ESpec - мир электроники для профессионалов


сплит система braun brsw-b09t ошибка 01

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mussik 
Участник
Сообщения: 111
 
Сообщение #1 от 19/08/2015 19:37 цитата  

запуска нет, сразу е01 темп.датчики норм. куда копать и что за чудо?




xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #2 от 19/08/2015 19:58 цитата  

mussik, " куда копать и что за чудо?"... Да уж....
mussik 
Участник
Сообщения: 111
 
Сообщение #3 от 19/08/2015 20:07 цитата  

да я не знаю что это за сплит, где его делают и что с ним делать, возможно просто глюканул, а как сброс сделать? в общем вопросов больше чем ответов.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #4 от 19/08/2015 20:59 цитата  

а что говорит узермануал??? с кого содран? какая электроника?
а копать нужно в сторону определения кода ошибки о чем говорит 01 в данном девайсе
mussik 
Участник
Сообщения: 111
 
Сообщение #5 от 19/08/2015 21:07 цитата  

да где ж его взять-то, я же говорю нет на него нигде ничего, могу кинуть фото платы, понятно что содран с чего то, но вот с чего вопрос?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #6 от 19/08/2015 21:14 цитата  

mussik писал:
да где ж его взять-то, я же говорю нет на него нигде ничего, могу кинуть фото платы, понятно что содран с чего то, но вот с чего вопрос?


так давай фото платы а еще и маркировку онной - а на ней есть надпись чья она
а и еще часом не на 7544 проце?

ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 20:15

а начал бы с проверки питания!

ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 20:20

ошибка вылазит через секунд 30 - минуту после включения?
mussik 
Участник
Сообщения: 111
 
Сообщение #7 от 19/08/2015 21:22 цитата  

запускал с бп чистыми 5в пофиг.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #8 от 20/08/2015 09:14 цитата  

и все что сделано - это подано пять вольт и проверены термисторы????

это ошибка обратной связи - проверить цепь тахо и есть ли датчик температуры наружного блока? да что ра разьем такой разорваный в верхней части фото справа от разьема NTS ? и покачественнее фотку можно щелкнуть!
mussik 
Участник
Сообщения: 111
 
Сообщение #9 от 20/08/2015 12:56 цитата  

оторвали мастера при снятии, при отсутствии тахо должен быть запуск, а он сразу на ошибку переходит.
mussik 
Участник
Сообщения: 111
 
Сообщение #10 от 14/10/2015 12:52 цитата  

тема закрыта, кондюк в цепи темп. датчика .

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP