ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер panasonic cu-a7dkd отключается.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
bublik08 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 22/07/2014 08:06 цитата  

Добрый день, Помогите с проблемой. Кондиционер panasonic cu-a7dkd запускает компрессор на 30 секунд и отключает его. После 3-5 минут история повторяется также на 30 сек. и опять отключается теперь уже до сброса питания. Давление газа в норме, ток 1.6-1.8 ампер. Поставил плату от другого панаса - все работает без проблем. Температурные датчики тоже менял не помогло. В ошибку не встает, что делать???
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21735
xarl
 
Сообщение #2 от 22/07/2014 10:34 цитата  

bublik08, ремонт производить .
bublik08 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 24/07/2014 06:38 цитата  

отдали плату в ремонт. Мастер сказал что компоненты целые если есть косяки то они в чипах управления.
AleksScrewdriver 
Бывалый
Сообщения: 70
AleksScrewdriver
 
Сообщение #4 от 26/07/2014 13:27 цитата  

bublik08, вентилятор наружнего блока вращался при включении и нормально управлялся?
alex.talkz 
Завсегдатай
Сообщения: 361
alex.talkz
 
Сообщение #5 от 27/07/2014 05:31 цитата  

Поставь плату в кондиционер и дождись отключения! И тестером проверь где напруга пропадает. улыбка
bublik08 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #6 от 27/07/2014 18:01 цитата  

напругу отключает реле компрессора а его в свою очередь чип.

ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 19:09

по какой причине он его отключает найти не могу. все датчики менял с другого панаса, результат тот же.
alex.talkz 
Завсегдатай
Сообщения: 361
alex.talkz
 
Сообщение #7 от 27/07/2014 19:39 цитата  

Проверь датчик тока на плате и его обвязку. Возможно где-то непропай.
bublik08 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #8 от 28/07/2014 11:17 цитата  

нашел сервис мануал на анг.

  mac0501023c3.pdf  8.44 МБ  Скачано: 2940 раз(а)
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #9 от 28/07/2014 11:45 цитата  

bublik08, память пробывал перешивать с рабочего модуля?
bublik08 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #10 от 28/07/2014 13:40 цитата  

если можно ссылку по технологии прошивки.
AleksScrewdriver 
Бывалый
Сообщения: 70
AleksScrewdriver
 
Сообщение #11 от 28/07/2014 22:32 цитата  

AleksScrewdriver писал:
bublik08, вентилятор наружнего блока вращался при включении и нормально управлялся?
Еще раз спрашиваю.
alex.talkz писал:
Проверь датчик тока на плате.
К выше указанному мной как раз!
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3150
стопыч
 
Сообщение #12 от 31/07/2014 17:34 цитата  

alex.talkz писал:
Проверь датчик тока на плате и его обвязку. Возможно где-то непропай.


По компрессору вродь нету датчика тока. А вот количество фреона... Вытащи датчик испарителя и привяжи его к трубке входа в испаритель. Ежели перестал отключаться, то дозаправляй. Вход в испаритель в инее?

ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 18:44

Недоглядел, что давление газа в норме. А питание отчего пропадает? Мож в реле компрессора плохой контакт, да еще кольцевая трещина на этом же реле, где сеть отходит на питание модуля.
mir6610 
Участник
Сообщения: 221
 
Сообщение #13 от 31/07/2014 21:49 цитата  

стопыч писал:
А питание отчего пропадает?
оно не пропадает ,его проц отключает, AleksScrewdriver уже дал совет+внутренний.