ESpec - мир электроники для профессионалов


Рассчет параметров капиллярки для морозильника Вирпул

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Obvod 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #1 от 13/07/2005 20:49 цитата  

Может кто – нибудь подскажет в следующем вопросе: как рассчитать параметры капиллярной трубки для горизонтального морозильника (для продажи мороженного).
Знакомый обратился с просьбой отремонтировать морозильник «Вирпул». Я обнаружил утечку в испарителе. Поскольку испаритель демонтировать невозможно, я проложил медную трубку внутри морозильника и закрепил ее на стенках. Капиллярку взял длиной 5 метров. После сборки морозильника и зарядки фреоном обнаружил несколько «вялую» динамику холодообразования. Т.е. морозильник медленно набирает холод. Мотор – компрессор проверен, холодопроизводительность нормальная.
Возможно я выбрал неправильную длину капилляра? Искал рассчет параметров капиллярки, но найти не смог. Возможно кто – то подскажет… Заранее признателен.
zandoff 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #2 от 14/07/2005 08:00 цитата  

Проблема, скорее всего, не в капиллярке. У самодельного испарителя слишком малая площадь для теплообмена.
Obvod 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #3 от 21/08/2005 00:51 цитата  

C капилляркой разобрался, все ОК!