластны на ремонт.
(Скупой платит дважды) голливудская улыбка

Помогите мне пожалуста информацией и советами.
grek2k 
Завсегдатай
Сообщения: 320
 
Сообщение #2 от 13/03/2005 10:57 цитата  

В 80-х годах прошлого века ремонтники давали такой совет - вместо компрессора в БК можно, якобы, поставить 2 компрессора от бытовых холодильников. Уж не знаю как их включать по фреону, но видимо, смысл в том, чтобы обеспечить нужную хладопроизводительность. Думаю, что можно поставить любой компрессор подходящий по габаритам и производительности.
рижанин 
Гость
 
Сообщение #3 от 13/03/2005 11:36 цитата  

...судя по всему,надо поставить любой компрессор подходящий по габаритам ,но превышающий по производительности.,чтоб не сдох,т.к.:"А то у меня этих кондиционеров порядка 1000 штук наверное. И впринципе у всех дохлый компрессор".. улыбка
grek2k 
Завсегдатай
Сообщения: 320
 
Сообщение #4 от 13/03/2005 12:05 цитата  

Думаю, что в компрессоре чаще всего дохнет двигатель. Пробивается изоляция на обмотках вследствие перегрева, плохой эмали , фиксирующего лака и т. д.
Не думаю, что запас по производительности спасет от некачественного движка.
Макс 
Завсегдатай
Сообщения: 385
Макс
 
Сообщение #5 от 13/03/2005 14:11 цитата  

В кондиционерах БК при выходе из строя компрессора, существует приблизительно такая статистика:
- электрическая неисправность обмоток двигателя - 45 -55%
- неисправность механики (клапана, заклинивание и прочие) - 40 -50%
- неисправности связанные с герметичностью компрессора - 5 -10%
Согласно такой статистике, можно сказать, что выход из строя двигателя в данных компрессорах далеко не единственный и не всегда доминирующий дефект.
Многое зависит от времени и интенсивности эксплуатации. Так дефекты двигателя и потеря герметичности компрессора, характерны для кондиционеров с неинтенсивной эксплуатацией. Как правило, такие кондиционеры, даже если они хранились длительное время, имеют отличный внешний вид. Механические неисправности компрессора возникают как правило вследствие интенсивной эксплуатации. Естественно во всех случаях возможны исключения.
А теперь по существу. Если серьезно заниматься этим вопросом нужно провести диагностику всех этих кондиционеров и составить таблицу целесообразности ремонта. Возможно часть кондиционеров, станет донорами, для восстановления других.
Сразу могу сказать что процентов 30 из всей этой массы кондиционеров будет иметь исправный компрессор, процентов 5 заклиненых компрессоров удастся восстановить без разборки. Также, советую найти цех, где занимаются восстановлением компрессоров, это будет более приемлемо чем установка новых. Установка же новых компрессоров, подходящей производительности, в данные кондиционеры на мой взгляд нецелесообразна, в связи с очень высокой стоимостью компрессоров.
У нас, пару лет назад, стояла похожая задача, правда колличество кондициоенров было порядка 80. Удалось поднять порядка 70%. Я считаю это неплохим результатом.
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #6 от 13/03/2005 19:13 цитата  

Макс писал:
Возможно часть кондиционеров, станет донорами, для восстановления других

Этот этап уже пройден, остались только полностью дохлые.
Макс писал:
Установка же новых компрессоров, подходящей производительности, в данные кондиционеры на мой взгляд нецелесообразна,

Мы тоже так считали, пока заказчики сами не вышли на нас спредложением.
Эти БК-шки ведь расчитанны на очень большой обьем помещения, и бытовые кондиционеры с ними не могут сравниться по производительности. Поэтому заказчики посчитали что в принципе ремонт рентабелен.
Макс 
Завсегдатай
Сообщения: 385
Макс
 
Сообщение #7 от 14/03/2005 02:06 цитата  

Device писал:
Эти БК-шки ведь расчитанны на очень большой обьем помещения, и бытовые кондиционеры с ними не могут сравниться по производительности.

Ну это ты погарячился. Вот выдержка из технических характеристик о производительности кондиционеров БК:
БК 1500/1800 Х 1,8 холод, кВт
БК 2000/2300 Х 2,3 холод, кВт
БК 2500/2900 Х 2,9 холод, кВт
Взято отсюда: http://bk-service.ur.ru/bk.htm
Самый большой по производительности имеет 2,9 кВт что соответсвует 9800 BTU. Это чуть выше стандартной "девятки" из ряда бытовых импортных кондиционеров. Такой кондиционер способен охлаждать комнату приблизительно 30 - 35 квадратных метров, при стандартной высоте потолка 2,5 метра, без учета дополнительных тепловыделений. При этом он обладает всем спектром недостатков оконного кондиционера, а по шумовым характеристикам это наверное чемпион в количестве производимых децибел улыбка
А вот сравниться с ними, бытовые кондиционеры, не могут только в цене.
Вот коечто нарыл по деталям:

  split.rar  24.45 КБ  Скачано: 3193 раз(а)
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #8 от 15/03/2005 06:03 цитата  

Макс писал:
Ну это ты погарячился.

улыбка
Это не я погорячился, это шеф так сказал.
Макс писал:
а по шумовым характеристикам это наверное чемпион в количестве производимых децибел

И это ты в точку попал! улыбка
А вот за запчасти спасибо, пойду босу покажу. Пусть порадуется. голливудская улыбка
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #9 от 17/03/2005 16:10 цитата  

Макс, а ты не мог бы мне ответить какое количество хладона в них заправлятьи какое оптимальное давление должно быть при работе.
И вообще не мог бы ты мне помочь с техдокументацией на них?
serviceman 
Участник
Сообщения: 275
 
Сообщение #10 от 17/03/2005 16:13 цитата  

Device, мой холодильщик говорит,что от 700 до 1000 грамм 22-го фреона
Макс 
Завсегдатай
Сообщения: 385
Макс
 
Сообщение #11 от 17/03/2005 16:23 цитата  

Device, Количество хладагента указано на бирке, на каждом кондиционере и зависит от производительности. Что то в районе килограмма. Тех. документацию видел очень давно и то в бумажном виде, в электронном не встречал. Где то должна валяться, но в данный момент ума не приложу где, очень давно было. Если попадется на глаза попробую отсканировать. Но как правило в ней нет необходимости.
kolyo 
Дядя Коля
Сообщения: 789
kolyo
 
Сообщение #12 от 17/03/2005 16:50 цитата  

Device, не стоит.
Device 
Завсегдатай
Сообщения: 673
 
Сообщение #13 от 17/03/2005 19:50 цитата  

kolyo, я тоже так думаю.
Но мои заказчики так не думают, им на новые кондишены денег не дают, а на ремонт старых - пожалуста, хотя это может быть и дороже нового. улыбка
Вот такая вот странная чтука Русская душа!!!!
kolyo 
Дядя Коля
Сообщения: 789
kolyo
 
Сообщение #14 от 17/03/2005 20:49 цитата  

Ето все равно на старого "Москвича" новый двигатель поставить.
Я не знаю какие у вас климатические условия,у нас 10 дней жара и 10 дней холод.
В остальное время даже самый дешевый сплит работает хорошо и на охлаждение и на обогрев.
Болшинство людей покупают кондюки именно для дешевого отопления.
В етом и основной недостаток БК -оно не греют,их можно иссползовать только половину времени,а место занимают круглый год.
ириша п 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #15 от 30/07/2006 19:48 цитата  

Ташкент, занимаюсь ремонтом БК смена обмоток хотел бы узнать, кто и как ремонтирует механику :наплавление,напыление,гальванация (колец и вала) до сего дня выбор нормальной механики.
Какой завод выпускал копрессора для БК.
В Узбекистане таких кондиционеров полно компрессора используются так же и для холодильных прилавков.
Zenzel 
Новичок
Сообщения: 26
Zenzel
 
Сообщение #16 от 01/08/2006 12:47 цитата  

Цитата:
В Узбекистане таких кондиционеров полно компрессора используются так же и для холодильных прилавков.



Сколько лет выдерживает компрессор на х\прилавке?
ириша п 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #17 от 04/08/2006 05:44 цитата  

всё зависит от электричества. режим работы круглосуточный бывает моргает свет а защиты нет .а так срок работы 3-4 года пока работают
Дмитру 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #18 от 17/05/2010 08:54 цитата  

Куплю новые компрессора для БК2000,2300а также б/у компрессора, которые не были в ремонте
fuat 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #19 от 22/07/2010 21:03 цитата  

Мужики спасайте никак не могу найти характеристики на льдогенератор по заморозке прозрачного льда размером 50на 30 на 100см - как сделать такой льдогенератор для ледяных скульптур - кто может - помогите - ! Заплатим !
нужно 1-2 блока в неделю
нужны - мощность агрегата - тип фреона - длина испарителя змеивика ну и советы!
рёв в три ручья
matuxa123 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #20 от 10/08/2010 09:26 цитата  

а может,кто подскажет фирму дозаправить бк-2000
или ими уже никто не занимается??