Автор | Сообщение |
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Не развивает обороты двиг внутреннего блока сплит SAMSUNG AQ 18 A9RE. 2мкФ исправен! Менял даже новым!!! Подключал модуль к другому движку (от другой марки, от девятки), Разгоняет турбину вовсю! Подозрение на двиг. Нужны размеры движка, т.к. я сейчас далеко от сплита, а есть возможность подобрать с разборки. Двиг родной - перед и задн крышки силуминовые, стянуты четырьмя винтами. С датчиком Холла, естественно. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Вот нарыл. Нужны размеры такого двигла. Диаметр, длина, диам вала, вылет вала.
|
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
стопыч, перед заменой попробуйте для начала перелить конфиг код - думаю проблемма в нем а не в движке |
|
krugliak
Завсегдатай
Сообщения: 305
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
djclyde, спасибо, попробую. Но остановило то, что подключая другое двигло (от другого бренда и по моще меншее) дует во всю прыть.
krugliak, рукой крутится легко.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2015 22:37
Это его код?
|
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
стопыч, а скорость вращения двигателя управляеться как?
--- симистор и соответственно ток - и соответственно двигло меньшей мощности при одном и том же токе будет быстрее крутиться чем двигло большой мощности
а вообще двигатель нужно проверять не менее 5 минут тк при отключеном датчике холла или при некоректном его подключении ( или другом датчике )
обороты максимальные но через 2 - 5 минут кондей падает в ошибку
да код этот и еще попробуй те два кода которые в таблице сразу над этим
sh18ta1 aqt18a2re |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
djclyde, холл исправен, в ошибку не валится хоть целый день гоняй. За мощность движка тож думал, но насколько там... Вобщем пренебрёг мощью движка. Мож зря...
Завтра попробую код перезагнать. |
|
krugliak
Завсегдатай
Сообщения: 305
|
. |
|
valeriy333
|
Здравствуйте.
Прошу прощения ,что не в тему ,просто сегодня столкнулся с проблемкой ,как раз по 18 самсунгу.
Попался сплит очень сильно грязный (стоит в цеху на коксосортировке) все забито угольной пылью .Внешний теплообменник очистили с помощью керхера до состояния просвечивания т.е достаточно хорошо, внутренний пока не чистили ,так как без снятия добиться желаемого результата не выйдет .
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 21:01
А платить не хотят ,пока. Но при запуске выходит вот такое. Завелся компрессор (уже не родной) ток 6.5 А давление 4атм и в течении 10мин ток растет до 15А давление 6атм ,потом есте-о срабатывает тепловуха. Конденсатора нужной емкости с собой не было . Завтра будем искать . Да и вентилятор внешнего подозрительно медленно крутится (попробую тоже кодер завтра сменить).
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 21:06
Условия эксплуатации за предельные температура на наружке порядка 50 градусов (не мерял ) .Если с нормальными конденсаторами и подзабитым внутренним теплообменником будет такая же хрень ,что выходит компрессору хана или стоит все же прочухать вутренний блок?
Посоветуйте. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
valeriy333, |
|
valeriy333
|
поправил . |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
valeriy333, переделать надо . |
|
korotkov525
|
какая просадка по напряжению?, меняй конденсатор 50% успеха , если не поможет смотри капилярку , не зря компрессор меняный, |
|
valeriy333
|
Попробую,кондер покупать придется . Там при замене компрессора ,выкинули четырехходовой клапан нафиг . И вообще чистый кошмар ,а не работа ,в большинстве кондиционеров заменены компрессора ,выкинуты клапвна вместе с платой управления и вставленны термостаты с включением компрессора через реле. И деваться не куда придется обслуживать. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
valeriy333, кондер не обязательно покупать))) набери 50мкф для компрессора из советских МГБЧ
и 2.5мкф для двигателя вентилятора наружки
мгбч я думаю ты найдешь в куче металлолома и хламма |
|
valeriy333
|
Спасибо за советы ,но пока отпала необходимость . Как оказалось по документам , блок установленный в помещении не соответствует инвентарному номеру по документации ,так что пока выходит (на неопределенный срок) из зоны внимания ,так как за него оплата отсутствует. |
|