Автор | Сообщение |
painter
|
фреон r22, давление на клапане шредера в выключенном состоянии - 7. при включении падает но нуля.
сосбно начинает обмерзать уже сама КТ при выходе из утеплителя (а может и внутри него).
мало фреона? или неисправность ТРВ?
(фото кликабельно)
|
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
|
master-holoda
|
Откуда там трв ???
Чистой воды утечка |
|
AleksScrewdriver
|
master-holoda писал: | Чистой воды утечка | По маслу ищи. Обычно на трубках рядом с компрессором. |
|
painter
|
не так. я же фотографию добавил (причем кликабельную до оригинального разрешения), на ней все видно
master-holoda писал: | Откуда там трв ???
Чистой воды утечка | подскажите, какое давление должно быть.
я так понимаю 22-й фреон категорически нельзя 134-м бадяжить?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:31
следы старого ремонта?
с завода эта трубка должна быть целой, без всяких наплывов, и проводка рядом чуть поплавлена от горелки?
трубка в этом месте была в грязе-пыли поболее, чем везде (из-за масла?)
фото кликабельно
|
|
AleksScrewdriver
|
Обычно в этом месте на SAMSUNG оконниках и течет. Фреон только указанный на шильде и по массе. Дай небольшую дозу и обмыль подозрительные места, увидишь где течет. |
|